Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Ответить

Автор темы
Roman124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 фев 2023, 13:49
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Красноярск

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Roman124 »

Здравствуйте, появился вопрос как настроить Частотный Преобразователь Vemper VR100 на систему отопления на МКД с неустойчивым перепадом давления.
По факту имеем VR100, 1ДД (Датчик давления) VF1 на подающей трубе и 1ДД VF2 на обратной трубе.
Какими параметрами можно настроить ЧП что бы он измерял разницу давления подачи и обратки держал ее в рамках 1,1-1,5bar? :ges_help:

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Универсал »

Я для этого использую 2ТРМ1-Щ2.У.РИ, на его входы подключаю датчики, первый, релейный выход использую для сигнализации аварии насоса, второй, токовый, настраиваю на вычисление разности и подключаю к частотнику как сигнал отрицательной обратной связи.
Существуют частотники, способные делать это самостоятельно, но мне известна только одна модель - Emotron.

Автор темы
Roman124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 фев 2023, 13:49
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Красноярск

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Roman124 »

Т.е по факту без доп оборудования его заставить это делать не получится?
Просто инженера с завода говорят что-то технически это можно, но настроечные параметры затрудняются предоставить. :ext_book:

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Универсал »

Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, придётся досконально проштудировать инструкцию к вашему частотнику, и не факт, что от этого будет польза. Сами понимаете...

Автор темы
Roman124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 фев 2023, 13:49
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Красноярск

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Roman124 »

Есть схема подключения и настройка 2ТРМ1-Щ2.У.РИ? Просто по описанию что-то схоже на то что он просто при уменьшении заданного давления дает сигнал на запуск частотника на 50Гц, при достижении размыкает и частотник вырубается. (примерный принцип запуска частотника для подпитки независимой СО на теплообменнике, через РД2-Р который размыкает и замыкает контакт на определенном давлении для запуска ПЧ) :roll:

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Универсал »

Нет, всё не так. Релейный выход ТРМ не подключается к частотнику, он используется только как сигнализатор достижения заданного перепада давления, для диспетчеризации работы насоса и выдачи сигнала аварии в случае отказа, если перепад не достигнут. Например, при завоздушивании насоса, или отсутствия воды.
Для поддержания заданного перепада давления используется аналоговый выход ТРМ, на котором будет сигнал разности сигналов датчиков, т.е. пропорциональный перепаду давления. Подключение выхода ТРМ к частотнику обычное, аналоговый вход настраивается как токовый 4-20 мА, выход ТРМ также настраивается на 4-20 мА. В частотнике активируется ПИД регулирование и настраивается.

Автор темы
Roman124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 фев 2023, 13:49
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Красноярск

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Roman124 »

Есть вариант наброски сделать схематические что и как организовать?)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Универсал »

В понедельник планирую выйти на работу, тогда смогу скинуть схему подключения ТРМ и набросать настройки. В каком состоянии у вас сейчас система? Насос в работе через частотник? На фиксированной частоте?

Автор темы
Roman124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 фев 2023, 13:49
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Красноярск

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Roman124 »

В данный момент частотник регулируется в ручную на определенную частоту. На 36Гц постоянно работает перепад 1.5 бара... Вечерами на сетях перепад, там не известно что по параметрам.

Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
На соседней ветке более длинной 7,5 бар на 6,5 бар, бывают вечерами просады 6,5 на 6,1 и СО не идет уже. Вот проектировали на новой ветке этой насос дополнительный для поддержания перепада минимум в 1 бар. Завод изготовитель написал что можно настроить данный частотник на регулирование по перепаду и 3 параметра скинули.... Настроили - ни чем не помогло...
Потом звонили 2ум спецам с этого завода, каждый говорит разную инфу :lol:
И ведут упор что есть параметр по частотам, где нужно выбрать А-В частоты... "А" частоту задаем как ДД1 на подаче, "В" как ДД2, настраиваем и получаем что как перепад увеличивается насос стремится к 50Гц, чем меньше перепад к 0, ни обратная зависимость, ни что не помогает.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Универсал »

Собственно, подключение соответствует схеме "1.1 Схема подключения преобразователя частоты в режиме
поддерживания постоянного давления воды" на стр. 206 инструкции частотника, только вместо датчика подключаются клемма 4 ТРМ к P24V и клемма 5 ТРМ к VF1 частотника. На входы ТРМ подключаете датчики давления - клемма 15, -24В, подключается к клеммам входов 11 и 12, датчики подключаются плюсом к клемме 16, +24В, минусом к входам 10 и 13. Входы шунтируются резисторами 49,9 Ом, имеющимися в комплекте.
Если у вас сейчас насос работает от частотника, то пока не переводя его в режим поддержания давления, вы можете настраивать ТРМ, наблюдая отображение на индикаторе значение перепада давления, и измеряя мультиметром выходной ток ТРМ.

Отправлено спустя 36 минут 46 секунд:
Универсал писал(а): 03 фев 2023, 19:44 И ведут упор что есть параметр по частотам, где нужно выбрать А-В частоты... "А" частоту задаем как ДД1 на подаче, "В" как ДД2,
У вас там что, в частотник установлена карта расширения для энкодера? Это вообще не в тему поддержания давления!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Jackson »

Roman124 писал(а): 03 фев 2023, 17:49 Просто инженера с завода говорят что-то технически это можно, но настроечные параметры затрудняются предоставить.
ИнженерА может и говорят. А инженерЫ оперируют цифрами, фактами, схемами и примерами, а не только разговорами. Мне кажется, проверенным решениям, упомянутым выше, доверия больше, чем разговорам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Универсал »

Схема подключения.
Screenshot_2023-02-04-20-15-25-614.jpeg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Roman124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 фев 2023, 13:49
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Красноярск

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Roman124 »

Универсал писал(а): 04 фев 2023, 20:26 Схема подключения.Screenshot_2023-02-04-20-15-25-614.jpeg
Приветствую. Есть возможность подсказать? А есть такая тема, что бы в 2ТРМ1 работать через таймер? Если к нему подключить к 2 ЧП и допустим 1 день 1 работает 2ой день другой?) Или только через реле времени можно реализовать? :good:

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 811
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Parliament74 »

На такой случай есть СУНА-122: https://docs.owen.ru/product/suna_122/2 ... opic-63954

Но такую систему уже можно на каком-нибудь ПР-103 сделать, он чуть-чуть дороже стоит, но зато и функционал побольше, но придëтся программку написать для него.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vemper VR100 для регулирования постоянного перепада давления

Сообщение Универсал »

Roman124 писал(а): 16 фев 2023, 18:36
Универсал писал(а): 04 фев 2023, 20:26 Схема подключения.Screenshot_2023-02-04-20-15-25-614.jpeg
Приветствую. Есть возможность подсказать? А есть такая тема, что бы в 2ТРМ1 работать через таймер? Если к нему подключить к 2 ЧП и допустим 1 день 1 работает 2ой день другой?) Или только через реле времени можно реализовать? :good:
Представлен фрагмент схемы. На самом деле на схеме два ЧП с двумя насосами, управляется всё САУ-У. Интервал ротации насосов можно настроить на любое время.
Но можно сделать и на СУНА, она тоже позволяет управлять насосами по перепаду давления, с резервированием и ротацией.