ПЧ Powerflex 400 ошибка F32

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 32 раза

ПЧ Powerflex 400 ошибка F32

Сообщение ramon182 »

Добрый день, Уважаемые специалисты!

На преобразователе частоты Allen Bradley Powerflex 400 22C-D072A103 (37кВт) появилась ошибка F32,что привело к аварийной остановке. Далее ошибка была сброшена и ПЧ запустился, повторно авария не появлялась. В инструкции по эксплуатации, которая есть в общем доступе, данная ошибка отсутствует. Установлен на винтовом компрессоре. Прошу вас помочь с диагностикой ошибки.

За ранее благодарю за помощь.

Radikan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 фев 2023, 12:40
Имя: Радик Рифатович
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Благодарил (а): 5 раз

ПЧ Powerflex 400 ошибка F32

Сообщение Radikan »

F32 A loss of cooling fan feedback hasbeen detected. (Frames E and F only). Потеря обратной связи от вентилятора охлаждения. Проверьте вентилятор охлаждения: контакты, загрязнения, механика...

Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 32 раза

ПЧ Powerflex 400 ошибка F32

Сообщение ramon182 »

Radikan писал(а): 17 фев 2023, 07:51 F32 A loss of cooling fan feedback hasbeen detected. (Frames E and F only). Потеря обратной связи от вентилятора охлаждения. Проверьте вентилятор охлаждения: контакты, загрязнения, механика...
А какая там обратная связь? По току?

Благодарю за ответ.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

ПЧ Powerflex 400 ошибка F32

Сообщение Ryzhij »

ramon182 писал(а): 22 фев 2023, 07:45 А какая там обратная связь? По току?
Стандартно вентиляторы имеют датчик частоты вращения. В компьютерах то же самое.
---------------------------------------------------