Измерение уровня в карьере

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Anton_Ch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 06:34
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 1 раз

Измерение уровня в карьере

Сообщение Anton_Ch »

Коллеги, добрый день!
Стоит задача измерения уровня в открытом водосборнике в карьере.
На борту водосборника находится блочно-модульная насосная станция, в которой установлен насос, качающий воду из водосборника. Для корректной работы насосной станции нужно контролировать максимальный и минимальный уровень в водосборнике. Режим работы – круглогодичный, 24 часа в сутки. Температура воздуха от -50 до +35С. 
Прошу заметить, что нужно что бы датчик была возможность в случае необходимости демонтировать или смонтировать на объекте в любое время года.
Рассматривали гидростатику, но тут есть нюансы: при выходе из воды (если проложить кабель датчика в трубе) капилляр датчика надо будет греть; проблематично его обслужить; на дно его не положить, может заилится.
Рассматривали радарный уровнемер. По обслуживанию в данном случае попроще, но для его установки в месте измерения надо какую-то ферму.
Есть ли у кого есть опыт по схожей задаче? Во вложении разрез водосборника.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Измерение уровня в карьере

Сообщение Ryzhij »

Пьезометрический метод измерения (т.н. "с бульбулятором") рассматривали? Или у Вас со сжатым воздухом там напряжёнка?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 293 раза

Измерение уровня в карьере

Сообщение kirillio »

Anton_Ch писал(а): 02 фев 2023, 12:43 задача измерения уровня в открытом водосборнике в карьере.
Здравствуйте! Какой габарит у водосборника? (в уровне бермы)
Зри в корень!
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Измерение уровня в карьере

Сообщение Никита »

Од
Anton_Ch писал(а): 02 фев 2023, 12:43 Есть ли у кого есть опыт по схожей задаче? Во вложении разрез водосборника.
Однако десять лет прошло, опять кому-то понадобилось... Чем измерить уровень в луже
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Измерение уровня в карьере

Сообщение Serex »

Поплавковые датчики тут пойдут наилучшим образом. Можно кондуктометрические - вода грязная тоже хорошо будут работать. Надо искать простые решения!!

Вот, штука огонь!
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 293 раза

Измерение уровня в карьере

Сообщение kirillio »

Serex писал(а): 02 фев 2023, 19:56 Поплавковые датчики тут пойдут наилучшим образом.
При температуре нар.воздуха -50... ? :ges_hmm:
И что оно вам будет мерить, вмёрзшее в кромку льда по зиме?

Тут маячит площадка обслуживания, но это хождение по рее. Ну или подвес на тросовых растяжках.
Зри в корень!

Автор темы
Anton_Ch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 06:34
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 1 раз

Измерение уровня в карьере

Сообщение Anton_Ch »

Ryzhij писал(а): 02 фев 2023, 12:55 Пьезометрический метод измерения (т.н. "с бульбулятором") рассматривали? Или у Вас со сжатым воздухом там напряжёнка?
Сжатого воздуха там нет

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Никита писал(а): 02 фев 2023, 19:07 Од
Anton_Ch писал(а): 02 фев 2023, 12:43 Есть ли у кого есть опыт по схожей задаче? Во вложении разрез водосборника.
Однако десять лет прошло, опять кому-то понадобилось... Чем измерить уровень в луже
Вашу тему видел. Вы остановились на гидростатике? Как боролись с заиливанием? В холодное время эксплуатировалось?

Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
kirillio писал(а): 02 фев 2023, 13:16
Anton_Ch писал(а): 02 фев 2023, 12:43 задача измерения уровня в открытом водосборнике в карьере.
Здравствуйте! Какой габарит у водосборника? (в уровне бермы)
189м x 63м
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 293 раза

Измерение уровня в карьере

Сообщение kirillio »

Anton_Ch писал(а): 03 фев 2023, 04:36189м x 63м
Тросовые растяжки отпадают; при таком профиле водосборника, моё воображение не может ничего собрать кроме капитальной конструкции, с площадкой обслуживания. Вы не думали на счёт пристани и карасей? :) (шутка)
Морозез знатный у вас там, конечно.. я бы вывесил электроды или радарный с узким пучком 10..20 градусов, на край чего-либо поставил.
Зри в корень!
Ответить