Доброго дня форумчане. Случилась такая вот проблема:
ЧП Emerson Unidrive SP1402 на мониторчике вышла ошибка tr iP SL3.Er сразу при включении оборудования (контроллера). В мануалах написано, что это ошибка дополнительного модуля SM-SLM, но модуль не установлен в частотнике, следовательно это ошибка порта связи. Как определить и устранить проблему?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Emerson Unidrive SP1402 Ошибка SL3.Er
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Emerson Unidrive SP1402 Ошибка SL3.Er
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Emerson Unidrive SP1402 Ошибка SL3.Er
Модули всё-таки есть! 2-ой(Верхний на фото) не подключен, а 3-й SM Profibus-DP Module. Он и выдает ошибку...
Вот фото:
Вот фото:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 фев 2023, 12:40
- Имя: Радик Рифатович
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Благодарил (а): 5 раз
Emerson Unidrive SP1402 Ошибка SL3.Er
У этой модели частотников это частая проблема. В большинстве случаев решается это путём: отключить питание, вынуть все модули, продуть как картриджы от денди, встаивть обратно, подать питание. Иногда приходится тоже самое делать с соседними частотниками. В редких случаях меняли на новые.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Emerson Unidrive SP1402 Ошибка SL3.Er
Все эти манипуляции выполнили. Результата нет. Сделал следующее - снял со второго частотника модуль SM Profibus DP и поменял их местами, т.е якобы неисправный поставил на второй ПЧ, а исправный на "неработающий" Unidrive SP. На обоих ПЧ прошла загрузка параметров (Load) на дисплее, и... никаких изменений. Якобы неисправный модуль SM Profibus DP прекрасно работает на втором ПЧ, а исправный не работает на Unidrive SP. Ошибка таже. В чем может быть проблема?
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Emerson Unidrive SP1402 Ошибка SL3.Er
Очевидно, что она не в модуле, а в ПЧ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Emerson Unidrive SP1402 Ошибка SL3.Er
Проверил работоспособность ПЧ. Запустил ПЧ, используя управление от панели управления. ( Pr 1.14 - 4). ЧП работает.