1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Codesys: логин к плк без загрузки нового кода

Ответить

Автор темы
Savelij
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 12:54
Имя: Савелий

Codesys: логин к плк без загрузки нового кода

Сообщение Savelij »

Коллеги, всех приветствую, подскажите пожалуйста, как в Codesys можно подключиться к плк (Логин) и мониторить выполнение кода без загрузки нового кода? (Перед произведением логина, если ты еще не запускал логин с этого компа/проекта, кодесис пихает в лицо уведомление, что нужно код заменить, так как он отличается от того, что крутится сейчас в самом плк).
Пробовал загружать и выгружать исходный код - все равно находит какие то изменения в программе, хотя я только что загрузил код в одном окне и выгрузил в другом, и все в одной и той же версии кодесис, с теми же либами, т.е. разница версий не должна стать причиной. Заранее всех благодарю за помощь и ответы!

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Codesys: логин к плк без загрузки нового кода

Сообщение Sergy6661 »

Если ПЛК Овен, то во всплывающем окне отказать в загрузке изменений и обновления программы.
Если проект открытый в кодесис и в ПЛК одинаковый, то подключение (логин) производится без всяких предупреждений, так что если среда разработки "говорит" что программа изменена, значит она таки изменена.
Также загрузку новой программы потребует при отсутствии или не совпадении по времени изменения доп. файлов в папке с файлом проекта ххх.prg, это файлы ххх.ci, xxx.ri.

Автор темы
Savelij
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 12:54
Имя: Савелий

Codesys: логин к плк без загрузки нового кода

Сообщение Savelij »

Sergy6661, Сообщение об изменении кода:

"Предупреждение: приложение 'Application' в данный момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции, данное приложение необходимо заменить.

Выберите 'Да', чтобы загрузить новейший код, или 'Нет', чтобы прервать операцию."

Если выбрать "Нет", то логина вообще не буде производиться. Этот код, который я сейчас открыл, выгрузил из плк вчера и вот открываю сегодня, а он все равно какие то изменения видит.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Codesys: логин к плк без загрузки нового кода

Сообщение Sergy6661 »

Savelij писал(а): 27 янв 2023, 08:10 Этот код, который я сейчас открыл, выгрузил из плк вчера и вот открываю сегодня, а он все равно какие то изменения видит.
ПЛК у вас какой? Если выгрузили код, значит исходник загрузили когда-то специально и не факт что этот исходник и скомпилированные исполняемые файлы одно и тоже.
В добавок при выгрузке из плк отсутствуют те самые дополнительные файлы с сведениями о компиляции и прочем.
Ответить