1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

соединение CP343-1 и панели через коммутатор

Модератор: специалисты Weintek

Закрыто

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

соединение CP343-1 и панели через коммутатор

Сообщение machox222 »

Вопрос не совсем по данной теме, но - где я мог допустить оплошность в соединении CP343-1 и панели через коммутатор? При прямом соединении все работает замечательно посредством crossover распиновки. Через коммутатор соединяю обычной распиновкой, соответственно, используя 2 кабеля. Требует ли это дополнительных настроек ?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

соединение CP343-1 и панели через коммутатор

Сообщение M3f »

machox222, надо было для этого вопроса создать новую тему.
По вашему вопросу, что у вас за коммутатор? Со стороны панели ПЛК пингуется?
P.S. Кросс-кабель или прямой роли не играет.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

соединение CP343-1 и панели через коммутатор

Сообщение Sergy6661 »

machox222 писал(а): 20 янв 2023, 11:30 Требует ли это дополнительных настроек ?
Коммутатор управляемый? Если да, требуется настроить коммутатор они "из коробки" не работают.

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

соединение CP343-1 и панели через коммутатор

Сообщение machox222 »

Коммутатор неуправляемый, обычный домашний d-link DGS-1005D. Все заработало, оказывается был пробит кабель ethernet. Проверил его тестером - 2 пина не звонились.

Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
M3f писал(а): 20 янв 2023, 13:11 machox222, надо было для этого вопроса создать новую тему.
По вашему вопросу, что у вас за коммутатор? Со стороны панели ПЛК пингуется?
P.S. Кросс-кабель или прямой роли не играет.
Учту, в следующий раз создам в новой теме )

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

соединение CP343-1 и панели через коммутатор

Сообщение I_m »

Кроссовер-кабель необходим в случае, когда одно из подключаемых посредством него устройств не поддерживает Auto MDI-X. На практике уже давно очень сложно найти коммутатор, не поддерживающий Auto MDI-X. Да и сами сетевые адаптеры зачастую поддерживают. НЯЗ, гигабитные так обязаны. Т.ч., как выше совершено верно сказано, коммутатору все равно - каким кабелем вы к нему подключаетесь.

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

соединение CP343-1 и панели через коммутатор

Сообщение machox222 »

I_m писал(а): 21 янв 2023, 13:16 Кроссовер-кабель необходим в случае, когда одно из подключаемых посредством него устройств не поддерживает Auto MDI-X. На практике уже давно очень сложно найти коммутатор, не поддерживающий Auto MDI-X. Да и сами сетевые адаптеры зачастую поддерживают. НЯЗ, гигабитные так обязаны. Т.ч., как выше совершено верно сказано, коммутатору все равно - каким кабелем вы к нему подключаетесь.
Спасибо за такую информацию, не знал об этом. Руководствовался мануалом, видимо старым - там разделили распиновку для прямого подключения и через коммутатор
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

соединение CP343-1 и панели через коммутатор

Сообщение Jackson »

machox222 писал(а): 20 янв 2023, 15:15 Коммутатор неуправляемый, обычный домашний d-link DGS-1005D. Все заработало, оказывается был пробит кабель ethernet. Проверил его тестером - 2 пина не звонились.
Если причина проблемы может быть аппаратная или программная, следует сначала проверить аппаратную - потому что это как правило проще и это даст возможность ковыряться с программой где угодно, а аппаратную проблему где угодно не решить - только рядом с аппаратом. Даже очевидные и элементарные вещи должны быть проверены, потому что часто ошибка как раз там, где её считают невозможной.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»