1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Devise No Response при связи с CP343-1

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Devise No Response при связи с CP343-1

Сообщение machox222 »

Добрый день, коллеги!

Пытаюсь подружить Weintek MT8071iE и S7 300 через коммуникационный проц CP343-1 по Ethernet. В связи с этим есть вопросы:
1) Почему то панель выдает сообщение Device No Response, если я пытаюсь вывести более одного real значения. Пытаюсь делать через меркерную область MD (скриншот "Программа")

2) Не выводит значение из DB. У меня то же самое значение, что и на скрине "Программа" хранится в DB8 начиная с 4-го байта, то есть прописываю на атрибуте числа DBD84, верный формат? Выводит то же самое сообщение панель - Device No Response.

Подключаю панель прямым соединением с соответственной распиновкой. Теги переношу по тому же принципу, что описан в мануале PLC Connection Guide (документация Weintek'а) для Siemens S7-300/ET200S (Ethernet), хотя оно мне кажется и не нужно, если я напрямую обращаюсь к адресам.

Версия EasyBuilder Pro - 6.08.01.296
Step7 V5.5


Все скрины прикладываю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Devise No Response при связи с CP343-1

Сообщение M3f »

machox222, вы указали, что смотрели мануал: "PLC Connection Guide", но видимо невнимательно.
[+] PLC Connection Guide
S7-300.png
Также рекомендую прописывать адресацию в формате как в руководстве. Для DBDn = FFFFFDDDD. Т.е. в вашем случае 000080004.
Есть какой-то нюанс с нулями в "D" или "F" области, точно не помню, если неправильно прописать, то не читает данные.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Devise No Response при связи с CP343-1

Сообщение machox222 »

Просто исходил из того, что адрес может быть записан в виде целого числа от 0 до 655359999, то есть 000080004 под формат целого не подходит. Но со значением 000080004 и правда работает, спасибо :)

Вернул 0 в значение интервала блоков и снял галочку с UDP, спасибо за заметку. Изначально именно так и делал, потом уже понатыкал в нервном порыве.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»