1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Danfoss FC 102 блок не верно выводит ток

Ответить

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Danfoss FC 102 блок не верно выводит ток

Сообщение Sew_Eurodrive »

Доброго времени суток.
Использую стандартный блок в программе скачанный у официалов.
Так вот даже честно не пойму в чём дело.
Как видно на скрине из ПЛК там ток, что то в районе 5865472,0/100000=58,6 А
На скрине с самого инветера он выше .
В чём может быть проблема :o :ges_help:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Danfoss FC 102 блок не верно выводит ток

Сообщение M3f »

Sew_Eurodrive, данным блоком не пользовался, обычно всегда сам писал.
Если напрямую читать то там масштаб 100:1 для тока. Не знаю, что официалы там делают, что у них 100к.
По току могут быть отличия (у меня тоже были), но надо сравнивать на большем промежутке времени.
Читаем мы с ПЧ мгновенные значения, а в самом ПЧ отображается какое-то усредненное значение.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Ответить