Помехи на насос дозатор.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Столкнулся с эффектом наведенных помех.
Есть расходомер, с импульсным выходом, по этому выходу
он соединяется с насос-дозатором. И по этому выходу идет
помеха на насос дозатор. 250 Гц. Можкет ЧП по питанию так
гадить ? ЧП то маленький на пару кВТ.
Я правильно понимаю - фильтр ставить надо ?

Отправлено спустя 47 минут 56 секунд:
Слабым звеном оказался расходомер. Подключили его к аккумулятору и все стало хорошо.
Т.е. нужно сетевой дроссель на вход расходомера ? Или правильней на вход ЧП ?
Что посоветуете ? Нужен бюджетный вариант.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 155 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение olexsa »

стандартные уточняющие вопросы (даже как то неудобно их писать постоянному участнику форума) - что за расходомер, что за насос - дозатор, что за ЧП, длина линии, типы кабельных линий? Ну в общем то, всё как обычно, при проблеме с наводками.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Универсал »

Конденсатор на клеммы насоса от расходомера.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение petr2off »

ЧП - HYundai N700E
Насос - Tekna EVO
Расходомер - PF2W740
Длина линии - метров 7-8.
Кабель в комплекте - 2-х проводка. Медь. Тип не смотрел.
Насчет конденатора - не уверен. Все решается - когда мы с питание делаем чистой постоянкой.
А на вход насоса импульсы нужны - они на вход счетчика идут. Мне там синосуидальный сигнал совсем не нужен.
И заваливающиеся фронты - скорей вред, чем благо.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 808
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 207 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Parliament74 »

Развязывающий трансформатор 230/230 (или какой-нибудь БСФ от Овен, тоже в теории должен улучшить картину) + отдельный блок питания на датчик, если бюджет в 10к не сильно подкосит финансовую устойчивость объекта...

Фильтры на ПЧ могут помочь, но здесь тоже возможны нюансы: иной раз как начнутся проблемы с ЭМС, так хоть обставь всë фильтрами, без бубна и отвязки цепей питания / сигнальных цепей иногда ничего не получается...





Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Универсал »

petr2off писал(а): 11 янв 2023, 18:21 Кабель в комплекте - 2-х проводка. Медь.
Вроде у расходомера кабель в комплекте 4-х проводка? Питание, сигнал, как по 2 проводам?
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение petr2off »

Тут другая схема - это кабель соединяет импульсный выход расходомера и импульсный вход насоса дозатора.
Насос дозатор настраивается, на сколко импульсов расходомера будет 1 рабочий ход поршня дозатора.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Универсал »

250 Гц - это частота помехи, или импульсов?
Насчёт конденсатора - несущая частота от ПЧ - несколько килогерц. И помеха должна быть в этом диапазоне. Ёмкость надо подобрать такую, чтобы давила помеху, не сильно сказываясь на сигнале.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение petr2off »

Помехи. Частота импульсов на максимальном расходе 20Гц.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение VaBo »

М.б. просто подгрузить вход насоса резистором?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 11 янв 2023, 17:26 Можкет ЧП по питанию так
гадить ?
Может
petr2off писал(а): 11 янв 2023, 17:26 ЧП то маленький на пару кВТ.
Это неважно. Всё зависит не от ЧП, а от системы питания и качества борьбы с ЭМП
petr2off писал(а): 11 янв 2023, 17:26 Я правильно понимаю - фильтр ставить надо ?
Нет. Надо всю схему смотреть, как и что. Без схемы - разговоры в пользу бедных. Не тратьте наше время, давайте схему, тогда поговорим.

Отправлено спустя 46 секунд:
VaBo писал(а): 11 янв 2023, 19:37 М.б. просто подгрузить вход насоса резистором?
Это гадание на кофейной гуще вслепую. Пусть автор схему покажет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение petr2off »

Наверно не последняя версия, но не думаю - что что то сильно изменилось.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Универсал »

Замечание по схеме - зачем на питание ПЧ нейтраль?
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение petr2off »

Не знаю, видать клемма такая есть.

Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Схема не последней версии, сейчас посмотрел описание клемм - нет там нейтрали.
Но сборка - не моя специализация - я больше по программированию. В выходные буду уточнять,
что там собранно.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Универсал »

Обратите внимание, не использовали ли рабочий нулевой провод в качестве заземляющего ПЧ.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 155 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 11 янв 2023, 19:54 Наверно не последняя версия, но не думаю - что что то сильно изменилось.
это не совсем та схема. Интересует соединение расходомера, насоса, их блоков питания.
petr2off писал(а): 11 янв 2023, 18:21 Расходомер - PF2W740
Еще далее должно быть обозначение, определает тип выхода (n-p-n или p-n-p).

Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
petr2off писал(а): 11 янв 2023, 18:21 Насос - Tekna EVO
Расходомер - PF2W740
У расходомера выход - открытый коллектор. То есть ему реально нужна нагрузка. Не получилось найти входное сопротивление импульсного входа насоса.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение petr2off »

Насос и расходомер запитываются от шкафа, согласно схемы.
По управлению расходомер с насосом соединяются вне шкафа 2-х проводным кабелем.
Расходомер - реально работает с насосом дозатором - когда запитывается не от шкафа. Т.е. там реальная нагрузка есть.
Можно считать установленным тот факт, что частотник через питание шкафа - наводит помехи на расходомер, а тот их
гонит на насос дозатор.
Т.е. нужно убрать высокочастотную составляющую, которая приходит на расходомер. Как ?
Решили попробовать для начала индуктивными фильтрами их погасить.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 155 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение olexsa »

Универсал писал(а): 11 янв 2023, 17:42 Конденсатор на клеммы насоса от расходомера.
если по питанию, и частота 250 Гц, есть смысл на клеммы питания у расходомера. Или простенький RC - фильтр. С частотой среза скажем 100 Гц.
petr2off писал(а): 12 янв 2023, 10:29 нужно убрать высокочастотную составляющую
250 Гц очень даже не высокочастотная. Это НЧ

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Универсал »

olexsa писал(а): 12 янв 2023, 11:38 250 Гц очень даже не высокочастотная. Это НЧ
Откуда такая наводка вообще могла взяться? От ПЧ такой наводки не должно быть.
И, кстати, чем её обнаружили?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Ryzhij »

petr2off писал(а): 12 янв 2023, 10:29 Можно считать установленным тот факт, что частотник через питание шкафа - наводит помехи на расходомер, а тот их
гонит на насос дозатор.
С выделенным не согласен.
Через источник питания G01, особенно если он импульсный, помеха через питание шкафа не пройдёт.
От переменки у Вас запитан НД (я так понимаю, это и есть Насос-Дозатор ?).
Значит, надо минимизировать разность потенциалов между землёй и сигналом. Для этого хорошо бы заземлить минус питания постоянного тока (или плюс, вам там виднее по схеме управления) и заземлить НД с расходомером.

Дальше следует заняться линией сигнала - использовать витую пару. Если нагрузкой для ОК-выхода расходомера является вход самого НД без внешней нагрузки (т.е. у НД активный вход), то достаточно свить сигнал с общим сигнала.

А если вход у НД пассивный и требуется внешний резистор нагрузки для работы линии, то потребуется две витых пары. Вторая для питания, плюс и минус. Резистор нагрузки при этом надо располагать у НД.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение petr2off »

Прикол в том, что если я расходомер подключаю через аккумулятор - помехи исчезают.

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кабель кстати - штатный, у него фишка, которая вставляется в НД, там нет места для подключения сопротивления. Разве что фишку ломать.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Ryzhij »

Универсал писал(а): 12 янв 2023, 11:48 Откуда такая наводка вообще могла взяться? От ПЧ такой наводки не должно быть.
И от выпрямителя ПЧ может быть, и из-за плохого подшипника (или плохой смазки) в механической части при маломощном электродвигателе такие помехи в сети появляются. Сам напарывался.

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
petr2off писал(а): 12 янв 2023, 12:03 Прикол в том, что если я расходомер подключаю через аккумулятор - помехи исчезают.
Начните с уравнивания потенциалов между G01, минусом питания, расходомером и насосом-дозатором.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 11 янв 2023, 19:54 Наверно не последняя версия, но не думаю - что что то сильно изменилось.
Опять игра в угадайку.
Где на этой схеме ПЧ?
Собственно, я на схеме не увидел ни одного экрана. Вот и ответ на вопрос, откуда помехи берутся - буквально отовсюду, даже незачем перечислять.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Ryzhij »

petr2off писал(а): 12 янв 2023, 12:03 Кабель кстати - штатный, у него фишка, которая вставляется в НД, там нет места для подключения сопротивления. Разве что фишку ломать.
Достаточно напряжение на входе НД померить при отброшенной фишке. НД выход с ОК расходомера запитывает или наоборот.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Jackson »

Вопрос так звучаал:
petr2off писал(а): 11 янв 2023, 17:26 Есть расходомер, с импульсным выходом, по этому выходу
он соединяется с насос-дозатором. И по этому выходу идет
помеха на насос дозатор.
Я схему попросил - как думаете, зачем? Наверное чтобы увидеть всё это: импульсный выход расходомера, вход насоса-дозатора, сам ЧП и как одно с другим соединено. В итоге присылается схема на которой есть всё, кроме того что нужно. И дискуссию можно продолжать бесконечно и играть в угадайку, потому что в вопросе одно, на схеме другое, сделано вообще третье
petr2off писал(а): 11 янв 2023, 17:26Слабым звеном оказался расходомер. Подключили его к аккумулятору и все стало хорошо.
Чем подключили, питанием или другим местом - опять гадание.
Зачем так людям голову-то морочить? Вы их попросили своё время на Вас потратить, а тратят они его бесполезно. Всё нормально?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»