1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Странная работа электропневматического привода.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Hyptec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 окт 2022, 15:10
Имя: Виктор

Странная работа электропневматического привода.

Сообщение Hyptec »

Провели наладку приводов, выявлена не корректная работа одного из клапанов.
По ссылке демонстрация работы обоих приводов.
https://disk.yandex.ru/i/GRrHJPLOmHsjgg
https://disk.yandex.ru/i/-ClOb0SqzaHonQ
Как видно из видео привод большого клапана работает корректно, маленький привод во всех положениях кроме 0% и 100% колеблется.
Оба привода подключены через преобразователь 0-10В в 4-20мА, преобразователи одной модели и настроены одинаково, пробовали менять их местами,
точки подключения приводов к сжатому воздуху так же меняли местами эффект сохраняется.
Настройку рабочего давления воздуха проводили поднимая ступенчато от 2 бар по 2-3 десятые бара вплоть до давления при котором привода начинают открываться на 100%.
На момент испытаний пара в магистрали не было, давление в трубе соответствовало атмосферному.

Позиционер SRI986 привода.
Вход
Диапазон сигнала.....................4...20 мА
Входное сопротивление...........< 200 Ом при 20 °C
Ход штока .................................8...100мм (0,3...4 дюйма)
Угол поворота
Линейная...................................30°...120°
Равнопроцентная .....................90°; от 70° линейной
Выход
Выход на привод ......................0...100 % давления
пневмосистемы

В чем может быть причина такого поведения кроме неисправности? Я такое оборудование использую в первый раз.
Может ли причина быть в отсутствии рабочего давления в трубе?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 759 раз

Странная работа электропневматического привода.

Сообщение Ryzhij »

Hyptec писал(а): 11 янв 2023, 10:41 Провели наладку приводов, выявлена не корректная работа одного из клапанов.
Налицо ненастроенный блок позиционера.
Вот мануал:
https://www.dp-flow.co.uk/images/zoo/up ... 001_en.pdf
https://disk.yandex.ru/i/y-CSamu9ldyvyw - на русском. Возможные причины колебаний на стр. 49.
Позиционер, это тот же ПИД-регулятор. При неправильной настройке возбуждается и начинает рыскать.

Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Hyptec писал(а): 11 янв 2023, 10:41 Может ли причина быть в отсутствии рабочего давления в трубе?
Дело даже не в давлении, а скорее в температуре. Когда клапан нагреется, возможно его механические характеристики (необходимое усилие для перемещения и т.п.) изменятся и потребуется новая настройка.
Потренируйтесь пока на холодном, а там подстроите.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Hyptec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 окт 2022, 15:10
Имя: Виктор

Странная работа электропневматического привода.

Сообщение Hyptec »

Принял, спасибо.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Странная работа электропневматического привода.

Сообщение Jackson »

Самым простым сейчас будет посмотреть осциллографом или быстрым тестером, а не колбасит ли вход клапана синхронно с его колебаниями. Скорее всего нет, но если проверять, то всё. Для спокойствия.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Странная работа электропневматического привода.

Сообщение r3lai »

Еще может быть неисправность в цепи отрицательной обратной связи по воздуху. У меня было похожее. Масло из компрессора попало - фильтротстойник переполнился.

Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
На Вашей схеме это трубочка W' .
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»