1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

SINAMICS SENSOR MODULE SMC10 ошибка EPROM

Ответить

Автор темы
zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

SINAMICS SENSOR MODULE SMC10 ошибка EPROM

Сообщение zromz »

Всем привет . Имеем smc10 6sl3055-0aa00-5aa3 - модуль подключения резольвера к Simamics. Стал выбивать ошибку F31805 Датчик 1: контрольная сумма EPROM неправильна . Был заменен на аналогичный, неисправный сейчас на стенде, пытаемся починить . Собственно идея одна - полетела прошивка , нашли на плате флеш 25P40VP . Вопрос - правильно ли мы копаем, и у кого был опыт прошивки данного устройства.

Автор темы
zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

SINAMICS SENSOR MODULE SMC10 ошибка EPROM

Сообщение zromz »

Если кому интересно , состоявшийся опыт. Починили мы дорогостоящее оборудование за килобакс программером на CH341 с али за два бакса. На этой плате находятся две микросхемки 24С и 25P . Как я понял, первая и есть EPROM, куда льется прошивка , вторая - FLASH, куда заливается текущая конфигурация .
photo_2023-01-14_16-07-28.jpg
По фото уже не помню где какая, они подписаны. Были слиты дампы с соседнего блока. С 25 микросхемки можно работать не выпаивая - через прищепку , но проблема была в eprom, так что пришлось выпаивать. В архиве следующие дампы 24C32_LOGIC - нерабочий eprom, 24C64smc10v1 - рабочий eprom с другого блока, 25p40smc10 - дамп флеша с нерабочего блока, 25p40smc10v1 - флеш с рабочего блока. Оказалось, что все-таки платы разные - на соседнем блоке и eprom и флеш оказались в два раза больше по размеру( в принципе не страшно - там половина в конце FF). Так что , залив 24C64smc10v1 в пациента , блок ожил, сконнектился с D435 и стал работать. Буду рад, если кому то поможет эта информация.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить