1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

SF на SM335

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

SF на SM335

Сообщение machox222 »

Коллеги, здравстуйте!

На SM335 (6es7 335-7hg01-0ab0) горит SF. Сигналы, естественно, он никаким способом н принимает и не выдает. Что настораживает - если бы была какая-то устранимая ошибка, то горел бы SF и на CPU (вычитал в мануале), но в моем случае с CPU все в порядке. Хотел бы узнать из вашего опыта, что с модулем?

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

SF на SM335

Сообщение machox222 »

Проблема решена - дело в невнимательности. "Таблетка" на модуле для физической конфигурации ан. входов отличалась от конфигурации в hardware степ'а , поэтому и горел SF на модуле )