1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Смена IP у IP-8447

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Смена IP у IP-8447

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Потребовалось мне тут срочно сменить IP у контроллера ICPDAS IP- 8447.
Сначала упреся в запуск утилиты MINI OS7. Оказывается, последние версии не работают в Windows XP,
работают например в Windows 10, а воот инстрцментальная средв в Windows 10 не работает, но работает в Windows XP.
Но это все прелюдия. Запустил наконец утилиту - поиск контроллер найти не может, но ручками по udp находит влет,
а вот новые параметры (IP, Mask, GW и АЛИАС) сохранять не хочет. Косяк я в принципе высчислил, порты TCP/IP не совпадают. Утидита жаждет увидеть контроллер по порту 10000, а он похоже по другому готов работать.
Как определить открытый для управления сеткой контроллера порт ? По UPD - там ничего не поменялось - 23 порт,
а вот по TCP поменялся в утилите, но остался из прошлого старый.
Хотел скачать старую утилиту для Windpws XP, наверняека там старый порт в умолчаниях - так нет, нету таких уже.
Сканер портов нужен, может подскажет кто ? Ссылочкой поделится.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Смена IP у IP-8447

Сообщение petr2off »

Сканер портов не помог. Он тупо не видет открые порты. Ладно в понедельник поддержка выйдет, может она чего нибуть присоветует.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Смена IP у IP-8447

Сообщение petr2off »

Поддержка отработала хорошо.
С портом получается я зря манъячил, нужно было просто зайти терминалкой,
и в командной строке, командами ip, mask и gateway назначить все что нужно.
Утилита слишком современной оказалась :)
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»