1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

User Administrator/ Авторизации

Ответить

Автор темы
IceBlack
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 09:01
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Гай
Благодарил (а): 1 раз

User Administrator/ Авторизации

Сообщение IceBlack »

Доброго времени суток. Возникла такая проблема:
Хочу настроить клиента без своего проекта на подключение к серверу. Все проходит гладко, автостартРТ отрабатывает, выходит окно авторизации, и тут начинается проблема:
После ввода логина/пароля выскакивает уведомление No operator authorization.
Лезу в user administrator, чтобы включить 1000 - Activate remote и 1001 - Configure remote, а их там нет. Как быть? Мне необходимо либо добавить эти уровни авторизации, либо из проекта вырезать авторизацию вообще. Подскажите варианты действий. Большое спасибо
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

User Administrator/ Авторизации

Сообщение keysansa »

По ощущениям, разработчик не озаботился удалёнкой.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

User Administrator/ Авторизации

Сообщение stesl »

В этой ветке, начинать лучше с того - о какой WinCC речь?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

User Administrator/ Авторизации

Сообщение aranea »

IceBlack, у вас сервер без клиентов до этого был, раз нет этих функций авторизации?
их нужно добавить на сервере (Table -> Insert Authorization)
wincc.png
машину клиента добавили в клиент-лист сервера?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение
Ответить

Вернуться в «WinCC»