1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Апгрейд инженерной станции

Ответить

Автор темы
Term
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2022, 09:12
Имя: Роман
Страна: Россия
Забанен: Бессрочно

Апгрейд инженерной станции

Сообщение Term »

Здравствуйте подскажите не имел раньше опыта апгрейда инженерной станции Siemens, станция стоит Windows 2000, проект на степ 7 версия 5.0, карта профибаса cp5613 c79458-l8000-a77 подключён к Siemens 414 по профибасу. Вопросы какие подводные камни могут быть, откроется ли проект на степе 5.6 например операционную систему хочу установить вин10 про, старая плата профибаса я так понимаю не подойдёт в новый комп.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Апгрейд инженерной станции

Сообщение v0v »

Term писал(а): 23 дек 2022, 09:15 карта профибаса cp5613 c79458-l8000-a77
... вставляется в старый PCI-разъем, которого нет в современных PC. Связь PC с 414 можно организовать по езернет, но вряд ли у Вас в контроллере стоит модуль с PN. Поэтому надо исходить из того что есть или легче и дешевле купить и конечно необходим сам проект. И еще если на PC стоит WinCC будет труднее сделать апгрейд, лучше было бы WinCC Flexible

SergeKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 12:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Апгрейд инженерной станции

Сообщение SergeKS »

А как сделать наоборот? Что бы преобразовать проект с Win 7 Pro в Windows 2000 Pro?
Спасибо!
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»