Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
gena112
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 апр 2022, 13:20
Имя: Геннадий
Страна: Казахстан
город/регион: Астана
Благодарил (а): 2 раза

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение gena112 »

Добрый день, кран-балка перемещается горизонтально с помощью 2-х одинаковых электродвигателей управляемых через ПЧ, подскажите в таком случае какие характеристики двигателя вводятся в ПЧ? Номинальные характеристики одного двигателя как на этикетке? Или мощность, ток умножаются на два?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение Parliament74 »

Умножаются на два, режим управления - скалярный, перед каждым двигателем - своя тепловая защита.
Ну это в общем случае.

Если требуются какие-то нюансы, надо написать модель ПЧ, мощности, какие-нибудь подробности)

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение pike »

Номинальные характеристики одного двигателя как на этикетке? Или мощность, ток умножаются на два?
Правильно:
- номинальные токи двигателей складываются и полученный ток умножается на коэффициент 1,1.
- номинал тока ПЧ должен быть равен или больше полученного значения.
- работа ПЧ в это случае ведется в вольт-частотном режиме U/f.
- между ПЧ и каждым двигателем ставится тепловая защита на номинал соответствующего двигателя.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение Jackson »

pike писал(а): 21 дек 2022, 10:05 - работа ПЧ в это случае ведется в вольт-частотном режиме U/f.
А кран-балку при этом не заклинит? Если привода с разных сторон разъедутся. Скольжение-то может оказаться разным.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение pike »

Jackson писал(а): 21 дек 2022, 10:13 А кран-балку при этом не заклинит? Если привода с разных сторон разъедутся. Скольжение-то может оказаться разным.
Селяви, или 2 максимально одинаковых движка от одного ПЧ, или на каждый двигатель свой ПЧ с вектором и функцией droop control.
Вектор поля ПЧ двум двигателям ни как не засинхронизурует.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение Jackson »

pike писал(а): 21 дек 2022, 10:25 Вектор поля ПЧ двум двигателям ни как не засинхронизурует.
Это точно.
В общем, это автору - подумать, стОит ли экономить на ПЧ. Правда и кран-балки разные бывают, может у него по одному швеллеру тележка ездит с двумя приводами, тогда ничего не заклинит даже если один двигатель выключить совсем. Мы ж не знаем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение Михайло »

Мостовые краны на пускателях и резисторах на фазных роторах гоняют и ничего. Правда качает нормально так.

pascha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:33
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 21 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение pascha »

Недавно был удивлен тем, что оказывается есть ЧП, на которые можно подключить 2 разных по номиналу ЭД.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение Михайло »

Есть ПЧ, к которым можно по векторному управлению подключить два одинаковых двигателя.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение VaBo »

Михайло писал(а): 08 апр 2023, 17:19 Есть ПЧ, к которым можно по векторному управлению подключить два одинаковых двигателя.
Это невозможно исходя из принципа векторного регулирования (контроль угла между магнитными полыми ротора и статора).

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение Parliament74 »

VaBo писал(а): 08 апр 2023, 18:26 Это невозможно исходя из принципа векторного регулирования (контроль угла между магнитными полыми ротора и статора).
Это возможно для двигателей, которые жëстко связаны между собой.
Что-то типа "обобщëнного вектора" системы двигателей там получается. Естественно, в бездатчиковых системах такое работает.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BO

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение VaBo »

Parliament74 писал(а): 08 апр 2023, 18:40 Это возможно для двигателей, которые жëстко связаны между собой.
Принимается, только с добавкой "абсолютно одинаковых ..."
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 08 апр 2023, 17:19 Есть ПЧ, к которым можно по векторному управлению подключить два одинаковых двигателя.
VaBo писал(а): 08 апр 2023, 18:26 Это невозможно исходя из принципа векторного регулирования
Возможно. Подключить всегда возможно. А будет ли работать - об этом не говорили. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1237
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение olexsa »

Jackson писал(а): 09 апр 2023, 17:38 Возможно. Подключить всегда возможно. А будет ли работать - об этом не говорили. :)
вспомнилось из "Спортлото - 82:
— А эти ягоды можно есть? — Можно, только отравишься.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение Jackson »

[+]
olexsa писал(а): 09 апр 2023, 18:54
Jackson писал(а): 09 апр 2023, 17:38 Возможно. Подключить всегда возможно. А будет ли работать - об этом не говорили. :)
вспомнилось из "Спортлото - 82:
— А эти ягоды можно есть? — Можно, только отравишься.
В жизни вообще всё можно. Нет запретов. Только тариф бывает высоковат и результат неприемлем. А так-то можно конечно...
- Можно ли посмотреть на солнце в телескоп?
- Да, можно, но всего 2 раза в жизни: один раз правым глазом и второй раз левым.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ

Сообщение Sergy6661 »

Jackson писал(а): 21 дек 2022, 10:13 А кран-балку при этом не заклинит? Если привода с разных сторон разъедутся. Скольжение-то может оказаться разным.
Если заклинит- ПЧ по oL2 (перегрузка по току) остановится.
Вообще типовая схема включения 2х приводов кран балки- 2 двигателя на 1ПЧ, ПЧ с номиналом по току> суммы токов электродвигателей.
Ответить