1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Эмуляция в TiaPortal с возможностью подключения по сети

Ответить

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Эмуляция в TiaPortal с возможностью подключения по сети

Сообщение mf_ »

Добрый вечер.
Мне нужно подключить к запущенному в эмуляторе 1200-му сторонний OPC сервер (Master OPC). При запуске эмулятора айпишник, присвоенный контроллеру, не пингуется. Никакого PLCSIM адаптера в сетевых настройках не наблюдаю. Как реализовать?

ADD. На реальном железе всё подключается и работает, но мне нужно на эмуляторе.

ADD. Tia v.16

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Эмуляция в TiaPortal с возможностью подключения по сети

Сообщение POV »

viewtopic.php?p=127235#p127235
А вот симулировать на нем (plcsim advanced) 1200 похоже невозможно - замкнутый круг.
Я как раз с 16 и пробовал. На 17 вроде также. На 18 еще не пробовал.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Эмуляция в TiaPortal с возможностью подключения по сети

Сообщение M3f »

В 18 тоже не будет. Но что мешает запустить проект с 1200 на 1500.
PLCSim-V18.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Эмуляция в TiaPortal с возможностью подключения по сети

Сообщение mf_ »

M3f писал(а): 19 дек 2022, 10:31 Но что мешает запустить проект с 1200 на 1500.
Стоит задача отладить скаду не на реальном объекте, а в эмуляторе. Если я меняю 1200 на 1500, изменяется адресация всех тэгов, привязанных к железу, хорошо, что не вся тысяча. Подозреваю, что их все нужно переносить ручками по одному... :icon_wall:
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Эмуляция в TiaPortal с возможностью подключения по сети

Сообщение M3f »

mf_, не видел конечно вашего проекта, но диапазоны адресаций тегов можно изменить в 1500 под ваш проект, а потом уже все перенести (скопировать).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

iceman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 15 фев 2018, 07:17
Имя: Александр
Поблагодарили: 7 раз

Эмуляция в TiaPortal с возможностью подключения по сети

Сообщение iceman »

День добрый.

Если локально эмулятор и ОРС работают, то может попробовать задать статический IP адрес ПК, где все развернуто? В одной подсети должны увидеть друг друга.
Или воспользоваться программой Net2PlcSim. Разнести на разные ПК эмулятор и ОРС.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 16 раз

Эмуляция в TiaPortal с возможностью подключения по сети

Сообщение AlexandrGr »

iceman писал(а): 21 дек 2022, 10:12 Или воспользоваться программой Net2PlcSim
Проверено, работает. Можно и все на одном ПК.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Эмуляция в TiaPortal с возможностью подключения по сети

Сообщение mf_ »

M3f, спасибо, всё оказалось не так страшно, изменил адресацию, скопировал, запустил на 1500м, подключился через OPC, отладка в процессе :ext_beer2:
Ответить