Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение hardwareprojectspro »

В ТЗ от заказчика написано
ELV circuits as PELV
такие термины встречаю впервые,
что именно это означает для шкафов PLC и MCC?
и какое это "сверхнизкого напряжения"?
например у нас в шкафу есть три напряжения 230V AC, 220V DC и 24V DC? каое из них в категории "сверхнизкого напряжения"?

Например берем шкаф PLC,
в шкаф приходит три ввода,
ввод 1 - 220V DC - вводной автомат обычный с характеристикой C
ввод 2 - 230V AC UPS - вводной автомат обычный с характеристикой C
эти оба ввода нужны чтобы из них сделать 24V DC (резервируемое черех два блоки питания и модуль резервирования)
и дальше уже работать с 24V DC.

ввод 3 -230V AC для освещения, вводной автом УЗО на 30mA

в интеренете нашел такое определение..
Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system
электрическая система, в которой напряжение не может превышать СНН:
- при нормальных условиях;
- при условиях единичного повреждения, исключая замыкания на землю в других электрических цепях (ГОСТ 12.1.019-2017)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение Ryzhij »

hardwareprojectspro писал(а): 16 дек 2022, 10:52 то именно это означает для шкафов PLC и MCC?
и какое это "сверхнизкого напряжения"?
например у нас в шкафу есть три напряжения 230V AC, 220V DC и 24V DC? каое из них в категории "сверхнизкого напряжения"?
"Сверхнизкое напряжение" с точки зрения электробезопасности, это напряжение, амплитудное значение которого не превышает 40В.
Т.е. не выше 36VAC и 40VDC.
Таким образом, на звание "сверхнизкого напряжения" у вас претендует только 24VDC, если оно гальванически развязано от цепей питания низкого напряжения 230/400 VAC с применением заземлённых экранирующих обмоткок.

Требование
hardwareprojectspro писал(а): 16 дек 2022, 10:52 ELV circuits as PELV
на практике чаще всего означает, что все полевые цепи питаются от сверхнизкого напряжения, гальванически развязанного от цепей питания низкого напряжения 230/400 VAC. Особенностью таких цепей является необязательность применения системы ЗАЩИТНОГО уравнивания потенциалов PE (заземления). Остальные системы заземления - функциональное, искробезопасности и т.п. - никто не отменяет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение Михайло »

Ryzhij писал(а): 16 дек 2022, 11:53 "Сверхнизкое напряжение" с точки зрения электробезопасности, это напряжение, амплитудное значение которого не превышает 40В.
Т.е. не выше 36VAC и 40VDC.
По современным стандартам МЭК максимальное (пиковое) значение 50 VAC и 120 VDC. Про DC могу ошибаться.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 16 дек 2022, 13:58 120 VDC. Про DC могу ошибаться.
Однозначно ошибаетесь. Этим уже убить можно.
Впрочем, надо просто посмотреть современные стандарты МЭК и всё.

Постоянное напряжение меньше должно быть переменного, а не больше. Потому что постоянный ток наносит бОльший ущерб, чем переменный.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение Михайло »

Однозначно нет.

Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Правильно так по ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.4:
До 25 VAC, 60 VDC.

50 VAC и 120 VDC - это для косвенного прикосновения.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение hardwareprojectspro »

Ryzhij писал(а): 16 дек 2022, 11:53 на практике чаще всего означает, что все полевые цепи питаются от сверхнизкого напряжения, гальванически развязанного от цепей питания низкого напряжения 230/400 VAC.
полевые цепи мы питанием 24В DC,
24V DC мы делаем в шкафу через два блока питания один питается от 230В AC UPS второй от 220V DC
блоки питания используем
Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/40
и тут вопрос а эти блоки питания обеспечивают гальваническую развязку или нет?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение Ryzhij »

Да, обеспечивают.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение Jackson »

Изучил исходный вопрос:
hardwareprojectspro писал(а): 16 дек 2022, 10:52 В ТЗ от заказчика написано
ELV circuits as PELV
такие термины встречаю впервые,
что именно это означает для шкафов PLC и MCC?
и какое это "сверхнизкого напряжения"?
например у нас в шкафу есть три напряжения 230V AC, 220V DC и 24V DC? каое из них в категории "сверхнизкого напряжения"?
Вот вроде бы на него ответ:
Михайло писал(а): 16 дек 2022, 15:19 Правильно так по ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.4:
До 25 VAC, 60 VDC.
Это чтобы вы в пылу дискуссии не забыли, о чём речь. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение hardwareprojectspro »

Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/40
согласно тех.данным этот блок питания обеспечивает гальваническую развязку и относистя к классу 2.

Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
правильно ли я понял что провода ELV низкого напряжения (24V DC) должны проходить в отдельных кабельных каналах,
от другого напряжения (например от 230V AC или от 220V DC)?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 17 дек 2022, 11:50 правильно ли я понял что провода ELV низкого напряжения (24V DC) должны проходить в отдельных кабельных каналах,
от другого напряжения (например от 230V AC или от 220V DC)?
Нет.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
hardwareprojectspro писал(а): 17 дек 2022, 11:50 Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/40
согласно тех.данным этот блок питания обеспечивает гальваническую развязку и относистя к классу 2.
А теперь личный совет: сначала смотреть документацию, только потом задавать вопрос, чтобы не дёргать людей почём зря типа "посмотрите документацию вместо меня".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 294 раза

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение kirillio »

hardwareprojectspro писал(а): 17 дек 2022, 11:50 правильно ли я понял что провода ELV низкого напряжения (24V DC) должны проходить в отдельных кабельных каналах
если именно "должны", то при определенных условиях, обусловлено функциональным назначением цепей. Смотрим в
п. 2.1.15-16 ПУЭ
Зри в корень!
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 294 раза

Система защитного сверхнизкого напряжения; ЗСНН (PELV system)

Сообщение kirillio »

если вдруг окажется мало, то вам в помощь
п.444.6 Разделение цепей, ГОСТ Р 50571.4.44—2019
Зри в корень!
Ответить