ПЧ PR6000 modbus

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
fffred
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
Имя: Александр
Благодарил (а): 4 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение fffred »

Привет ребята. Может кто сталкивался с ПЧ PR 6000 (PROFLEX как я понял он же PROSTAR). Нужно управление по модбас, но карты регистров не нашёл и в РЭ как то всё непонятно (по крайней мере для меня). Подскажите пожалуйста?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение Jackson »

fffred писал(а): 16 дек 2022, 10:09 Подскажите пожалуйста?
Подсказать конкретно что?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
fffred
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
Имя: Александр
Благодарил (а): 4 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение fffred »

Jackson писал(а): 16 дек 2022, 13:13
fffred писал(а): 16 дек 2022, 10:09 Подскажите пожалуйста?
Подсказать конкретно что?
Как реализовать обмен с этим ПЧ? Как я понял, у него есть modbus rtu, но какой то кривой.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение Jackson »

fffred писал(а): 16 дек 2022, 15:36 Как реализовать обмен с этим ПЧ? Как я понял, у него есть modbus rtu, но какой то кривой.
Без документации никак ведь.
https://www.prostar.su/taxonomy/term/2
Ту спрашивали?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение I_m »

fffred писал(а): 16 дек 2022, 15:36 Как реализовать обмен с этим ПЧ? Как я понял, у него есть modbus rtu, но какой то кривой.
Там НЕ modbus rtu. Достаточно хотя бы в этот документ заглянуть:
https://www.prostar.su/doc/pr6000_rs485.pdf

Автор темы
fffred
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
Имя: Александр
Благодарил (а): 4 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение fffred »

Jackson писал(а): 16 дек 2022, 16:00
fffred писал(а): 16 дек 2022, 15:36 Как реализовать обмен с этим ПЧ? Как я понял, у него есть modbus rtu, но какой то кривой.
Без документации никак ведь.
https://www.prostar.su/taxonomy/term/2
Ту спрашивали?
Мануалы эти все нашёл. Описание протокола непонятное.

Отправлено спустя 11 минут 1 секунду:
I_m писал(а): 16 дек 2022, 16:39
fffred писал(а): 16 дек 2022, 15:36 Как реализовать обмен с этим ПЧ? Как я понял, у него есть modbus rtu, но какой то кривой.
Там НЕ modbus rtu. Достаточно хотя бы в этот документ заглянуть:
https://www.prostar.su/doc/pr6000_rs485.pdf
Всё там есть. На радиокоте парень один затрагивал эту тему и по моему разобрался опытным путём, но на связь не выходит. Конкретно этот ПЧ раньше управлялся по modbus в вентиляционной установке. Я по этому и спрашивал людей, которые непосредственно работали с ним. Китайцы дёрнули протокол из синамикса, чёт там поизменяли и нати.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение Jackson »

fffred писал(а): 16 дек 2022, 20:41 Описание протокола непонятное.
Там всё понятно. Даже примеры готовых телеграмм есть. Взять и сделать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
fffred
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
Имя: Александр
Благодарил (а): 4 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение fffred »

Jackson писал(а): 16 дек 2022, 20:45
fffred писал(а): 16 дек 2022, 20:41 Описание протокола непонятное.
Там всё понятно. Даже примеры готовых телеграмм есть. Взять и сделать.
Это реально хорошо, что вам понятно, но я ж не вы. Опыта практически нет. В этом то и проблема. Думал открою РЭ, там карта регистров и как нибудь...

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение Михайло »

Ключевая информация скрыта в двух парах 16-битных слов: STW+HSW (от мастера к слэйву) и ZSW+HIW (обратно).
Например, биты команд Пуск и Реверс находятся в STW. HSW - это фактически задание скорости (16-битный integer).
Путем извлечения нужных бит из слова ZSW вы можете узнать состояние ПЧ (например, авария, готовность и др.)

Эти данные называются процессными (PZD), отвечают собственно за процесс управления. Остальные данные - вспомогательные (тип команды, адрес и др.). Формат телеграмм отправки и приема одинаков, и тут важно не перепутать команду управления STW и статус управления ZSW. Эти слова идут в разных направлениях.

Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
И еще: чтобы быстро сделать Hello world вашей программе, вы должны включить в своей программе следующие биты слова STW: бит 0, бит 2, бит 9, бит 12, иначе вращения двигателя не будет. Ну и включить бит 4, чтобы запустить/затормозить собственно двигатель (команда FWD) и задать некую скорость HSW.
Обратную связь ZSW+HIW можно игнорить.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение Jackson »

fffred писал(а): 16 дек 2022, 20:54 Это реально хорошо, что вам понятно, но я ж не вы. Опыта практически нет. В этом то и проблема.
Любая проблема решается, если её решать. Опыт сам не появляется. Ну или ждите до скончания дней того парня с радиокота (дожили, у радиолюбителей решения промышленных задач ищем уже).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
fffred
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
Имя: Александр
Благодарил (а): 4 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение fffred »

Михайло писал(а): 17 дек 2022, 10:59 Ключевая информация скрыта в двух парах 16-битных слов: STW+HSW (от мастера к слэйву) и ZSW+HIW (обратно).
Например, биты команд Пуск и Реверс находятся в STW. HSW - это фактически задание скорости (16-битный integer).
Путем извлечения нужных бит из слова ZSW вы можете узнать состояние ПЧ (например, авария, готовность и др.)

Эти данные называются процессными (PZD), отвечают собственно за процесс управления. Остальные данные - вспомогательные (тип команды, адрес и др.). Формат телеграмм отправки и приема одинаков, и тут важно не перепутать команду управления STW и статус управления ZSW. Эти слова идут в разных направлениях.

Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
И еще: чтобы быстро сделать Hello world вашей программе, вы должны включить в своей программе следующие биты слова STW: бит 0, бит 2, бит 9, бит 12, иначе вращения двигателя не будет. Ну и включить бит 4, чтобы запустить/затормозить собственно двигатель (команда FWD) и задать некую скорость HSW.
Обратную связь ZSW+HIW можно игнорить.
Спасибо вам, большое. Буду пробовать. Это мой первый опыт работы с пч по модбас. И наверное для первого опыта взять бы другой пч, но другого нет. Ещё раз спасибо вам.

Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Jackson писал(а): 17 дек 2022, 11:42
fffred писал(а): 16 дек 2022, 20:54 Это реально хорошо, что вам понятно, но я ж не вы. Опыта практически нет. В этом то и проблема.
Любая проблема решается, если её решать. Опыт сам не появляется. Ну или ждите до скончания дней того парня с радиокота (дожили, у радиолюбителей решения промышленных задач ищем уже).
я понимаю, что вы админ. Но смысла в ваших постах в этой теме не вижу. Что не так то? Неопытный спрашивает опытного.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение Jackson »

fffred писал(а): 17 дек 2022, 12:08 Но смысла в ваших постах в этой теме не вижу.
Потом поймёте. Может быть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение AlexandrGr »

fffred

А откуда (контроллер или ПС) вы собираетесь управлять этим ПЧ?

Автор темы
fffred
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
Имя: Александр
Благодарил (а): 4 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение fffred »

AlexandrGr писал(а): 17 дек 2022, 14:04 fffred

А откуда (контроллер или ПС) вы собираетесь управлять этим ПЧ?
ПР 200 Овен.

Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
AlexandrGr писал(а): 17 дек 2022, 14:04 fffred

А откуда (контроллер или ПС) вы собираетесь управлять этим ПЧ?
Конкретной задачи нет. Пытаюсь разобраться вообще с модбасом. Для начала думаю модбас пулом его поковырять.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение AlexandrGr »

Для изучения Modbus возьмите еще один ПР200.

Автор темы
fffred
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
Имя: Александр
Благодарил (а): 4 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение fffred »

AlexandrGr писал(а): 17 дек 2022, 16:00 Для изучения Modbus возьмите еще один ПР200.
Между пр и другим пр всё норм.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение Jackson »

fffred писал(а): 17 дек 2022, 22:38
AlexandrGr писал(а): 17 дек 2022, 16:00 Для изучения Modbus возьмите еще один ПР200.
Между пр и другим пр всё норм.
Что, уже всё изучил? :) Быстро, однако.
"Ты смотри, какой толковый ученик!" (с) страхи (советский мульт)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Aydarka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 фев 2024, 04:46
Имя: Айдар
Страна: Россия
город/регион: Уфа

ПЧ PR6000 modbus

Сообщение Aydarka »

Разобрался я с протоколом - частично на Дельтовские ПЧ и его клоны похоже. Запись управления точно 1 в 1.
16#2000 - запись частоты.
16#2001 - управление 1 - стоп 18 вперед 34 - реверс.
А статус это адреса параметров с мануала. К примеру параметр P7-00 это модбас адрес 16#0700. И так все вплоть до состояния ПЧ с параметрами D-00 = 16#0D00/
Ответить