Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 320 раз
Поблагодарили: 293 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение kirillio »

[+]
Jackson писал(а): 16 дек 2022, 16:04
kirillio писал(а): 16 дек 2022, 15:45 Фазное напряжение по отношению к РЕ - больше/меньше/такое_же как и к N?
Смотря какая N. Если глухозаземлённая то не более менее такое же, а равно ему.
в норме именно так и должно быть; я про данный момент спросил - разброс, КМК, укажет на наличие проблемы в контуре РЕ.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 17 дек 2022, 16:30 в норме именно так и должно быть; я про данный момент спросил - разброс, КМК, укажет на наличие проблемы в контуре РЕ.
Так и есть. Но надо ещё учитывать погрешность самого измерительного прибора, а для этого её как минимум надо знать, а для этого мультиметр надо поверить. А обычные мультиметры, хоть дешёвые, хоть средней цены - им веры немного в таких вещах.
Ловить +-0.1 вольт прибором, имеющим класс точности 3...5, а то и 10 - дохлый номер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Ryzhij »

Многое надо учитывать. Отсутствие фильтров на выходе частотника и разводку проводников заземления, прежде всего от ЧРП и двигателя, тоже надо брать во внимание. Т.к. гармоникам, может статься проще, прогуляться по "запретной петле", чем уйти через ГЗШ даже на великолепно исполненный заземлитель.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Alexey_BH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 дек 2022, 10:13
Имя: Алексей
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Alexey_BH »

MypaBeu писал(а): 16 дек 2022, 07:45 часть датчиков имела HART
HART на то и создан был чтобы можно было читать показания датчиков как стандартными модулями AI 4-20, так и специальными HART. Если что, там модуляция +/- 0,5 мА с частотой 500 Гц - то есть AI овна такое точно не увидит, и это не может быть причиной его глюков. Да и что гадать - что за модель датчика, если это не НПЗ, там КИП с HART не будет с вероятностью около 0.999

Вы можете нарисовать схему подключения, важно - обязательно включая питание датчика (в том числе по высокому напряжению). Проверяли ли вход овна калибратором?

// Добавлено: почитал комментарии коллег, схему просили уже несколько человек, а воз и нынче там.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение VADR »

Alexey_BH писал(а): 21 дек 2022, 14:13 если это не НПЗ, там КИП с HART не будет с вероятностью около 0.999
Почему?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Alexey_BH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 дек 2022, 10:13
Имя: Алексей
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Alexey_BH »

VADR писал(а): 21 дек 2022, 14:34Почему?
HART традиционно нужен там где необходимо обеспечить очень высокую доступность КИП ввиду высокой стоимости ложной остановки или сбоя процесса. Это очень дорогие и высокотехнологичные датчики, предназначенные для работы с системами обслуживания КИП верхнего уровня (типа PRM). По HART там передается множество параметров, диагностика и т.д.

Ввиду дороговизны как самих датчиков, так и AI-модулей с HART, данные датчики редко имеют распространение где-то кроме непрерывных процессов. И даже сам протокол HART был изобретен Rosemount (ныне Emerson), которые работают в непрерывке.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Parliament74 »

Alexey_BH писал(а):
VADR писал(а): 21 дек 2022, 14:34Почему?
HART традиционно нужен там где необходимо обеспечить очень высокую доступность КИП ввиду высокой стоимости ложной остановки или сбоя процесса. Это очень дорогие и высокотехнологичные датчики, предназначенные для работы с системами обслуживания КИП верхнего уровня (типа PRM). По HART там передается множество параметров, диагностика и т.д.

Ввиду дороговизны как самих датчиков, так и AI-модулей с HART, данные датчики редко имеют распространение где-то кроме непрерывных процессов. И даже сам протокол HART был изобретен Rosemount (ныне Emerson), которые работают в непрерывке.
В 90% случаев (если не больше), где я видел установленные датчики с HART, эта функция просто не используется.

Из оставшихся 10%, в 90% случаев HART используется для удалëнной настройки датчиков калибраторами / через ПО с ноутбука через HART-модем.

Получается только в районе 1% датчиков с HART (из моей сферы деятельности) на самом деле подключаются к контроллерам, которые с ними умеют работать по цифровому интерфейсу.

Есть датчики, которые по умолчанию безальтернативно имеют выход 4-20 мА + HART, особенно у западных производителей.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение olexsa »

Alexey_BH писал(а): 21 дек 2022, 14:44 HART традиционно нужен там где необходимо обеспечить очень высокую доступность КИП
Alexey_BH писал(а): 21 дек 2022, 14:44 Ввиду дороговизны как самих датчиков, так и AI-модулей с HART, данные датчики редко имеют распространение где-то кроме непрерывных процессов.
Линия конвейерная. Новая, проект 2020 года. Датчиков давления немного. Но все оказались с HART. Ремонтный персонал и не знал об этом, и вообще впервые от меня узнал о таком протоколе. Просто "звезды так сошлись", что снабжение приобрело такие датчики.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение VADR »

Alexey_BH писал(а): 21 дек 2022, 14:44 данные датчики редко имеют распространение где-то кроме непрерывных процессов
Так. Под НПЗ что имеется в виду? Нефтеперегонные заводы или что-то на тему непрерывного производства з... (что?)
Alexey_BH писал(а): 21 дек 2022, 14:44 HART традиционно нужен там где необходимо обеспечить очень высокую доступность КИП ввиду высокой стоимости ложной остановки или сбоя процесса. Это очень дорогие и высокотехнологичные датчики, предназначенные для работы с системами обслуживания КИП верхнего уровня (типа PRM). По HART там передается множество параметров, диагностика и т.д.
Это я в курсе, однако уже довольно давно не видел, чтобы новые устанавливаемые датчики были без HART. Да, полное использование с чтением в систему четырёх цифровых параметров - редкость, обычно только для настойки используется, но он есть.

Отправлено спустя 28 секунд:
И у меня предприятие - не нефтянка.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение rwg »

Alexey_BH писал(а): 21 дек 2022, 14:13 там модуляция +/- 0,5 мА с частотой 500 Гц
20 лет назад я готовился к наступлению эры HART и profibus. Тогда спецы меня научили, что если нет специального hart-модема, то любой стандартный модем на 1200 бод его отлично заменяет. Но эра не наступила, проверить не пришлось, а теперь и модем такой уже не найдёшь....
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): 21 дек 2022, 17:07 а теперь и модем такой уже не найдёшь...
Ну почему же, на авито можно найти и на 1200 бод заставить работать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Ryzhij »

rwg писал(а): 21 дек 2022, 17:07
Alexey_BH писал(а): 21 дек 2022, 14:13 там модуляция +/- 0,5 мА с частотой 500 Гц
20 лет назад я готовился к наступлению эры HART и profibus. Тогда спецы меня научили, что если нет специального hart-модема, то любой стандартный модем на 1200 бод его отлично заменяет. Но эра не наступила, проверить не пришлось, а теперь и модем такой уже не найдёшь....
Ничего не смущает? Циферки там, определяющие минимальную частоту несущей, тип линии, тип модуляции... Что, совсем ничего?

Вывод: это байка из разряда "таблеток от удара током".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а): 21 дек 2022, 18:44 Ничего не смущает?
Вроде явных ошибок нет
lit24.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Ryzhij »

За файл спасибо, но где там про стандартный модем на скорости 1200 Бод?! :ext_book:
Ткните носом, plz.
А с тем, что спектр HART-сигнала вполне укладывается в стандартный телефонный канал, никто и не спорит.
Вот только толку-то?
Подслушивать HART-обмен собираетесь?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а): 21 дек 2022, 19:56 где там про стандартный модем на скорости 1200 Бод
Картинка электрического сигнала HART идентична картинке модема, работающего на скорости 1200 бод, упоминаемый Bell как раз он и есть. Остальное - работа для программистов, по крайней мере так было тогда, когда мне рассказывали эти легенды. В документации тогда всё было расписано как положено, от самого низа до самого верха, никаких закрытых стандартов. И я не говорю, что сам видел, как это работает, я говорю, что это мне говорили тогдашние профессионалы в этой области. Возможно, что сейчас всё это уже утеряно.

Микросхема для модема:
NE2010_5_2 4-20 мА.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Ryzhij »

rwg писал(а): 21 дек 2022, 20:38 Картинка электрического сигнала HART идентична картинке модема, работающего на скорости 1200 бод, упоминаемый Bell как раз он и есть.
Это подобно тому, как утверждать, что пулемет Максима сходен по конструкции и функциям с АК-47.
Стандартные модемы, о которых Вы писали, как раз и появились в широком распространи лет 20 назад.
Но использовали они уже не частотную, а фазовую манипуляцию.
Bell - семейство стандартов на телефонные линии, каналы и сети, на оборудование, введенные де-факто одноимённой телефонной компанией. К способу манипуляции сигналом тональной частоты это отношения не имеет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение dtv »

По поводу специфичности датчиков с HART. У нас повально применяются датчики АИР-10Н. Наличие HART для них не опция, оно обязательно. Используем HART для перенастройки рабочих диапазонов.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Jackson »

Коллеги, а зачем спорить о том, можно ли модемом подслушать HART, если модема ни у кого из вас нет, а если бы и был то делать это вы всё равно не собираетесь? :) Я думаю, тему с модемом надо завязывать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение VADR »

Ну как зачем? В интернете опять кто-то не прав! :)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
Имя: Николай Павлович
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк
Благодарил (а): 5 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение MypaBeu »

Всем спасибо за участие. Отчитываюсь по результатам:

1) Замена блока питания 220/24В ничего не дала!
2) При замене ПЧ 5,5 кВт на ПЧ другого производителя картина кардинально поменялась, но в итоге при "прогоне" частоты от 0 до 50Гц всё равно нашлись частоты при которых у датчиков давления "ехала крыша". Старый ПЧ установлен обратно.
3) Установка фильтра на входе ПЧ вообще не изменила картину.
4) Как уже писал ранее - при большом уровне помех (т.е. на определенной частоте ПЧ) - выходной ток датчиков уходил за пределы 4-20 мА (становился =2,1 мА, что подтверждалось измерением с помощью мультиметра), поэтому входные каналы ОВЕНа тут явно не при чем.
5) извиняюсь что не приложил схемы... их очень много, постоянно идут ссылки с одного листа на дра угой. А самое главное - они могут не отражать реального положения дел (т.е. ведь оборудование к земле можно подключить "веером" из одной точки, либо последовательно а схема то одна и та же).
6) качество соединения N и PE на подстанции вызывает сомнения. Но на "борту" установки есть собственный дизель-генератор. Пробовал подавать питание от него, и пробовал изменять схему заземления (изолированная/глухозаземленная). Картина немного меняется, но не принципиально.
7) Использование "помехозащищенных" датчиков с мембраной из нержавейки вообще не изменило картину.
8) Обследование станции с помощью осциллографа показывает наличие ВЧ помех (выбросов) практически на любом металлическом элементе станции, будь то трубопроводы, шина заземления, нулевая шина, фазный провод, цепи +- 24 В.


В результате делаю выводы что наводки преимущественно идут по эфиру а не по кабелям/заземлению. (точнее, что помехи с эфира наводят ЭДС на трубопроводах)

Для решения проблемы использовал датчики с керамической мембраной вместо датчиков с мембраной из нержавейки. Понятное дело, что они более чувствительны к резким перепадам температуры, но они стоят почти в 3 раза дешевле, и проще приложить несколько запасных датчиков в ЗИП чем ломать голову.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Jackson »

Немного прокомментирую, с Вашего позволения.
MypaBeu писал(а): 15 авг 2023, 06:57 В результате делаю выводы что наводки преимущественно идут по эфиру а не по кабелям/заземлению. (точнее, что помехи с эфира наводят ЭДС на трубопроводах)
Это ошибочный вывод. До тех пор, пока Вы не увидите помеху своими глазами, прибором, однозначно не установите её источник - такие выводы делать нельзя.
MypaBeu писал(а): 15 авг 2023, 06:57 8) Обследование станции с помощью осциллографа показывает наличие ВЧ помех (выбросов) практически на любом металлическом элементе станции, будь то трубопроводы, шина заземления, нулевая шина, фазный провод, цепи +- 24 В.
Обследовать тоже можно по-разному. В таких случаях не просто обследуют. Подключают осциллограф, загоняют объект в самый плохой режим, зрят помеху и начинают последовательно одну за другой отключать цепи всего и от всего (что не остановит станцию), и смотрят результат. Отключили половину потребителей от питания, если нет разницы - включают обратно, отключают вторую половину. А вот если есть разница - вот значит за этой точкой отключения и проблема, подключаем обратно и отключаем уже более мелкими масштабами. Метод дихотомии. Часто в процессе проблема находится просто визуально - что-то не подключено или какая-то "сопля".
MypaBeu писал(а): 15 авг 2023, 06:57 Для решения проблемы использовал датчики с керамической мембраной вместо датчиков с мембраной из нержавейки.
Т.е. проблема решена? Заменили датчики?
MypaBeu писал(а): 15 авг 2023, 06:57 2) При замене ПЧ 5,5 кВт на ПЧ другого производителя картина кардинально поменялась, но в итоге при "прогоне" частоты от 0 до 50Гц всё равно нашлись частоты при которых у датчиков давления "ехала крыша". Старый ПЧ установлен обратно.
В другом ПЧ, возможно, другая схема управления, она меньше "гадит" в сеть, но всё-таки "гадит".
MypaBeu писал(а): 15 авг 2023, 06:57 3) Установка фильтра на входе ПЧ вообще не изменила картину.
Значит не через силовое питание помеха может лезть. Или через него, но только с участка, который не охвачен фильтром. Это предположение.
MypaBeu писал(а): 15 авг 2023, 06:57 4) Как уже писал ранее - при большом уровне помех (т.е. на определенной частоте ПЧ) - выходной ток датчиков уходил за пределы 4-20 мА (становился =2,1 мА, что подтверждалось измерением с помощью мультиметра), поэтому входные каналы ОВЕНа тут явно не при чем.
См.выше мой комментарий про осциллограф. Смотря чем и как мерить. Если мультиметром мерить постоянный ток, то ещё неизвестно как мультиметр отреагирует на помеху в сигнале и какую погоду при этом покажет. А помеха может прилетать даже не по этому сигнальному проводу 4-20мА, а просто по питанию ОВЕНа или по любой другой его цепи, чем сносить мозги всему контроллеру. Помеха ведь не была поймана, значит где она - неизвестно.
[+]
У нас был случай. Щит из нескольких секций. В трёх секциях стоят ПЧ 0,75кВт и двигатели 0,6кВт, ПЧ хорошие дорогие, на такие мощности фильтры встроены, в сеть не гадили. Автоматика тут же в этом щите питалась от БП 230/24В с полной развязкой. Всё питается от одной общей сети.
При запуске одного из движков, напрочь пропадала связь между секциями по физически дублированному CAN, и контроллерам сносило мозги, причём всем. Знаете, в чём причина была? Кабель силовой с выхода ПЧ на двигатель не был заземлён, экран разделан но висел в воздухе, забыли подключить. Копеечные мощности, ерундовая причина - и такие последствия. До сих пор нет понимания, каким путём и какая помеха укладывала дублированный CAN - экран заземлили, проблему решили и забыли, надо было отгружаться уже.
Причём то было объяснение со слов. А по факту - это я предполагаю - всё было заземлено как положено и в нужных местах, но не была заземлена сама шина PE в этой секции и поэтому помеха с экрана силового кабеля прекрасно стекала в экраны всех CAN. Не было там разделения на PE и FE. Торопились же, косяки монтажников находились и устранялись прямо по ходу. Но это только предположение, а факт остаётся фактом: ерундовая "сопля", которую просто так ещё не вдруг и найдёшь. Но она есть, это факт.
MypaBeu писал(а): 15 авг 2023, 06:57 Использование "помехозащищенных" датчиков с мембраной из нержавейки вообще не изменило картину.
Тут такое дело. Раз у датчика выход 4-20мА, значит в состав мозгов датчика входит и преобразователь с ЦАПом и выходным усилителем. Помеха может влиять на это всё по тем же самым проводам 4-20 мА. Если это так то помехозащиты от этого не существует. Только схемотехника датчика, нечувствительная к таким вещам.

Можно пропустить 4-20 мА через гальванически развязывающий преобразователь 4-20/4-20, временно запитав его от батарейки, и посмотреть что в линии 4-20мА до преобразователя и что после. Сам датчик можно запитать от батарейки и посмотреть что будет. Ну и так далее. Ничего не остайтся, кроме как по шагам смотреть абсолютно каждое звено. А раз нет разницы откуда питаться - от ДЭС или от пром.сети, то значит что источник помехи находится до распред.устройства, переключающего питание с ДЭС на сеть, со стороны потребителей конечно.
Но я бы начал с цепей ПЧ.
MypaBeu писал(а): 15 авг 2023, 06:57 6) качество соединения N и PE на подстанции вызывает сомнения.
Так и устраните это первым делом. Ведь известно что устранять. Если это и не причина помехи, то в любом случае такие сомнения надо устранять для безопасности всего объекта.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
Имя: Николай Павлович
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк
Благодарил (а): 5 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение MypaBeu »

Jackson писал(а): 15 авг 2023, 19:08 Немного прокомментирую, с Вашего позволения.
Для этого и открыл данную тему!
Jackson писал(а): 15 авг 2023, 19:08 MypaBeu писал(а): ↑15 авг 2023, 07:57
В результате делаю выводы что наводки преимущественно идут по эфиру а не по кабелям/заземлению. (точнее, что помехи с эфира наводят ЭДС на трубопроводах)
Это ошибочный вывод. До тех пор, пока Вы не увидите помеху своими глазами, прибором, однозначно не установите её источник - такие выводы делать нельзя.
Помеху я видел осциллографом. 1) замыкаю щупы осциллографа. Помеха видна, но очень маленькая. 2) Присоединяю один из щупов к любой металлической части станции (хоть к трубам, хоть к чему) - помеха многократно возрастает. 3) Присоединяю второй щуп к металлической части станции (хоть рядом с первым щупом, хоть на расстоянии) - помеха остается большой. 4) Присоединяю щуп осциллографа к нулевому (или к земляному) проводу - помеха (на экране) еще увеличивается, но ненамного. Присоединяю второй щуп к земле/нейтрали (либо рядом, либо на расстоянии) - помеха остается на том же уровне.
По этим результатам и сделал выводы что помеха распространяется по эфиру. Если бы она распространялась по нулевым/земляным и т.д. проводам, то величина помехи на проводах была бы значительно больше, чем на металл. частях. Так же величина помехи изменялась бы по мере удаления щупов (т.е. в двух уду Хотя есть и другой момент... предполагаю что из ПЧ помеха выходит по проводам, и уже с них наводится в эфир.
Вторая мысль на эту тему: Если бы помеха наводилась по проводам (нейтрали, земли) то с таким же успехом она наводилась бы и на остальные сигналы 4-20 мА (температуру, загазованность и т.д.). Однако ж не наводится! Совсем. Ни на чуть-чуть.
Jackson писал(а): 15 авг 2023, 19:08 У нас был случай. Щит из нескольких секций. В трёх секциях стоят ПЧ 0,75кВт и двигатели 0,6кВт, ПЧ хорошие дорогие, на такие мощности фильтры встроены, в сеть не гадили. Автоматика тут же в этом щите питалась от БП 230/24В с полной развязкой. Всё питается от одной общей сети.
При запуске одного из движков, напрочь пропадала связь между секциями по физически дублированному CAN, и контроллерам сносило мозги, причём всем. Знаете, в чём причина была? Кабель силовой с выхода ПЧ на двигатель не был заземлён, экран разделан но висел в воздухе, забыли подключить. Копеечные мощности, ерундовая причина - и такие последствия. До сих пор нет понимания, каким путём и какая помеха укладывала дублированный CAN - экран заземлили, проблему решили и забыли, надо было отгружаться уже.
Причём то было объяснение со слов. А по факту - это я предполагаю - всё было заземлено как положено и в нужных местах, но не была заземлена сама шина PE в этой секции и поэтому помеха с экрана силового кабеля прекрасно стекала в экраны всех CAN. Не было там разделения на PE и FE. Торопились же, косяки монтажников находились и устранялись прямо по ходу. Но это только предположение, а факт остаётся фактом: ерундовая "сопля", которую просто так ещё не вдруг и найдёшь. Но она есть, это факт.
Сталкивался с очень похожей ситуацией - когда ПЧ (на другом объекте) вдруг ни с того ни с сего начал полностью "ложить" передачу данных по ProfiBus. Месяца два продолжались "танцы с бубном" - "фильтры"/изменение несущей частоты/проверки двигателя на утечку/ замена элементов ProfiBus и т.д. и т.п. Проблему удалось найти только с помощью осциллографа (пришлось брать в аренду и везти огромный ламповый, т.к. другого не нашлось). Осциллограф показал наличие достаточно большого напряжения между двумя "нейтралями" (по факту оказался обрыв нейтрального провода и передача напряжения "нейтрали" по оплетке кабеля ProfiBus). Но здесь я не вижу нигде напряжения между точками нейтрали (кроме коротеньких импульсных помех).
Jackson писал(а): 15 авг 2023, 19:08
MypaBeu писал(а): ↑15 авг 2023, 07:57
6) качество соединения N и PE на подстанции вызывает сомнения.
Так и устраните это первым делом. Ведь известно что устранять. Если это и не причина помехи, то в любом случае такие сомнения надо устранять для безопасности всего объекта.
Подача питания от совершенно другого источника питания (от дизель-генератора) расположенного в другом месте - ничего не меняет. (проблема не исчезает).
Jackson писал(а): 15 авг 2023, 19:08 Можно пропустить 4-20 мА через гальванически развязывающий преобразователь 4-20/4-20,
Идея хорошая но она ничего не дает! Практически уверен, что при использовании гальванической развязки проблема исчезнет. И... какие действия дальше? Источник прохождения помех при этом не локализован и не устранен и даже не выявлен. Или, предположим, что проблема при использовании гальванической развязки не исчезнет... И о чем это скажет? Кроме того, в сотни раз проще гальванически изолировать датчик давления от трубопровода (установить датчик на изолятор и подать давление в датчик через пластиковую трубку). Это было проделано на всех датчиках и везде одинаковый результат - помеха (в сигнале 4-20 мА) полностью исчезала! Но из этого я сделал единственный вывод : та крохотная помеха, которая наводится по эфиру/(либо кабелю) - проходит по металлической мембране в пьезокристалл датчика, стекает по нему на "землю" и этой помехи величиной в микровольты оказывается вполне достаточно чтоб "положить" датчик, т.к. нормальный сигнал с пъезодатчика и составляет микровольты (если не ошибаюсь). Изначально тех. директор мне и предлагал просто установить датчики на изоляторы и не "парить мозги", но так хотелось найти и разобраться с причиной.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Jackson »

MypaBeu писал(а): 29 сен 2023, 06:15 Помеха видна, но очень маленькая
"Очень маленькая" - это понятие субьективное. Инженеры общаются в физических единицах, а лучше фотки или скриншот с осциллографа.

Вот три волоса - это мало или много? Если на голове - очень мало. А если в супе - очень много.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
Имя: Николай Павлович
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк
Благодарил (а): 5 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение MypaBeu »

Jackson писал(а): 29 сен 2023, 10:29
MypaBeu писал(а): 29 сен 2023, 06:15 Помеха видна, но очень маленькая
"Очень маленькая" - это понятие субьективное. Инженеры общаются в физических единицах, а лучше фотки или скриншот с осциллографа.

Вот три волоса - это мало или много? Если на голове - очень мало. А если в супе - очень много.
Согласен... Нужно в цифрах (а не "маленькая"/"большая"), но не сохранил скриншотов экрана осциллографа. По памяти - амплитуда помехи (осциллографом) - в пределах 50..100 мВ. Длительность (иголки) порядка 10-20 мкС. Сейчас эта станция уже у заказчика и произвести измерения нет возможности. Формально то вопрос решился (установкой датчиков с керамическими мембранами), но, периодически свербит в душе "незакрытая тема".
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Jackson »

MypaBeu писал(а): 02 окт 2023, 07:51 в пределах 50..100 мВ
Всё познаётся в сравнении. Относительно какого полезного сигнала?
MypaBeu писал(а): 02 окт 2023, 07:51 Длительность (иголки) порядка 10-20 мкС
Это может вынести мозг электронике - фронтами. Зависит от электроники.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить