1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Ответить

Автор темы
vitchodar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 20:54
Имя: виктор
Страна: Беларусь
город/регион: -Выберите нас. пункт-гродно
Поблагодарили: 1 раз

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение vitchodar »

Сильно не пеняйте,опыта в этом не много,но на других частотниках получилось,а на этом пока нет.Суть такова:поддержание заданного давления в магистрали холодного водоснабжения глубинным насосом.То что здесь нет спящего режима я в курсе,просто хотелось бы что б насос стартовал с 20 герц,и по достижении задонного давления выключался с частоты 20 гц.Работа на частоте менее 20гц в нашем случае наверное просто трата электроэнергии.Если выставляю в параметрах минимальную частоту 20гц,то после достижения заданного давления двигатель работает с частотой 20гц и не выключается.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение keysansa »

Вы путаете параметр максимальная и минимальная частота, судя по сообщению
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение Roman_33 »

Внимательно ознакомьтесь с группой параметров №13 (интеллектуальная логика),возможно там найдете решение. Или попробуйте для начала в параметр 1-82 ваши 20 Гц поставить. В 1-80 должен быть 0 (выбег).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
vitchodar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 20:54
Имя: виктор
Страна: Беларусь
город/регион: -Выберите нас. пункт-гродно
Поблагодарили: 1 раз

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение vitchodar »

Спасибо за участие,но с параметрами 1-80 и1-82 я пробовал,ничего это не дало,может с ними ещё что завязано?Параметры 13 это наверное сложновато.Были бы какие то примеры практические,а не только теория.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение Parliament74 »

По FC-51 на одном известном видеохостинге есть много примеров по настройке, в т.ч. и для применений с обратной связью по датчику давления, например можете поискать видео с таким названием: "Configuring Danfoss VLT Micro FC51 for Process closed loop system using 2-wire Pressure transmitter".

Вообще, не очень понятен такой режим работы:
vitchodar писал(а): 15 дек 2022, 21:16 хотелось бы что б насос стартовал с 20 герц,и по достижении задонного давления выключался с частоты 20 гц.
- это больше похоже на работу по заполнению какого-то бака (набрался уровень воды - заданное давление достигли - выключили).

В магистралях зачастую преобразователи частоты настраиваются на поддержание стабильного давления, поэтому в общем случае и не должны отключаться, иначе столб воды может пойти обратно...

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение Универсал »

Parliament74 писал(а): 18 дек 2022, 17:49 в общем случае и не должны отключаться, иначе столб воды может пойти обратно...
Для реализации режима сна необходимо, чтобы обратный клапан мёртво держал, это во-первых, во-вторых, должен быть расширительный бак, чтобы при отсутствии разбора поддерживалось давление.

Автор темы
vitchodar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 20:54
Имя: виктор
Страна: Беларусь
город/регион: -Выберите нас. пункт-гродно
Поблагодарили: 1 раз

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение vitchodar »

У нас от скважин до поселка где то метров 700.На такой длине труба наверное как расширительный бак работает.Просто мы на одной скважине заменили частотник (без спящего режима) на частотник со спящим режимом,и за месяц получилась экономия 45% киловатт.Вот такая мистика.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение Parliament74 »

Забейте в поисковик "FC51 спящий режим" и будет куча примеров, как на встроенном контроллере его запрограммировать, в чëм проблема-то?

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
vitchodar писал(а): 19 дек 2022, 12:00 Просто мы на одной скважине заменили частотник (без спящего режима) на частотник со спящим режимом,и за месяц получилась экономия 45% киловатт.Вот такая мистика
В рекламных проспектах говорится о том, что до 60% может достигать экономия электроэнергии при использовании этой функции, так что никакой мистики...

Автор темы
vitchodar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 20:54
Имя: виктор
Страна: Беларусь
город/регион: -Выберите нас. пункт-гродно
Поблагодарили: 1 раз

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение vitchodar »

В поисковике конечно находится програмирование спящего режима,и вроде доступно про параметры 13,но таблица заканчивается
(окончание таблицы вышлем по Вашему запросу).Как бы понятно-все хотят кушать.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение Parliament74 »

В поисковике ещë находится, например, по запросу "fc 51 sleep mode" подробная инструкция со всеми параметрами: "QuickGuideFC51PIDSleepEng.pdf" от Danfoss)

Автор темы
vitchodar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 20:54
Имя: виктор
Страна: Беларусь
город/регион: -Выберите нас. пункт-гродно
Поблагодарили: 1 раз

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение vitchodar »

Большое Вам спасибо!Мне это не попадалось,завтра попробую ввести параметры и посмотреть что получиться.

Автор темы
vitchodar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 20:54
Имя: виктор
Страна: Беларусь
город/регион: -Выберите нас. пункт-гродно
Поблагодарили: 1 раз

Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить

Сообщение vitchodar »

Ура.Все получилось,благодаря Максиму Владимирровичу.