- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
потеря связи PROFIBUS DP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 34 раза
потеря связи PROFIBUS DP
Потеря связи по профибас PA - уже есть такая тема, поэтому создал отдельную - DP. Вопрос следующий. есть пром. оборудование - микротуннелинг. машина идет под землю - забирает грунт и уходит далеко вперед, и сразу же вдавливаются трубы. Есть контейнер, в котором все управление, и есть периферия в той машине ,которая вгрызается далеко вперед под землю. Обе части - над землей и под землей - связаны профибасом. Под землей понятно куча датчиков - передают в основном через coupler Beckhoff все, но так же и через IM153. По одному из coupler BECKHOFF иногда теряется связь, но это не критично, оператор просто не видит инфо на экране по насосу и все. Тем не менее прикладываю его фото - там на месте горит лампа BF модуля - ну ладно я поразбираюсь - мануал в руки или тупо модуль поменяю и посмотрю.
А вот с IM153 (адрес 3) - хуже - там ошибка иногда возникает и приводит к остановке. Вот у меня почти нулевой практический опыт по работе с профибасом. Подскажите откуда начать копать можно. До самого IM153 не добраться пока - машина в работе все время, либо одному в тоннель нельзя с точки зрения безопасности. Тем не менее, когда появится возможность, с чего начать, куда смотреть... схему как выглядит примерно накидал...
А вот с IM153 (адрес 3) - хуже - там ошибка иногда возникает и приводит к остановке. Вот у меня почти нулевой практический опыт по работе с профибасом. Подскажите откуда начать копать можно. До самого IM153 не добраться пока - машина в работе все время, либо одному в тоннель нельзя с точки зрения безопасности. Тем не менее, когда появится возможность, с чего начать, куда смотреть... схему как выглядит примерно накидал...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 17 раз
потеря связи PROFIBUS DP
Добрый день. Может например кабель перебит, окислились контакты на штекере профибас/плохой контакт, сам штекер неисправен.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 34 раза
потеря связи PROFIBUS DP
Принято, благодарю. как вариант буду проверятьDmitriy1983 писал(а): ↑15 дек 2022, 13:12 Добрый день. Может например кабель перебит, окислились контакты на штекере профибас/плохой контакт, сам штекер неисправен.
-
- эксперт
- Сообщения: 1262
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
потеря связи PROFIBUS DP
опыт именно по профибас небольшой. Но тем не менее:
- соответствие примененного кабеля требованиям;
- физическое состояние кабеля
- новая заделка соединительных разъемов
- соответствие примененного кабеля требованиям;
- физическое состояние кабеля
- новая заделка соединительных разъемов
-
- эксперт
- Сообщения: 1011
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
потеря связи PROFIBUS DP
Присоединюсь:
Так как условия эксплуатации какие для меня загадочные, прям представить трудно - состояние кабеля по всей длине.
С штекерами проще - я бы даже не поленился, поменял и переразделал.
Так как условия эксплуатации какие для меня загадочные, прям представить трудно - состояние кабеля по всей длине.
С штекерами проще - я бы даже не поленился, поменял и переразделал.
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
потеря связи PROFIBUS DP
А как физически кабель Profibus двигается на 100 метров в глубину? Намоточный барабан? Скользящие контакты? Какой кабель используется: отдельный или вместе с силовым, тип кабеля известен?
Я бы, вообще, начал с замены кабеля: часто в движущихся применениях (на телегах) начинались проблемы с Profibus, которые временно лечились заменой кабеля / регулировкой скользящих контактов, а постоянно - установкой системы беспроводной передачи данных Profibus DATAEAGLE. В случае телег это ещë сопровождалось тем, что постоянно отправлялись на покой сами устройства, подключенные к этой сети.
Я бы, вообще, начал с замены кабеля: часто в движущихся применениях (на телегах) начинались проблемы с Profibus, которые временно лечились заменой кабеля / регулировкой скользящих контактов, а постоянно - установкой системы беспроводной передачи данных Profibus DATAEAGLE. В случае телег это ещë сопровождалось тем, что постоянно отправлялись на покой сами устройства, подключенные к этой сети.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 34 раза
потеря связи PROFIBUS DP
Тоже спасибо. Учту
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Когда машина уходит дальше, то вставляется новый кусок трубы и прижимается, уходит машина дальше - еще вставляется новый кусок и опять прижимается, так работает микротуннелинг. Кабель идет внутри трубы, значит его отключают, убирают, втавляют трубу и заново кабель заводят и подключают разъем. Так кабель постепенно удлиняется. Куски по 50 метров. Кабель PLC отдельно от силовых. еще есть трубы подачи воды и откачки грунта, тоже перезаводятся. Кабель PLC там специальный, кроме 2х жил профибас там еще телефонная связь, 24В, видеонаблюдение - все в одномParliament74 писал(а): ↑15 дек 2022, 16:17 А как физически кабель Profibus двигается на 100 метров в глубину? Намоточный барабан? Скользящие контакты? Какой кабель используется: отдельный или вместе с силовым, тип кабеля известен?
Я бы, вообще, начал с замены кабеля: часто в движущихся применениях (на телегах) начинались проблемы с Profibus, которые временно лечились заменой кабеля / регулировкой скользящих контактов, а постоянно - установкой системы беспроводной передачи данных Profibus DATAEAGLE. В случае телег это ещë сопровождалось тем, что постоянно отправлялись на покой сами устройства, подключенные к этой сети.
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Я тем временем кажется нашел причину по Beckhoff coupler. Там физически на этот coupler посажено одно. А программно прописано другое. Такое расхождение, может это дает ошибку..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
- Имя: Андрей Михайлович
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 89 раз
потеря связи PROFIBUS DP
Судя по фото - шкаф изрядно пострадал...
Как и советовали - начните с физического уровня
Как и советовали - начните с физического уровня
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 30 раз
потеря связи PROFIBUS DP
Поделюсь опытом - часто проблема бывает не в разъеме на блоке, а в фишке, которая вставляется в этот разъем. Если у вас это станция не конечная. и есть входящий и уходящий кабель, то частенько глючит сам переключатель терминатора (красный такой на фото вверху)на DP фишке. Мы обычно на проходных станциях запаиваем наглухо этот терминатор . И еще не вижу я на фото заземления DP кабеля , а это важно.
Последний раз редактировалось zromz 15 дек 2022, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
потеря связи PROFIBUS DP
А какой-нибудь закономерности между частотой появления ошибки и количеством труб (длиной кабеля с дополнительными разъëмами на каждые 50 метров) не просматривается?
Если анализатора Profibus нет (а его скорее всего нет), то получится ли что-то увидеть осциллографом - тоже большой вопрос.
А какая скорость стоит в сети Profibus? Может пониже еë сделать, если есть куда?
Если анализатора Profibus нет (а его скорее всего нет), то получится ли что-то увидеть осциллографом - тоже большой вопрос.
А какая скорость стоит в сети Profibus? Может пониже еë сделать, если есть куда?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 34 раза
потеря связи PROFIBUS DP
Скорость 187.5 . Но с beckhoff разобрались. Там стоит модуль bk3020, а должен быть по схеме bk3000. Поменял, заработало. А вот по другому узлу ошибка - посмотрим, может, действительно скорость убавить..Parliament74 писал(а): ↑15 дек 2022, 17:37 А какой-нибудь закономерности между частотой появления ошибки и количеством труб (длиной кабеля с дополнительными разъëмами на каждые 50 метров) не просматривается?
Если анализатора Profibus нет (а его скорее всего нет), то получится ли что-то увидеть осциллографом - тоже большой вопрос.
А какая скорость стоит в сети Profibus? Может пониже еë сделать, если есть куда?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 34 раза
потеря связи PROFIBUS DP
rusiano82 писал(а): ↑15 дек 2022, 18:23Скорость 187.5 . Но с beckhoff разобрались. Там стоит модуль bk3020, а должен быть по схеме bk3000. Поменял, заработало. А вот по другому узлу ошибка - посмотрим, может, действительно скорость убавить..Parliament74 писал(а): ↑15 дек 2022, 17:37 А какой-нибудь закономерности между частотой появления ошибки и количеством труб (длиной кабеля с дополнительными разъëмами на каждые 50 метров) не просматривается?
Если анализатора Profibus нет (а его скорее всего нет), то получится ли что-то увидеть осциллографом - тоже большой вопрос.
А какая скорость стоит в сети Profibus? Может пониже еë сделать, если есть куда?
То, что мы меняли bk3020 на bk300 - еще не факт, что является причиной неисправности. Возможно bk3020 просто был неисправен. А bk3020 и bk3000 - взаимозаменяемы по утверждению Beckhoff, а bk3000 просто больше не выпускается, а bk3020 выпускается вместо него. Вот делюсь такой инфой.rusiano82 писал(а): ↑15 дек 2022, 18:23Скорость 187.5 . Но с beckhoff разобрались. Там стоит модуль bk3020, а должен быть по схеме bk3000. Поменял, заработало. А вот по другому узлу ошибка - посмотрим, может, действительно скорость убавить..Parliament74 писал(а): ↑15 дек 2022, 17:37 А какой-нибудь закономерности между частотой появления ошибки и количеством труб (длиной кабеля с дополнительными разъëмами на каждые 50 метров) не просматривается?
Если анализатора Profibus нет (а его скорее всего нет), то получится ли что-то увидеть осциллографом - тоже большой вопрос.
А какая скорость стоит в сети Profibus? Может пониже еë сделать, если есть куда?
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
Теперь поделюсь настоящими причинами, которые обнаружились. Все работало довольно долго без ошибок, потом стали все чаще возникать ошибки по profibus по слэйву, который наиболее удален в трубе и самый последний. В какой то момент ошибка возникала почти без перерыва. Потом, пока начали расследовать, подключать, отключать - ошибка стала постоянной на последних трех рядом стоящих слэйвах в конце линии (примерно 470м). Причем на первом из трех (beckhoff bk3000) - красная лампа BF горела, не переставая. На последующих двух (Siemens ET200M) - красные лампы BF мигали. Мы взяли ящик со слэйвом beckhoff bk3000 - унесли его ближе к началу линии метров на 250 - подключили там - работает нормально без красных лампочек, последние два узла при этом отключали, т.е. beckhoff bk3000 становился последним в сети. Далее мы уносили этот слэйв подальше - работал нестабильно, то горит BF, то нет. Уносили еще дальше - BF горел постоянно. Ну и в причине многие уже догадаются - накрылся REPEATER Siemens RS-485.Parliament74 писал(а): ↑15 дек 2022, 17:37 А какой-нибудь закономерности между частотой появления ошибки и количеством труб (длиной кабеля с дополнительными разъëмами на каждые 50 метров) не просматривается?
Если анализатора Profibus нет (а его скорее всего нет), то получится ли что-то увидеть осциллографом - тоже большой вопрос.
А какая скорость стоит в сети Profibus? Может пониже еë сделать, если есть куда?
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
потеря связи PROFIBUS DP
По опыту, если на таких применениях "накрылся" повторитель, то с шиной что-то не здоровое происходит, так и будет дальше "накрываться" то повторитель, то другие устройства в сети. Может не отключая питание кабели соединяются при наращивании длины или с контактами в соединении проблемы, или помехи какие-то импульсы создают и т.п.
Советую запастись ЗИПом.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 34 раза
потеря связи PROFIBUS DP
По опыту, если на таких применениях "накрылся" повторитель, то с шиной что-то не здоровое происходит, так и будет дальше "накрываться" то повторитель, то другие устройства в сети. Может не отключая питание кабели соединяются при наращивании длины или с контактами в соединении проблемы, или помехи какие-то импульсы создают и т.п.
Советую запастись ЗИПом.
[/quote]
А может подскажете тогда еще один момент.. дело в том, что после замены репитера проблема не решилась полностью. Предыдущий сломавшийся репитер был - 6ES7 972-0AA00-0XA0. И на нем были выставлены терм резисторы A1B1 - в положение OFF, A2B2 - в положение ON. Это неправильно, если смотреть на конфигурацию сети (схематично изобразил), но как-то работало. Поэтому на новом репитере, который, однако, тоже БУ и немного отличается моделью на одну цифру, более современный (6ES7 972-0AA01-0XA0) выставил как на старом - неправильно. При этом отказалась работать левая часть A2B2 - модули Dupline® Profibus-DP Gateway Type G 3891 0020 производителя CARLO GAVAZZI (на них красная ERROR). Ок, думаю, проблема очевидна, переключил резистор A2B2 в положение OFF - при этом на вышеуказанных модулях ERROR пропал, но перестала работать правая часть (отметил как "длинная линия"). В общем вернул резистор обратно, в положение "неправильно" - ON, потому что без левой части A2B2 они хотя бы могут продолжать производство.
Что за странная ситуация..?
И еще вопрос.. На самом старом модуле был регулятор переключения скорости сети. На том, что новее - его нет. Он, получается сам определяет скорость?.. А есть еще более новый, самый современный 6ES7 972-0AA02-0XA0, можно использовать также и его... чем он отличается от того, что с цифрой 1..
И еще вопрос, извините.... Чтобы не испортить репитер, нужно избегать разрыва именно шины A/B во время передачи данных? Тогда выходит, что при отключении кабелей нужно выключать PLC?... или достаточно выключения репитера?..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 30 раз
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
потеря связи PROFIBUS DP
Я таких повторителей не видел даже 15 лет назад, сразу начинал работать с 6ES7972-0AA01-0XA0 (их кстати тоже уже более 10 лет не производят, сейчас актуальная модель - 6ES7972-0AA02-0XA0). У них скорость передачи автоматически определяется.
Если та схема, которую Вы нарисовали, правильна, и терминатор для нижнего сегмента стоял в ON, то правая часть не должна была работать. Может там просто переключатель уже ничего и не переключал, поэтому как-то всё работало.
На новом повторителе у вас есть два светодиода (DP1, DP2, оранжевым цветом светятся) - по тому, стабильное ли свечение этих светодиодов, можно сделать первые предположения о качестве работы сети (если лампочки моргают - то скорее всего что-то с сетью уже не так), можно терминаторами сегменты отключать (или физически провода отсоединять) и смотреть, меняется что-то или нет.
Вообще, я бы, честно говоря, после Address 40 поставил отдельный повторитель только на линию в 400 метров, чтобы все эти наращиваемые участки отделить физически от других сегментов.
Siemens, кстати, делает повторители с диагностикой: 6ES7972-0AB01-0XA0.
Он конфигурируется в HW и позволяет уже смотреть, с какими сегментами проблема.
Есть ещё концентраторы Profibus от Procentec (например ProfiHub B5+R), я видел как на некоторых заводах лет после 10 и больше работы, когда начинались проблемы в разветвлённых сетях Profibus их ставили, чтобы быстро находить проблемные сегменты.
Есть ещё и анализаторы сетей Profibus, которые определяют качество сегментов, соединений и т.п. (например PROFIBUS-INspektor NT DP от Indusol), но их я видел ещё реже, чем концентраторы от Procentec.
Такого требования я не помню из руководства по сетям Profibus, всегда на горячую всё подключают и меняют, но у Вас соединение сегментов идёт же через какие-то разъёмы, нет ли на них каких-то наводок в момент подключения, никто не знает.
Я бы поэтому и поставил непосредственно повторитель прямо перед этим наращиваемым участком.
А вообще, судя по тому, что у Вас по отдельности нижние сегменты видятся, а вместе - не очень, с физикой уже проблемы какие-то (или соединения или сами кабели), но без диагностических устройств это только методом осмотра и тыка можно пробовать найти. Можно попробовать скорость сети сделать ещё ниже, чем 187.5, но не факт, что это улучшит картину.