Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Ответить

Автор темы
Welder
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
Имя: Роберт
Страна: Казань
город/регион: Республика Татарстан
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 11 раз

Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Сообщение Welder »

Познаю основы проектирования. Видел многие проектировщики АСУ ТП проектируя шкаф управления ставят автоматический выключатель по сечению кабеля, а не по инструкции. Часто к железу в инструкции указывается и необходимый авт. выключатель и класс расцепителя, но иногда таких указаний нет. Но как я заметил большинство проектировщиков ставят по "опыту" и "всегда ставили и всегда работало".

Может у меня плохие знакомые проектировщики? Как правильно выбирать авт. выключатель? По сечению кабеля или по мануалу? Как выбирать класс эл.магн. расцепителя если не указаны пусковые токи?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Сообщение Serex »

Надо в раздел вопросы от студентов.
Автомат и кабель выбирают в зависимости от нагрузки.
Нагрузкой в частном случае может быть кабель - автомат стоит в исходящей точке кабеля.
Только в этом случае уместно сказать, что автомат выбирают по сечению кабеля. Но есть еще другие моменты, которые нужно учесть при выборе автомата. Поэтому выбор по сечению - это второстепенный или третьестепенный критерий.

Автор темы
Welder
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
Имя: Роберт
Страна: Казань
город/регион: Республика Татарстан
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 11 раз

Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Сообщение Welder »

Serex писал(а): 11 дек 2022, 14:34 Надо в раздел вопросы от студентов.
В сожалению многие уже давно не студенты так в проектировочных конторах делают. Я же хочу нормально разобрать как правильно и наиболее разумно.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Сообщение doza »

Не путайте электрические щиты с щитами АСУ ТП.
Автоматические выключатели для защиты кабеля кабеля.
Welder писал(а): 11 дек 2022, 13:59 Часто к железу в инструкции указывается и необходимый авт. выключатель и класс расцепителя
Если в инструкции есть рекомендации к дополнительной защите, устанавливается автоматический выключатель по сечению провода и предохранитель по рекомендации.
Welder писал(а): 11 дек 2022, 13:59 Но как я заметил большинство проектировщиков ставят по "опыту" и "всегда ставили и всегда работало".
Автоматический выключатель на 10А после него гроздь автоматических выключателей на 25А, это нормально они работают как выключатели без всякой автоматики.
Если вам нужен более развернутый ответ с примерами с сылками, отпишите будет время отвечу.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Сообщение Михайло »

По расчетному току. При этом автомат должен быть по номиналу больше расчетного тока, но меньше тока защищаемого оборудования, включая кабель. Принцип "не иметь ложных отключений, но и не дать сгореть ничему".
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Сообщение Никита »

Welder писал(а): 11 дек 2022, 13:59 Познаю основы проектирования. Видел многие проектировщики АСУ ТП проектируя шкаф управления ставят автоматический выключатель по сечению кабеля, а не по инструкции. Часто к железу в инструкции указывается и необходимый авт. выключатель и класс расцепителя
Задача автомата - защищать 1) от КЗ 2) от перегрузки.
Для первой задачи надо знать ток КЗ в конце защищаемого участка. Можно считать, можно мерять - если есть чем. И проверять на срабатывание по току э/м расцепителя.
Для второй - надо знать номинальный и пусковой ток защищаемого оборудования. Первый - для выбора номинала, второй - характеристики.
Выбор по кабелю возможен при незначительных нагрузках, когда сечение заведомо выше (вентилятор в сортире 25Вт на кабеле 1,5кв) и разумной длине кабеля (так чтобы сопротивление кабеля дало нужный для отключения ток КЗ). Аналогично обычно бывает со слаботочкой АСУ - нагрузки в сотню-другую ватт.
А если изготовитель указывает нужный номинал и характеристику - задача проектировщика со своим кабелем уложиться в срабатывание автомата. При этом кабель может оказаться толще, чем планировалось.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 320 раз
Поблагодарили: 293 раза

Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Сообщение kirillio »

Welder писал(а): 11 дек 2022, 13:59 Как правильно выбирать авт. выключатель? По сечению кабеля или по мануалу? Как выбирать класс эл.магн. расцепителя если не указаны пусковые токи?
Сперва неплохо бы вкурить раздел 3, ПУЭ. Желательно сделать это неспешно и вдумчиво. Затем, также неспешно и вдумчиво, содержание ГОСТ IEC 60947-2-2021 (он же ГОСТ Р 50030.2). А там уже можно и вопросы начинать задавать. :)

Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Welder писал(а): 11 дек 2022, 13:59 я заметил большинство проектировщиков ставят по "опыту" и "всегда ставили и всегда работало".
Плоды трудов сынов Анархии и детей Малевича, действующих в разрез методикам, нормам и правилам, по принципу "я художник, я так вижу", могут иметь неожиданный исход. Подумайте дважды, прежде чем следовать этим путём.
[+]
Пример. Поселковая сеть. Длина фидера от ТП - под километр. В домах, ближе к ТП, автоматы могут гореть гроздями, в дальних точках - не срабатывать и гореть нагрузка. Пачиму? Потому, что того требует СНиП "Да всегда так строили" - болт класть на то, что там, за границей участка.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Сообщение Jackson »

Welder писал(а): 11 дек 2022, 13:59 Как правильно выбирать авт. выключатель? По сечению кабеля или по мануалу?
О..... :)
Правильно выбирать по уму.
1. Во-1-х, по балансу нагрузок смотрим, с какой уставкой должна быть защита и какая (перегрузка, КЗ, минимальная, дифференциальная, от утечек и т.п.). По набору и уставке защит выбираем тип расцепителя, который сможет всё это сделать. Выбрав тип расцепителя, смотрим примерно тип автомата, который с таким расцепителем вообще бывает (модульный, литой, воздушный, вплоть до производителя)
2. По однолинейной схеме смотрим, какой отключаемый ток КЗ ожидается в точке где автомат. Выбираем автомат с эксплуатационным (не одноразовым) значением отключаемого тока КЗ не меньше чем это значение, а лучше больше.
3. Открываем таблицу селективности выбранного автомата и смотрим, селективен ли он с вышестоящим автоматом. Если НЕселективен, то выбираем такой чтобы был селективен, с учётом пунктов 1 и 2. Иногда при этом тип автомата нашего или вышестоящего может поменяться с модульного на литой (у модульных с селективностью между собой вообще всё плохо). Поэтому иногда с селективности стОит и начинать.
4. Смотрим, а возможно ли к этому автомату подключить такие шины/кабель, которые есть в точке установки. Если нет - дозаказываем соответствующие принадлежности, которые позволят это сделать.

Телемаркет.

Вот Вам пошаговая инструкция. Некоторые спецы делают это всё в уме, некоторые с важным видом тыкают пальцем в небо (и при этом уверены в том что делают правильно, наивные) - так что с виду и не скажешь, как делают Ваши "знакомые проектировщики". Например ток КЗ в уме не рассчитать гарантированно, но глядя на объект иногда можно прикинуть, какой он тут может быть и взять с запасом. Однако даже прикинуть на пальцах возможно только после того, как не один раз этот ток действительно рассчитал и понял от чего он зависит.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 320 раз
Поблагодарили: 293 раза

Выбирать авт. выключатель по кабелю или по оборудованию?

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 12 дек 2022, 04:15 Правильно выбирать по уму...
Упреждая возможные вопросы восторженной публики "А как это, "по уму"?..", позволю себе привести здесь ссылку на следующий материал:
Schneider Electric, "Руководство по устройству электроустановок", 2019
Увлекательное чтиво. С картинками. :)

PS Со своей стороны отмечу раздел "А.2.3 Действующие нормы и правила", стр.А6 - нормативная шпаргалка почти на все случаи жизни проектировщика.
Зри в корень!
Ответить