Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение keysansa »

Появилась необходимость управления шаговым двигателем (ШД) с помощью ШИМ через Modbus.
Как я понимаю, ПЛК100/150/154 умеет в ШИМ (мне нужно 2 канала).
Однако драйвер ШД имеет управляющие входы с 5В сигналом. В техподдержке Owen мне сказали, что на 5В - не умеют эти контроллеры работать. Я поискал другие варианты - пока не нашел.
В связи с этим, вопрос и просьба.
Какие ключи стоят на выходе первых четырех выходов? Можно или текстом или фото. Покупать для фотосессии контроллер не хочется, вдруг там действительно ключи не умеют в 5В.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение Универсал »

Ничего не понятно, у этих контроллеров релейные выходы, какие ШД? Только у сотого есть модификация с открытым коллектором, так ей сколько подашь на подтягивающий резистор, столько и будет вольт.
Извиняюсь, ошибся, там открытый эмиттер. Так что 5 вольт впрямую не получится.
Последний раз редактировалось Универсал 08 дек 2022, 21:25, всего редактировалось 1 раз.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение Parliament74 »

Такая платка не подойдëт:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=6WTZtD8 ?

Входное напряжение 0-5(0-10В) в ШИМ до 50 кГц, амплитуда ШИМ 5В. По крайней мере, как заявлено...
А из Modbus получить два аналоговых выхода 0-10 В не есть проблема...

Видел, как маленький станочек на ПЛК Kinco (купленном на Aliexpress за 5 тысяч рублей) делали, там как раз ШИМ использовали, но не знаю, какая там модель ПЛК была и что у этого ПЛК с 5 В на выходных ключах.
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение keysansa »

Универсал писал(а): 08 дек 2022, 21:13 Ничего не понятно, у этих контроллеров релейные выходы, какие ШД?
Загуглите ПЛК100-24.К-L

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Parliament74 писал(а): 08 дек 2022, 21:19 Такая платка не подойдëт:
Спасибо. Да, подойдет, но надо купить в пределах РФ.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение Ryzhij »

Пардон муа за мой французский, но какая связь между ШИМ и ШД?
Где вы планируете для управления драйвером ШД использовать сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) ?
ЧИМ (число-импульсную модуляцию) ещё как-то можно "прислонить" ко входу STEP драйвера ШД, но ШИМ?! :o
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение Parliament74 »

keysansa писал(а): 08 дек 2022, 21:44 Спасибо. Да, подойдет, но надо купить в пределах РФ.
Любой каприз за Ваши деньги:
https://compacttool.ru/modul-preobrazov ... shim-0-100

Посмотрите ещё вот такую штучку (но там частота вроде поменьше поддерживается):
https://plcontroller.ru/product/razumdo ... yhoda-pwm/
Последний раз редактировалось Parliament74 08 дек 2022, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение keysansa »

Ryzhij писал(а): 08 дек 2022, 21:57 Пардон муа за мой французский, но какая связь между ШИМ и ШД?
Имеется "умный" драйвер ШД. Который принимает на входе задание в виде ШИМ, амплитудой 5В. Далее он преобразует его в управляющее воздействие на ШД с амплитудой 160В и "разфазировкой" на его 6 обмоток.
Ryzhij писал(а): 08 дек 2022, 21:57 Где вы планируете для управления драйвером ШД использовать сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) ?
В диагностическим стенде. Вам какие подробности нужны?
Ryzhij писал(а): 08 дек 2022, 21:57 ЧИМ (число-импульсную модуляцию) ещё как-то можно "прислонить" ко входу STEP драйвера ШД, но ШИМ?! :o
Большинство контроллеров, берущих свое развитие с Mitsubishi поддерживают первые 1-8 выходов, позволяющих управление ШИМ. Там прямо и написано в документации. ЧИМ в принципе не нужна.

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Parliament74 писал(а): 08 дек 2022, 22:11 Любой каприз за Ваши деньги:
https://compacttool.ru/modul-preobrazov ... shim-0-100
Тут нет Modbus
Parliament74 писал(а): 08 дек 2022, 22:11 Посмотрите ещё вот такую штучку (но там частота вроде поменьше поддерживается):
https://plcontroller.ru/product/razumdo ... yhoda-pwm/
Вот это интересно, спасибо! ))

Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Можно в следующем ответе фото ключей?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение ZuElecRu »

А ... просто делитель не пойдет? Из резисторов? Чего я не понимаю?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение Ryzhij »

keysansa писал(а): 08 дек 2022, 22:23 Имеется "умный" драйвер ШД. Который принимает на входе задание в виде ШИМ, амплитудой 5В. Далее он преобразует его в управляющее воздействие на ШД с амплитудой 160В и "разфазировкой" на его 6 обмоток.
Теперь понятно.
Это известная восточная хитрость по выдаче аналогового сигнала через дискретный выход.
Часто входы, способные принимать такой ШИМ-сигнал, способны принять и аналог по напряжению.
У Вас там ШИМ от 0 до 5, или же от -5 до +5 Вольт ? Смена направления вращения как происходит, по ШИМ-входу или по отдельному дискрету DIR ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение keysansa »

Ryzhij писал(а): 09 дек 2022, 09:06 У Вас там ШИМ от 0 до 5, или же от -5 до +5 Вольт ? Смена направления вращения как происходит, по ШИМ-входу или по отдельному дискрету DIR ?
0..5В, смены направления не предусмотрено проектом (но у драйвера это отдельным дискретным сигналом выполняется, как и разрешение работы).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение keysansa »

Похоже дальше тоже только уточняющие вопросы не по теме будут...
Можно закрывать тему, спасибо.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение Ryzhij »

Вам, наверное, проще вольтовый AO попробовать.
Лет 30 назад, когда на одной роботизированной установке нам надо было задавать пять-шесть разных фиксированных скоростей движения, мы использовали резисторный делитель и три DO с герконовыми реле.
.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение keysansa »

Мне проще купить тот овен и самому сфотографировать ключи, а не выслушивать пространные мысли...

Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ryzhij писал(а): 10 дек 2022, 20:30 Лет 30 назад, когда на одной роботизированной установке нам надо было задавать пять-шесть разных фиксированных скоростей движения, мы использовали резисторный делитель и три DO с герконовыми реле.
А что за установка? В каких диапазонах принимала задание? 0...10 или -10..+10?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение Ryzhij »

keysansa писал(а): 10 дек 2022, 20:49 Мне проще купить тот овен и самому сфотографировать ключи, а не выслушивать пространные мысли...
А мне было бы проще взять переменный резистор и по-пробовать...
keysansa писал(а): 10 дек 2022, 20:49 А что за установка? В каких диапазонах принимала задание? 0...10 или -10..+10?
Вам коротко или пространно? :coolest:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение keysansa »

Ryzhij писал(а): 10 дек 2022, 21:08 А мне было бы проще взять переменный резистор и по-пробовать..
Мне бы тоже, если бы тот переменный резистор умел в Modbus...
Ryzhij писал(а): 10 дек 2022, 21:08 Вам коротко или пространно? :coolest:
Желательно объемнее, а не пространнее.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Контроллер OWEN, ШИМ, 5В

Сообщение keysansa »

Жалко фото не было. Вместо пространных советов, помог осциллограф.
Вспомнил, что на балконе валяется вот такой клон Mitsubishi FX. Оказалось, что хоть выходные транзисторы достаточно мощные, они вполне умеют в 5В.
Тему можно закрывать.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить