1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

KTP700 Basic PN ввод в эксплуатацию

Ответить

Автор темы
NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

KTP700 Basic PN ввод в эксплуатацию

Сообщение NewOrdered »

Добрый день!

В сушествующий проект TIA15 добавляю новую HMI панель. В аппаратной конфигурации и на самой панели задаю сетевые настройки и имя устройства (Proneta панель обнаруживает).
В предзагрузочном окне TIA сообщает что версия устройства (15.01) выше чем в проекте (15.00) и предлагает даунгрейд.
Если согласиться, то сначала на пару секунд появляется сообщение Downgrading firmware, а потом Establishing connection и на этом все. При этом на панели индикатор загрузки становится красным (failed).

Как добиться корректной загрузки поректа в панель?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

KTP700 Basic PN ввод в эксплуатацию

Сообщение Parliament74 »

Вот здесь https://support.industry.siemens.com/fo ... nce/246151
советуют через Prosave попробовать обновить.

Если нет самих образов под панели V15, то можно их найти здесь:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-TW

Автор темы
NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

KTP700 Basic PN ввод в эксплуатацию

Сообщение NewOrdered »

Проблема решилась путем подключения ноутбука непосредственно к панели кабелем. До этого пытался подключиться через PN/IE сегмент, сконфигурированный в проекте.
Возможно есть какие-то тонкости в PN-роутинге при обновлении прошивки.
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»