Подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Victor_S
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 12:57
Имя: S_V_U

Подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам

Сообщение Victor_S »

Доброго времени суток!

Возможно - ли подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам напрямую.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3654
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 158 раз

Re: Подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам

Сообщение Никита »

Возможно - ли подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам напрямую.
Сигнала в смысле - входного для контроллеров?
В большинстве случаев - ответ "да, возможно". Для полной уверенности - проверить соответствие входного сопротивления двух параллельных входов и допустимую нагрузку для источника сигнала.