• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях

Подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Victor_S
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 12:57
Имя: S_V_U

Подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам

Сообщение Victor_S »

Доброго времени суток!

Возможно - ли подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам напрямую.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3431
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 142 раза

Re: Подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам

Сообщение Никита »

Возможно - ли подключение одного сигнала 0-10В к двум контроллерам напрямую.
Сигнала в смысле - входного для контроллеров?
В большинстве случаев - ответ "да, возможно". Для полной уверенности - проверить соответствие входного сопротивления двух параллельных входов и допустимую нагрузку для источника сигнала.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»