проблемы с firmware

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
David
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 13:05
Имя: Давид

проблемы с firmware

Сообщение David »

Здравствуйте проффесионалы.

Есть задание считать параметры с ПЛК М221, через добавленный порт (Modbus protocol) (внутренний порт уже используется).
Надо добавить картридж с сериальным портом.
Работаю с модикон в первый раз - установил программу с firmware 1.12

ПЛК к которому надо подключится (Установлен несколько лет назад - уверен прошивка не подойдет !!!)
Вопрос :

Если firmware не совпадает, я понимаю что я не могу ни настроить добавленный порт и ни сделать бэкап программы (потому как программа не соединяется если не совпадает прошивка ).

Обновление ПЛК стирает программу (и наверное настройки.)

Какой выход ?
Достать источик программы ?
Данные в памяти пропадают ?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

проблемы с firmware

Сообщение Andreyit »

Там кодесис. Насчет точно совпадающая версия не скажу.
Бэкап не сделаете. Лишь скомпилированный файл можно получить. Редактировать его нельзя. Чтобы добавить плату нужен исходник программы который можно редактировать.
Обновление прошивки стирает программу из плк.
Заново писать программу для плк, или обращаться к изготовителю т.е. к тому кто ставил данный контроллер, или искать того кто заново запрограммирует.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

проблемы с firmware

Сообщение se_sib »

Andreyit писал(а): 01 дек 2022, 18:04 Там кодесис. Насчет точно совпадающая версия не скажу.
Бэкап не сделаете. Лишь скомпилированный файл можно получить. Редактировать его нельзя. Чтобы добавить плату нужен исходник программы который можно редактировать.
Обновление прошивки стирает программу из плк.
Заново писать программу для плк, или обращаться к изготовителю т.е. к тому кто ставил данный контроллер, или искать того кто заново запрограммирует.
М221 не на Codesys, у него свой софт

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

проблемы с firmware

Сообщение Andreyit »

se_sib писал(а): 01 дек 2022, 18:19 М221 не на Codesys, у него свой софт
А, да, там совместимость с twido значит больше оттуда софт. И выгрузка должна быть(пдф пишет о клонировании), только редактируемая или нет...

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

проблемы с firmware

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Начинать нужно с исходника проекта - он есть? Он незапароленный? Можно выгрузить (если разрешено), но лучше у автора исходник попросить
Если исходник есть - можно пробовать далее

2. Дополнительный порт нужно конфигурировать в программе - поэтому см. п.1

3. Незапароленный проект можно клонировать на SD-карту памяти (см. встроенную справку по процедуре) и иметь копию на всякий случай. Но всё равно - см. п.1

4. Данные из ОЗУ (%MW etc) можно сохранить при подключении к ПЛК (см.п.1) - сделал скриншот, смотрите, где можно ставить галочки при подключении
М221.jpg
5. Если исходник есть и при подключении сообщение о том, что приложения в ПЛК и среде разработки идентичные, нужно сделать бэкап внутренней памяти и после этого только обновлять firmware

PS Да, а что это за проблемы при подключении? Кого к кому?Вы уверены, что это только из-за firmware?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
David
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 13:05
Имя: Давид

проблемы с firmware

Сообщение David »

проект написан много лет назад , сторонней компанией.
ПЛК 100% не совпадет с firmware - был куплен новый плк , для изучения , и даже там потребовалось обновнть прошивку.
А если прошивка не совпадает нельзя сделать backup .....

Автор темы
David
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 13:05
Имя: Давид

проблемы с firmware

Сообщение David »

firmware.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

проблемы с firmware

Сообщение Andreyit »

Попробуйте одной из старых версий (там версия 1.0 без SP2), что еще интернет хранит.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

проблемы с firmware

Сообщение ogorsv »

На заданные уточняющие вопросы на форуме обычно принято отвечать, если хочется, чтобы ситуация была понятной для коллег
Опишите подробно ваши действия и результаты, чтобы мы не гадали и не тратили время попусту, хорошо?

1. Вы подключаетесь к старому работающему ПЛК или новому купленному?
2. По картинке ПЛК "пустой" - непохоже, что работающий "старый"
3. Сделайте скриншот при подключении к "старому" работающему ПЛК - тогда что-то будет понятно
СВ

Автор темы
David
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 13:05
Имя: Давид

проблемы с firmware

Сообщение David »

Добрый день.

ПЛК к которому надо подключаться находится на производстве , в другом городе. (установлен несколько лет назад, поэтому уверен , что прошивка старая ...)
На картинке показан ПЛК новый , купленный месяц назад - (для изучения ) при подключении потребовалось менять прошивку.
Спасибо всем , кто откликнулся - я понял что для настройки дополнительного картриджа понадобится родной проект !!!

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

проблемы с firmware

Сообщение ogorsv »

Давид, кроме firmware (прошивки) обратите внимание на функциональный уровень
M221_2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
David
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 13:05
Имя: Давид

проблемы с firmware

Сообщение David »

ogorsv писал(а): 06 дек 2022, 22:06 Давид, кроме firmware (прошивки) обратите внимание на функциональный уровень
M221_2.jpg
я говоря о прошивке имел ввиду как раз это.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»