1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
gucenichka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 10:17
Имя: Ирина
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение gucenichka »

Добрый день!
Прошу помочь со следующим вопросом:
Есть помещение без взрывоопасной категории. На регулирующих клапанах уставлены позиционеры с взрывозащитой 1Ex ia IIC T6.
Обязательно ли в цепи к данным позиционерам включать барьер искрозащиты? Если не включать - будет ли это обычная искроопасная цепь 4-20 мА?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение alex-tec »

gucenichka писал(а): 30 ноя 2022, 10:52 Добрый день!
Прошу помочь со следующим вопросом:
Есть помещение без взрывоопасной категории. На регулирующих клапанах уставлены позиционеры с взрывозащитой 1Ex ia IIC T6.
Обязательно ли в цепи к данным позиционерам включать барьер искрозащиты? Если не включать - будет ли это обычная искроопасная цепь 4-20 мА?
если помещение не относится к взрывоопасным, барьры можно не устанавливать, и да, цепь при этом станет не искробезопасной)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение alex45 »

gucenichka писал(а): 30 ноя 2022, 10:52 Если не включать - будет ли это обычная искроопасная цепь 4-20 мА?
Да, именно так.
Но даже если включить барьер искрозащиты, это ещё не означает, что вы получили искробезопасную цепь. Должны быть ещё соблюдены требования по ёмкости и индуктивности кабелей, по монтажу кабелей и т.д.
alex-tec писал(а): 30 ноя 2022, 14:01 не относится к взрывоопасным, барьры можно не устанавливать
А вот тут вы не правы. Даже если помещение не относится к взрывоопасным, в нём могут существовать взрывоопасные зоны. Барьеры устанавливать надо обязательно.
Последний раз редактировалось alex45 30 ноя 2022, 14:16, всего редактировалось 1 раз.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение alex-tec »

alex45 писал(а): 30 ноя 2022, 14:14 А вот тут вы не правы. Даже если помещение не относится к взрывоопасным, в нём могут существовать взрывоопасные зоны. Барьеры устанавливать надо обязательно.
будьте добры, поясните

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение alex45 »

alex-tec, поясняю:
Всё дело в том, что расчёт категории помещения по взрывопожароопасности и расчёт размеров взрывоопасных зон выполняется по разным нормативным документам. Поэтому категории помещений и размеры взрывоопасных зон почти никак не связаны между собой.
Категории помещений рассчитываются по СП12. И там всё просто: если расчётное избыточное давление взрыва больше 5 кПа, то помещение считается взрывоопасным.
Размеры взрывоопасных зон в невзрывоопасных помещениях вроде как должны определяться в соответствии с подпунктом в) пункта 5.1.2 свода правил СП423. В этом подпункте как раз и рассматривается случай, когда расчётное избыточное давление взрыва менее 5 кПа.
Но на самом деле с определением размеров взрывоопасных зон всё очень плачевно. СП423 (пункт 5.1.1) предписывает определять размеры взрывоопасных зон следует определять по ГОСТ IEС 60079-10-1. Одновременно с этим в пункте 5.1.2 в) говориться, что размеры взрывоопасных зон надо не рассчитывать по ГОСТу, а тупо назначать в радиусе 5 м от места утечки. И чем тут руководствоваться, непонятно.
Более того, если вы попробуете рассчитать размеры взрывоопасных зон по ГОСТ IEС 60079-10-1, у вас ничего не получиться ввиду наличия в этом ГОСТе грубых недоработок.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение alex-tec »

alex45 писал(а): 30 ноя 2022, 14:31 alex-tec, поясняю:
Всё дело в том, что расчёт категории помещения по взрывопожароопасности и расчёт размеров взрывоопасных зон выполняется по разным нормативным документам. Поэтому категории помещений и размеры взрывоопасных зон почти никак не связаны между собой.
Категории помещений рассчитываются по СП12. И там всё просто: если расчётное избыточное давление взрыва больше 5 кПа, то помещение считается взрывоопасным.
Размеры взрывоопасных зон в невзрывоопасных помещениях вроде как должны определяться в соответствии с подпунктом в) пункта 5.1.2 свода правил СП423. В этом подпункте как раз и рассматривается случай, когда расчётное избыточное давление взрыва менее 5 кПа.
Но на самом деле с определением размеров взрывоопасных зон всё очень плачевно. СП423 (пункт 5.1.1) предписывает определять размеры взрывоопасных зон следует определять по ГОСТ IEС 60079-10-1. Одновременно с этим в пункте 5.1.2 в) говориться, что размеры взрывоопасных зон надо не рассчитывать по ГОСТу, а тупо назначать в радиусе 5 м от места утечки. И чем тут руководствоваться, непонятно.
Более того, если вы попробуете рассчитать размеры взрывоопасных зон по ГОСТ IEС 60079-10-1, у вас ничего не получиться ввиду наличия в этом ГОСТе грубых недоработок.
согласно табл.1 СП 12, к пожароопасным можно отнести только помещения в которых "Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть", иначе только А или Б

Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
но согласен, мутно всё..

Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
gucenichka писал(а): 30 ноя 2022, 10:52 Добрый день!
Прошу помочь со следующим вопросом:
Есть помещение без взрывоопасной категории. На регулирующих клапанах уставлены позиционеры с взрывозащитой 1Ex ia IIC T6.
Обязательно ли в цепи к данным позиционерам включать барьер искрозащиты? Если не включать - будет ли это обычная искроопасная цепь 4-20 мА?
уточните плз, на каком продукте ваши клапаны стоят?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение alex45 »

alex-tec, по поводу таблицы 1 я с вами согласен. Просто я хочу до вас донести, что если по СП12 у вас категория помещения Б и ниже (т.е. вроде как невзрывоопасное), то там всё равно могут существовать взрывоопасные зоны. Просто эти зоны не будут занимать весь объём помещения.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение alex-tec »

alex45 писал(а): 30 ноя 2022, 14:49 alex-tec, по поводу таблицы 1 я с вами согласен. Просто я хочу до вас донести, что если по СП12 у вас категория помещения Б и ниже (т.е. вроде как невзрывоопасное), то там всё равно могут существовать взрывоопасные зоны. Просто эти зоны не будут занимать весь объём помещения.
категория Б таки взрыво- пожароопасная, а вот В1-В4 быть уже, по определению в табл.1 СП12, не может

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение olexsa »

раз уж пошла тема про клапана, помещения и взвывозащиту.
Вопросы к gucenichka, :
- почему в обычном помещении устанавливаются клапана со взрывозащитой?
- это проектное решение, или потому что так получилось? Поставили то, что было под рукой?
- что за клапана, какой процес они регулируют?
Предполагаю, что далее будет интересно :)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение alex45 »

Я бы ещё сюда добавил:
- класс герметичности клапанов;
- способ присоединения клапанов (приварка/резьба/фланец и т.д.).

Автор темы
gucenichka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 10:17
Имя: Ирина
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение gucenichka »

:thankyou:
Взрывоопасных зон точно не будет - в обращение ГЖ с температурой намного ниже температуры вспышки. Поставщик клапанов не может предложить позиционер общепромышленного исполнения, вот поэтому такой странный вопрос и вылез)

Отправлено спустя 13 минут 57 секунд:
Клапаны ЛГ-автоматика, нынче предлагают с позиционером ЛОГИК ЛГ-П03-DR601, только Exi, общепрома нет :ges_no:
Стоять будут на этиленгликоле с температурой 5-40 градусов. Температура вспышки ЭГ - 120 градусов, у нас такой температуры однозначно не будет

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение olexsa »

gucenichka писал(а): 01 дек 2022, 10:09 в обращение ГЖ
- это "горючая жидкость"?

Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
gucenichka писал(а): 01 дек 2022, 10:09 только Exi, общепрома нет
как правило, при сцецисполнении (а взрывозащита - специсполнение) обррудование стоит дороже, чем общепромышленное. Это что же за специфичная такая позиция, что нет общепрома?

Автор темы
gucenichka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 10:17
Имя: Ирина
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение gucenichka »

Да, ГЖ - горючая жидкость.
Позиция абсолютно обычная - регулирование давления азота в складские емкости с этиленгликолем.
Раньше ЛГ-автоматика предлагала сименсовские позиционеры Sipart или Tissin, они были в любом исполнении на выбор. Сейчас импортозамещение ... ЛГ ставят позиционеры производителя "Логик" (даже не нашла, что это за зверь :ges_hmm: ) ... говорят, что бывают только с взрывозащитой

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение alex45 »

olexsa писал(а): 01 дек 2022, 10:52 это "горючая жидкость"?
Именно так. Посмотрите пункт 4.3 ГОСТ 19710-2019. Да не просто горючая, а для этиленгликоля определён НКПР. А это значит, что пары этиленгликоля и взорваться могут. Я бы тут не стал так лихо отказываться от взрывобезопасного электрооборудования. По-хорошему, как я уже писал выше, надо расчёт делать.

Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
Хотя тут надо ещё температурные распространения пламени надо учитывать. А они у этиленгликоля 110-124 град. Цельсия. Как указал автор темы, такие температуры в его технологическом процессе недостижимы, поэтому взрывоопасности тут не будет.

Автор темы
gucenichka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 10:17
Имя: Ирина
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

оборудование Exi в нормальной категории - нужен ли барьер?

Сообщение gucenichka »

Да, совершенно верно)
В другом корпусе газовый анализ на этиленгликоль предусмотрен. А здесь склад с насосами, ЭГ пока холодный.
Спасибо за ответы!
Ответить