Измерительный преобразователь на постоянный ток

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение Jackson »

Доброе время!

Может кто-то знает про покупаемый сегодня аналог-аналоговый измерительный преобразователь постоянного тока?
Вход: -400...0...400 VDC
Выход: -10...0...10 VDC

Про гугл и яндекс знаю, пользуюсь. прошу обратить внимание - ток постоянный.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1197
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение olexsa »

наверное, не совсем то, но возможно, и иные варианты у них имеются
https://mir-omsk.ru
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение rwg »

Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): 29 ноя 2022, 15:40 Е857/7ЭС, Е857/17ЭС https://www.e854.ru/catalog/preobrazova ... 857-es.htm
Я ожидал. :) Неубиваемая ещё советская разработка. :) Собственно аналогу того, что я применял раньше, тоже без малого 40 лет уже, и производитель наконец снял его с производства.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение Никита »

Jackson писал(а): 29 ноя 2022, 18:59 Неубиваемая ещё советская разработка. :)
Имели не так давно прецедент с Е849, с отказом измерений, но при этом выход устройства стабильно выдавал 4мА, вне зависимости от входа. Так что не все так хорошо. Производителя не помню, надо уточнять, но вроде соседний славянский народ.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение Jackson »

Никита, спасибо! Их одно время много кто производил. Исходно это было белорусское детище с атомной приёмкой, соответственно есть подробнейшие ТУ, которые есть фактически ТЗ для всех кто хочет повторить. И желающих повторить нашлось немало.
Никита писал(а): 29 ноя 2022, 19:32Так что не все так хорошо.
Хорошо то, что они вообще есть, ибо найти такой преобразователь с такой комбинацией вход/выход непросто, они нужны были в основном только в атомных делах и на море в системах электродвижения - соответственно были вот эти Е... для атома и импортные морские. Импортных не стало (независимо от СВО производитель просто снял их с производства - перестали покупать уже давно).
Никита писал(а): 29 ноя 2022, 19:32Производителя не помню, надо уточнять, но вроде соседний славянский народ.
Может даже оригинал тогда.
[+]
Наличие атомной приёмки, к моему удивлению, какого-то особого качества не подразумевало (когда я на атом работал), а даже наоборот. Были инциденты. Но при работе под второй класс атомной безопасности определяющим являлись не характеристики, а наличие приёмки. Вроде и хочешь сделать красиво и надёжно, но перечень доступного оборудования с приёмкой настолько скуден, что получалось то что получалось. Спасало то, что в атоме всё 4-кратно резервируется и во всех 4 системах одно и то же едва ли откажет одновременно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение dtv »

Есть такие модули: https://www.contravt.ru/production/norm ... /npsi-dntv
Пара таких, включенных соответствующим образом, обеспечит соответствие вашим запросам.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение ZuElecRu »

Так резистивный делитель же обыкновенный? Или есть какие то нюансы? А видимо раз измерительный, значит поверка нужна....
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение dtv »

+ гальваническая развязка
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение Jackson »

dtv писал(а): 30 ноя 2022, 07:46 Есть такие модули: https://www.contravt.ru/production/norm ... /npsi-dntv
Пара таких, включенных соответствующим образом, обеспечит соответствие вашим запросам.
А обратное напряжение для него не перегрузка? Может был случай проверить?
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение dtv »

Путали полярность на версии прибора с диапазоном до 50 В. Ничего, выжил. Для безопасности можно в цепь измерений каждого из НПСИ включить диод. Это защитит от переполюсовки. Коррекцию показаний на диод можно сделать при поверке канала сквозным методом.
Если же поставить диодный мост, то можно обойтись и одним НПСИ (не проверял).
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение dtv »

Только при этом знак полярности напряжения потеряется...
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение Madwolf »

https://www.electronpribor.ru/catalog/5 ... u-9xxx.htm

Вот вам пожалуйста, русифицированный китаец )
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Измерительный преобразователь на постоянный ток

Сообщение Jackson »

dtv писал(а): 05 дек 2022, 14:13 Только при этом знак полярности напряжения потеряется...
Это как раз низя. Но в целом понял - да, рабочее решение. Спасибо!
Madwolf писал(а): 05 дек 2022, 14:19Вот вам пожалуйста, русифицированный китаец )
Для задачи не подойдёт - категорически нельзя ставить на морду лица щита. Но в закладки положил, спасибо!