1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

CP2000, настройка чередования работы двигателей

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
AndreySavosin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 15:10
Имя: андрейсавосин
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раза

CP2000, настройка чередования работы двигателей

Сообщение AndreySavosin »

Привет мастерам! Запускаю в работу повысительную станцию на 2 насоса по 2,2 квт. каждый. По тех заданию чередование работы движков каждый час. При текущих настройках 12 : 00 =1; 12:01 =2; 12:02 =60; 12:03 = 5. По факту не отрабатывает переход на 2 движок. Так как шкаф управления не на обьекте по этому сами движки не подключены. Смотрю по отработке контакторов то-есть в работе только 1 двиг. Сам контактор проверен из настроек выбирал и двиг. 1 и двиг. 2. Кто сталкивался?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

CP2000, настройка чередования работы двигателей

Сообщение Универсал »

Светодиод run светится? Какую частоту отображает? Датчик давления подключен и настроен?
https://<цензура>/delta_electronics/ ... remeni.htm
Здесь были, я вижу, судя по параметрам.
Аватара пользователя

Автор темы
AndreySavosin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 15:10
Имя: андрейсавосин
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раза

CP2000, настройка чередования работы двигателей

Сообщение AndreySavosin »

Добрый! Да конечно датчик давления есть, вернее имитирован. Настроен пид регулятор и он корректно отрабатывает включение и выключение двигателя на линии 1. Схему подключения прикрепляю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Что посеет человек, то и пожнет :!:

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

CP2000, настройка чередования работы двигателей

Сообщение Универсал »

Почти по этой схеме (точнее, по следующей, с реле перепада давления и переключением насосов по аварии), собрано множество насосных станций, и никогда не было проблем с чередованием.
Но вы не ответили на вопрос - загорается ли светодиод пуск, сделана ли уставка по давлению, какую частоту отображает дисплей. Если имитация датчика создаёт сигнал давления, превышающий уставку, частотник не запускается, уходит в сон, светодиод моргает, частота нулевая, время работы не считается. Хотя контактор включен.
Аватара пользователя

Автор темы
AndreySavosin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 15:10
Имя: андрейсавосин
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раза

CP2000, настройка чередования работы двигателей

Сообщение AndreySavosin »

Я Да конечно RUN светится и уставка выставлена. В том то и дело что смоделирована работа по достижению заданного давления но таймер или не работает или не знаю в чем причина. Да и в режимах каскадного управления второй двигатель в работу включается, то есть цепь управления исправна. Вернусь с команд сброшу к заводским попробую еще раз. Отпишусь по результату. Сниму видео и ссылку прикреплю.
Что посеет человек, то и пожнет :!:
Аватара пользователя

Автор темы
AndreySavosin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 15:10
Имя: андрейсавосин
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раза

CP2000, настройка чередования работы двигателей

Сообщение AndreySavosin »

Сегодня запустил в работу эту повысительную станцию. Чередование работы насосов по времени работает как должно. Именно то что время нулевой частоты за работу не считается меня и сбило с толку и я влез в режимы каскадного регулирования за чем то (так как в этом режиме контактор 2 движка срабатывал). Спасибо за подсказку дружище!!!
Что посеет человек, то и пожнет :!:

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

CP2000, настройка чередования работы двигателей

Сообщение Универсал »

Я же вас два раза спрашивал, какая частота отображается на дисплее!
Аватара пользователя

Автор темы
AndreySavosin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 15:10
Имя: андрейсавосин
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раза

CP2000, настройка чередования работы двигателей

Сообщение AndreySavosin »

сорри! про частоту не так сначала понял, думал странный вопрос, писал уже после работы, еще раз спасибо , первый раз собирал)
Что посеет человек, то и пожнет :!:
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»