1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Повторное выполнение связанного действия в SFC-диаграмме

Ответить

Автор темы
mathway
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 17:24
Имя: Матвей

Повторное выполнение связанного действия в SFC-диаграмме

Сообщение mathway »

Привет. Столкнулся с следующим: в SFC диаграмме к шагу привязываю действие (с помощью использования МЭК шагов), но оно выполняется дважды.
Прилагаю скрин, на котором:
- сама тестовая схема, содержащая три шага, Step2 - шаг с привязанным к нему действие test_action с классификатором P ("действие выполняется один раз, если шаг активен")
- окно с содержимым test_action - переменной test я прибавляю единицу (изначально она инициализирована нулём).

Изображение

По идее единица должна прибавиться к переменной test только один раз (благодаря классификатору P рядом с привязанным действием), но это происходит дважды.

В чём может быть проблема?

p.s. среда Codesys 2.3
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»