1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

АВР по питанию G120

Ответить

Автор темы
wwwaspy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 18:13
Имя: Леонид

АВР по питанию G120

Сообщение wwwaspy »

Добрый день! Имеется шкаф с четырьмя ПЧ G120 на данный момент планируется запитать его от одного ввода. Получится ли реализовать АВР по питанию на контакторах и реле контроля напряжения непосредственно в шкафу? Будут ли частотники успевать вылететь в аварию? Поможет ли внешнее питание 24VDC? Заранее спасибо за ответы.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 155 раз

АВР по питанию G120

Сообщение olexsa »

Не совсем понятно про АВР. Хотите организовать включение АВР по потере вводного напряжения? Так ввод всего один. Или АВР при аварии ПЧ?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

АВР по питанию G120

Сообщение M3f »

Как я понял, на данный момент шкаф рассчитан на один ввод для питания 4 ПЧ.
Хотят сделать еще один ввод и организовать АВР.
По вопросам:
wwwaspy писал(а): 24 ноя 2022, 06:45 Получится ли реализовать АВР по питанию на контакторах и реле контроля напряжения непосредственно в шкафу?
Если габариты шкафа позволяют разместить все оборудование, то почему нет.
wwwaspy писал(а): 24 ноя 2022, 06:45 Будут ли частотники успевать вылететь в аварию?
Все будет зависеть от настройки АВР, настройки ПЧ и насколько инерционная у вас нагрузка.
wwwaspy писал(а): 24 ноя 2022, 06:45 Поможет ли внешнее питание 24VDC?
Смотря для чего вы хотите его подключить. Если для поддержания работы ПЧ при отключении питания, то не поможет. Если для быстрого перезапуска или для контроля состояния в момент отключения основного питания, то поможет.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Ответить