Полнооборотный актуатор 25 N*m

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
Имя: Aрлам Булатбекович
Страна: Латвия
город/регион: Рига

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение Ronin »

Доброго времени суток.
Помогите с подбором актуатора.
Есть требования:

Rated torque: 25 N*m, (max torque ~ 30N*m)
Rated speed: better option - 60 deg/sec (10 rpm), or time of full turn no more than the 30s.
Rotation range: 0...360deg
Control: proportional 4..20 mA
Position feedback: 4..20 mA
Protection degree: IP66-67

Пока с поиском подходящего варианта у меня ничего не выходит, может кто видел что-то подходящее?
Заранее сспасибо за помощь.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение alex45 »

Попробуйте обратиться в техподдержку Аума. Я думаю, они помогут с подбором.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение alex-tec »

Ronin писал(а): 23 ноя 2022, 01:10 Доброго времени суток.
Помогите с подбором актуатора.
Есть требования:

Rated torque: 25 N*m, (max torque ~ 30N*m)
Rated speed: better option - 60 deg/sec (10 rpm), or time of full turn no more than the 30s.
Rotation range: 0...360deg
Control: proportional 4..20 mA
Position feedback: 4..20 mA
Protection degree: IP66-67

Пока с поиском подходящего варианта у меня ничего не выходит, может кто видел что-то подходящее?
Заранее сспасибо за помощь.
обратите внимание https://www.zeim.ru/production/cat/

Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
Имя: Aрлам Булатбекович
Страна: Латвия
город/регион: Рига

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение Ronin »

:thankyou: за варианты, но пересмотрев все предложения я к сожалению не нашел подходящего привода. Есть одно уточнение актуатор на кран 1/2. .. 3/4 дюйма. Должен быть миниатюрным в пределах килограма полтора-два по весу... У рекомендованных производителей они все на большое ДУ и слишком тяжёлые..

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение alex-tec »

Ronin писал(а): 26 дек 2022, 20:26 :thankyou: за варианты, но пересмотрев все предложения я к сожалению не нашел подходящего привода. Есть одно уточнение актуатор на кран 1/2. .. 3/4 дюйма. Должен быть миниатюрным в пределах килограма полтора-два по весу... У рекомендованных производителей они все на большое ДУ и слишком тяжёлые..
тогда вопрос от вас несколько странно сформулирован, если это шаровой кран, обычно нужно четверть оборота (90°), да и усилие 25 N*m не много?
Посмотрите каталог Belimo тогда уж.. https://www.belimo.ru

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение alex45 »

Посмотрите Бирс https://spdbirs.ru/elektroprivody/
У них маленькие были, как раз для шаровых кранов.

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение paradoxxx »

Добрый день.
Посмотрите привода серии HQ-004.
В своё время заказывали здесь.

Aeroplan
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:27
Имя: Владимир
Страна: Россия
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 40 раз

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение Aeroplan »

Я как-то брал Саутер http://sauter-controls.ru/index.php?rou ... y&path=958, на шаровый кран ставил, с управлением 0-10 и 4-20... 2 года работает, полет нормальный. Причем у них с проставкой для горячих сред есть. Но это все импорт, как они сейчас поставляются - я не в курсе.
У них каталог не малый - но есть ли полнооборотные - тоже не знаю.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение dtv »

Используем HQ-004 с 18-го года. Вещь удобная, но весит поболее, чем требуется топикстартеру и есть претензии по части надёжности - горят электропривода и выходят из строя концевые выключатели. При этом наработка от экземпляра к экземпляру до поломки очень разная.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение paradoxxx »

dtv писал(а): 28 дек 2022, 07:12 Используем HQ-004 с 18-го года
dtv писал(а): 28 дек 2022, 07:12 есть претензии по части надёжности -
Вполне возможно...
У меня нет обратной связи по качеству данных приводов.
Я в том проекте оборудование не выбирал, только отрисовывал хотелки заказчика, но пропихивал он их с формулировкой "мы всегда их используем и всё норм"))

Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
Имя: Aрлам Булатбекович
Страна: Латвия
город/регион: Рига

Полнооборотный актуатор 25 N*m

Сообщение Ronin »

Спасибо большое за информацию. Будем искать) Может кому пригодится, нарыл в процессе поиска - https://www.hanbayinc.com/en/electric-v ... php?act=mc у американцев есть что-то очень похожее на подходящий вариант...
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»