1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Ответить

Автор темы
OlegOleg21
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
Имя: Олег
Страна: Belarus
город/регион: Grodno
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение OlegOleg21 »

Может есть у кого-то схема автоматизация для данного процесса или текст описания работы, бункера отволаживания, вымоечная машина и аспиратор и т.д. Еще в идеале план расположения оборудования

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение olexsa »

И на экзамен за Вас сходить :)

Автор темы
OlegOleg21
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
Имя: Олег
Страна: Belarus
город/регион: Grodno
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение OlegOleg21 »

Да не, экзамен не надо, просто может кто-то работал/работает на похожем предприятии и сможет показать как именно на практике оно реализуется. Это же лучше чем самому по сусекам информацию собирать и в итоге нарисовать не правильно
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение Jackson »

OlegOleg21 писал(а): 20 ноя 2022, 16:59 Это же лучше чем самому по сусекам информацию собирать и в итоге нарисовать не правильно
Да? А я так не думаю. :)
Я не жадный - я правда не знаю, я в другой сфере. Погуглите для начала сам техпроцесс, от него будет понятно как автоматику строить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
OlegOleg21
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
Имя: Олег
Страна: Belarus
город/регион: Grodno
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение OlegOleg21 »

Ну я то сам сделаю, но интересно проверить с каким-то готовым вариантом, не вижу в этом ничего плохо, схем технологических то полно, а вот автоматизации схем нету, поэтому вот спрашиваю, вдруг есть специалист!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение Parliament74 »

Сначала сделайте свой какой-нибудь, чтобы он хоть как-то работал в теории, пусть с кривыми и неоптимальными решениями, это не проблема.
Потом сравнивайте с другими уже.
В этом суть обучения и заключается)
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение petr2off »

OlegOleg21 писал(а): 20 ноя 2022, 16:26 схема автоматизация для данного процесса или текст описания работы, бункера отволаживания, вымоечная машина и аспиратор и т.д. Еще в идеале план расположения оборудования
Вообще то это значительный кусок проекта, к нему еще базу данных сигналов добавить и базовая часть проектной документации готова. Замечу, что это работа и она стоит денег. Одно дело, когда при самостоятельной разработке возникает вопрос - это один из поводов обратится на форум,
а вот кусок проекта на халяву - как то не комильфо звучит. Это ведь достаточно объемный труд. Прислушайтесь к здравому совету Parliament74. Начните работу сами, возникнут конкретные вопросы и велком сюда. Народ у нас отзывчивый, поможет чем сможет.

Автор темы
OlegOleg21
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
Имя: Олег
Страна: Belarus
город/регион: Grodno
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение OlegOleg21 »

Хорошо, я Вас услышал, с профессионалами спорить не буду, задам следующий вопрос, в данном процессе, связанным с зерном, ведь необходимо устанавливать барьеры искрозащиты, если да, то какие самые толковые, "народные"?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение olexsa »

OlegOleg21 писал(а): 23 ноя 2022, 16:52 необходимо устанавливать барьеры искрозащиты
Почему именно барьеры искрозащиты?
Скорее всего, имеете ввиду, что оборудование должно быть взрывозащищеное. В таком случае искробезопасная цепь - всего лишь один из способов взывозащиты элекрооборудования.
Вообще - то (ну это лично мое мнение), немного не оттуда начали. Это все равно что выбирать автомобиль под самые распространенные в близлежащих автомагазинах размерность шин.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 23 ноя 2022, 18:06 Это все равно что выбирать автомобиль под самые распространенные в близлежащих автомагазинах размерность шин.
Это смотря какие ценники на те шины. :) Но вообще да, задача не с того конца начата.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
OlegOleg21
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
Имя: Олег
Страна: Belarus
город/регион: Grodno
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение OlegOleg21 »

Ну просто про остальное я посчитал что можно не спрашивать, а вот про противоаварийную систему защиты интересно узнать, как по правильному все нужно организовать в двух словах

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение olexsa »

какая взаимосвязь между барьерами икрозащиты и противоаварийной системой защиты?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение alex-tec »

OlegOleg21 писал(а): 23 ноя 2022, 16:52 Хорошо, я Вас услышал, с профессионалами спорить не буду, задам следующий вопрос, в данном процессе, связанным с зерном, ведь необходимо устанавливать барьеры искрозащиты, если да, то какие самые толковые, "народные"?
вообще это все должно указываться в ТЗ от технологической части, включая категории взрывоопасности. Но да, это не имеет отношения к схеме автоматизации. Если у вас нет ТЗ от технологической части, придется придумывать его самому

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение olexsa »

если верно понимаю и предполагаю - автор - студент (очно или заочно, ну это и неважно). И данная тема - курсовая или дипломная работа.
Так что скорее всего ТЗ и нету. Но с в таком случае соглашусь с alex-tec, что придется его придумать самому. Ну хотя бы для понимания, что должно получиться, какие имеются данные изначальние, что требуется, что необходимо уточнить, ну и тому подобное. Но это, опять же, только предположения. Недосказанность рождает предположения, и уводит обсуждение в сторону.
OlegOleg21, если прав в своём предположении, то неужели необходимо прям до конкретных марок и производителей всё прописывать?

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 21 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение aleksey_RU »

OlegOleg21 писал(а): 24 ноя 2022, 00:15 а вот про противоаварийную систему защиты интересно узнать
Есть такая бамажка "ПРИКАЗ от 3 сентября 2020 года N 331" с него и нужно начинать.
Это новый документ, охватывающий данный тех процесс.
Называется он "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"
Половина вопросов отпадет сразу.
Выдержки - 2020г. Правила безопасности производственных объектов хранения и переработки растительного сырья.pdf
alex-tec писал(а): 24 ноя 2022, 08:50 вообще это все должно указываться в ТЗ
Это в идеале, по факту, с заказчиком работаем с паяльником и спичками (под ногти), что бы он родил то, что от нас требуется
Пришлось делать такую шпаргалку
Опросный лист АСУТП.pdf
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
olexsa писал(а): 24 ноя 2022, 10:58 неужели необходимо прям до конкретных марок и производителей всё прописывать?
Если это курсовая, то да, а иначе откуда и как понять рождение того или иного тех. решения
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение olexsa »

aleksey_RU писал(а): 24 ноя 2022, 14:47 Это в идеале, по факту, с заказчиком работаем с паяльником и спичками (под ногти), что бы он родил то, что от нас требуется
:lol: :ges_clap2: :ges_up:

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 21 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение aleksey_RU »

olexsa, это потом смешно.
Был у меня случай. Общались два месяца. Элеватор 30 000т. Собрали щитовую, привезли, установили - 9 секций.
Говорю когда датчики будите протягивать, а они :roll:
- у нас датчиков не будет. У нас Вася, он по звуку определяет наполнение бункеров и аварию
И получилось, что Модикон и 4 секции просто стоят, управляют включением контакторов

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 21 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение aleksey_RU »

OlegOleg21, https://itexn.com/7313_tehnika-dlja-pro ... -muki.html
Начните с технологии
2. Технологическое оборудование - уточните и найдите описание в тырнете
3. Составление общей концепции управления на основании "ПРИКАЗа от 3 сентября 2020 года N 331"
-какие дачтики
-место установки
-порядок запуска
-порядок останова
4.Далее по опроснику....
5.Увяжите всё с учетом особенностей установки и взывозащиты
6.Оформите надлежащим образом в соответствии с СПДС

Это из тырнета
Проект автоматизации элеватора.pdf
Отправлено спустя 19 минут 37 секунд:
OlegOleg21, У нас основным является технологическая схема.
По ней технологи подбирают конкретное оборудование заданной производительностью.
Под оборудование строители закладывают фундаменты, колонны, вышки...
Электрики рассчитывают необходимую мощность, щитовую, кабельные трассы
КИП привязывают к электрическим трассам и вносят изменения в электрические щиты, расставляют необходимые датчики
Так что всё подбирается под конкретное оборудование. Часть оборудования поставляется с своими комплектными датчиками.
OlegOleg21 писал(а): 24 ноя 2022, 00:15 а вот про противоаварийную систему защиты интересно узнать, как по правильному все нужно организовать в двух словах
Сирены при старте и аварии.
Питание всех кнопок и датчиков по месту 24В постоянки (только постоянка)
На нориях ставят вышибные клапаны - гасить избыточное давление при взрыве в нории
На некоторых ставят аэрозольгазовые затворы типа таких http://ksmash.ru/zatvorairgaz
На них ставится датчик взрыва типа СУМ, по которому подаётся питание на АГЗ для подрыва
При аварии полный стоп технологической линии
Больше, как бы ничего нет.
пожарную систему с насосами я не беру.
Пример тех.схемы;
Техсхема Model.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение olexsa »

OlegOleg21, с Вас простава :ext_beer2: автору вышенаписанного сообщения

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 21 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение aleksey_RU »

OlegOleg21, Пуск оборудования происходит с пуска аспирации, затем оборудования с конца - последнее в тех цепочке и в конце включается подача продукта. Этим исключается засып транспорта
Останов - отключается подача и последним прием/отгрузка. Затем аспирация. Линия остается пустой от продукта.
Исключением могут быть сложное отдельное оборудование, типа сушилок
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 24 ноя 2022, 17:05 OlegOleg21, с Вас простава :ext_beer2: автору вышенаписанного сообщения
Заодно за рюмкой чая можно и обсудить детали. :)

aleksey_RU, Спасибо за опросный лист, я полагаю треть форума сейчас его скачает. :)
[+]
Ибо запросы "дайте КП на стандартный (или типовой) шкаф управления" наверняка многие из нас получают пачками
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 21 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение aleksey_RU »

Jackson писал(а): 24 ноя 2022, 18:57 Спасибо за опросный лист
Прикреплю в .xlsx, что бы под свои нужды откорректировать
Опросный лист АСУТП.xlsx
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
OlegOleg21
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
Имя: Олег
Страна: Belarus
город/регион: Grodno
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение OlegOleg21 »

Огромное спасибо!!! Именно это я и хотел узнать, респект!!

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 21 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение aleksey_RU »

OlegOleg21, Поясню ещё пару моментов, о которых Вы возможно не знали.
aleksey_RU писал(а): 24 ноя 2022, 16:46 Питание всех кнопок и датчиков по месту 24В постоянки (только постоянка)
Это делается для того, что бы исключить влияние длинны контрольных кабелей на реакцию системы.
Дело в том, что, обычно сигналы принимают промежуточные/интерфейсные реле. Ток потребления такого реле примерно 30мА (очень маленький) не так как у контактора. На переменном напряжении контрольный кабель превращается в конденсатор и его заряда хватает, что бы удерживать реле в включенном состоянии, со всеми вытекающими последствиями.
Контакторы TeSys Дистанционное управление .pdf
aleksey_RU писал(а): 24 ноя 2022, 16:46 КИП привязывают к электрическим трассам и вносят изменения в электрические щиты
1. Что бы Ваша система не пожгла электродвигатели на технологической линии, в электрощитах устанавливают реле контроля фаз, которая передаёт в систему автоматизации сигнал, о том, что питание 380В в норме.
2. Предусматриваются дополнительные контакты на автоматических выключателях, подающих питание на электродвигатели агрегатов.
Это делается, что бы автоматика знала, что произошло аварийное отключение двигателя и не пыталась им управлять, а отключила бы линию.
3. Такой же сигнал берется и с контактора/частотника/плавного пуска этого двигателя. По нему система определяет, что двигатель включен и даёт сигнал на запуск следующего агрегата технологической цепочки
Управление.JPG
Я думаю данная информация лишней не будет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Схема автоматизации для подготовительного отделения мукомольного завода

Сообщение Jackson »

aleksey_RU писал(а): 24 ноя 2022, 22:50 питание 380В в норме
400 вольт. Нет 380 вольт уже 20 лет. И 220 нет - есть только 230. Пусть студент сразу учится правильно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»