Вопрос по пуску и регулировке частоты Vacon NXP

Ответить

Автор темы
farengeyt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 авг 2022, 12:38
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз

Вопрос по пуску и регулировке частоты Vacon NXP

Сообщение farengeyt »

Всем привет!
Подскажите пожалуйста! Есть ЧП Vacon NXP NXP00045-A5H1SSS-A1A2000000. Возможно ли при выборе управления с клавиатуры, делать пуск\стоп с платы входом DIN 1? Либо наоборот управление с платы, чтобы пуск\стоп работал дистанционно, а регулировать частоту с панели? В общем задача автоматически запускать двигатель но регулировку частоты выполнять с клавиатуры. Возможно ли так? Может кому приходилось так делать? Спасибо
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Вопрос по пуску и регулировке частоты Vacon NXP

Сообщение M3f »

farengeyt, надо смотреть руководство. Насколько я помню, можно только настроить, что бы в дистанционном управлении, останавливался по кнопке STOP с панели.
P.S. Я бы убрал любое управление с панели, так как кнопки там очень "нежные".
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

grigoriy_altay
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 23:01
Имя: Чумакин Григорий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Алтай-Сахалин
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по пуску и регулировке частоты Vacon NXP

Сообщение grigoriy_altay »

Добрый день.
В принципе так можно сделать, по крайней мере в приложении многоцелевого управления.
Для этого в параметре 3.1 нужно выбрать управление с терминала ввода вывода (значение 1),
а в параметре 2.1.11 указать источником задания скорости клавиатуру (значение 8).

Если очень нужно завтра могу попробовать на реальном приводе NXP
Ответить