1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор конвертер CAN интерфейса

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
pnmenshikov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 13:06
Имя: Паша
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Выбор конвертер CAN интерфейса

Сообщение pnmenshikov »

Всем привет!

Посоветуйте преобразователей CAN интерфейса в Ethernet IP или одномодовую оптику? Интересен опыт использования, надежность, доставабельность.

Нужно соединить два сегмента CAN сети на большом растоянии, 250kBit/s CAN 2.0B
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор конвертер CAN интерфейса

Сообщение Jackson »

Уточните вопрос. У Вас есть два сегмента сети, и Вы хотите посредством "удлинителя" объединить их в одну сеть? Если так то

ICP-DAS I-2533CS под одномодовую оптику до 30 километров, опробовано, работает (применялось).

Смотря какое расстояние. Если очень большое, то ICP-DAS I-2533CS-60, до 60 километров.

А может будет достаточно просто повторителя I-7532, нередко и ими обходились. Какое расстояние между сегментами по кабелю ?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
pnmenshikov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 13:06
Имя: Паша
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Выбор конвертер CAN интерфейса

Сообщение pnmenshikov »

Jackson писал(а): 18 ноя 2022, 15:14 У Вас есть два сегмента сети, и Вы хотите посредством "удлинителя" объединить их в одну сеть?

так и есть.
Расстояние около от 1 до 5 км. Проложить кан кабель не никакой возможности.

Надеюсь, что кто-нибудь напишет про опыт использования конвертеров в IP, сеть позволяет такое.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор конвертер CAN интерфейса

Сообщение Jackson »

pnmenshikov писал(а): 18 ноя 2022, 16:02 Надеюсь, что кто-нибудь напишет про опыт использования конвертеров в IP,
Зачем ещё и в IP? Вот выше просто удлинитель. На конвертере можете потерять скорость
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
pnmenshikov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 13:06
Имя: Паша
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Выбор конвертер CAN интерфейса

Сообщение pnmenshikov »

Jackson писал(а): 18 ноя 2022, 17:46 Зачем ещё и в IP? Вот выше просто удлинитель. На конвертере можете потерять скорость
с IP удобно, контроллеры позволяют (по документации).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор конвертер CAN интерфейса

Сообщение Jackson »

pnmenshikov писал(а): 22 ноя 2022, 13:18 с IP удобно,
Удобно что? :) Если двум сетям нужен CAN и там летает CAN, то что там делать с IP? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор конвертер CAN интерфейса

Сообщение Jackson »

А если есть желание не по отдельной оптике CAN удлинять, а в существующую IP-сеть этот трафик затолкать, то подумайте о следующем:
  • Это будет означать, что CAN-трафик сможет прослушать кто угодно, и - самое главное - кто угодно сможет рождать собственые CAN-телеграммы. Как насчёт безопасности?
  • Для некоторых устройств, обменивающихся по CAN, важно быстродействие. Сам конвертер CAN в оптику вносит задержки. Предложенные мной выше конвертеры вносят несущественную задержку, они проверены там где это критично - потому и применяются мной. А засунув CAN-трафик в IP, вы потеряете время дополнительно на двойное преобразование (из CAN в IP и обратно) плюс на саму передачу в общей сети.
Так что в чём удобство - я пока не понимаю, одни недостатки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
pnmenshikov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 13:06
Имя: Паша
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Выбор конвертер CAN интерфейса

Сообщение pnmenshikov »

Jackson писал(а): 22 ноя 2022, 14:36 Удобно что? :) Если двум сетям нужен CAN и там летает CAN, то что там делать с IP? :)
в нашем случае удобно в монтаже. где возможно расположить конвертер оптику сложно подвести, а ethernet уже есть. СAN используется для соединения рядом стоящих контроллеров, а нам хочется растянуть этот сайт :)
Jackson писал(а): 22 ноя 2022, 15:53 Это будет означать, что CAN-трафик сможет прослушать кто угодно, и - самое главное - кто угодно сможет рождать собственые CAN-телеграммы. Как насчёт безопасности?
попросим админов сделать отдельный vlan, настроить acl т.е. как-то уменьшить вероятность проблем с этой стороны.
Jackson писал(а): 22 ноя 2022, 15:53 Для некоторых устройств, обменивающихся по CAN, важно быстродействие. Сам конвертер CAN в оптику вносит задержки. Предложенные мной выше конвертеры вносят несущественную задержку, они проверены там где это критично - потому и применяются мной. А засунув CAN-трафик в IP, вы потеряете время дополнительно на двойное преобразование (из CAN в IP и обратно) плюс на саму передачу в общей сети.
Согласен, но думаю что это не про наш случай. Сейчас используем adfweb конвертеры из CAN в оптику ( HD67701), проблем пока не было, они еще могут на несколько точек разветвить по оптике.

Пока остановился на I-7540D, попробуем их в деле
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»