1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

GX Works2, подключение к ПЛК по Ethernet

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
tonyk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 16:35
Имя: Антон
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

GX Works2, подключение к ПЛК по Ethernet

Сообщение tonyk »

Коллеги!
Пытаюсь подключиться к ПЛК FX2N через Ethernet.
Выбираю подключение к ПЛК через модуль, установленный в ПЛК, но доступно только подключение через GOT. Естественно, диалог задания IP-адреса модуля не доступен. Думал, что у меня биты GX Works2, переставил, причём пробовал разные версии, проверил на трёх компах- результат одинаковый, не доступно такое подключение. Что я делаю не так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
tonyk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 16:35
Имя: Антон
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

GX Works2, подключение к ПЛК по Ethernet

Сообщение tonyk »

Вроде, понятно стало почему. Нужен GX Configurator, которого в моём дистре не оказалось.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

GX Works2, подключение к ПЛК по Ethernet

Сообщение Serex »

Разве вы не отдельный модуль для Ethernet выбираете?. Попробуйте plc module

Автор темы
tonyk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 16:35
Имя: Антон
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

GX Works2, подключение к ПЛК по Ethernet

Сообщение tonyk »

Serex писал(а): 17 ноя 2022, 14:46 Попробуйте plc module
Работа через сетевой модуль возможна только после установки GX Configurator-EN. Пока не прочитал мануал на сам модуль, в котором дано указание установить Конфигуратор, ничего не работало.
Ответить