Выбор трассы для кабеля

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Выбор трассы для кабеля

Сообщение mf_ »

Доброго дня, ещё раз. Есть две трассы от щита до щита, нужно проложить два кабеля - основной и резервный. По умолчанию они попадают в одну трассу - наиболее короткую, по мнению Е.
Чтобы проложить их по разным трассам пришлось указать Е не две точки щит-щит, а четыре: секция1-клеммник1, секция2-клеммник2.
Вроде приемлемо, но есть другая ситуация.
Есть 200 кабелей, которые идут от щита управления к оборудованию, их так же нужно распределить на несколько лотков потому, что для одного это слишком жирно. Автоматически они упорно прокладываются по одной, наиболее короткой трассе.
Как правильно разрулить эти задачи?

MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 88 раз

Выбор трассы для кабеля

Сообщение MVekb »

Добрый день!
Не знаю как в FieldSys, но в Пропанели у кабель-канала есть свойство "Фильтр соединений", в котором можно указать те соединения, которые прокладываются в данном кабель-канале.
Возможно в FieldSys есть что-то подобное.
Eplan 2.6 HF4
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 90 раз
Поблагодарили: 115 раз

Выбор трассы для кабеля

Сообщение legionercheg »

mf_ писал(а): 13 ноя 2022, 15:51 Как правильно разрулить эти задачи?
Да именно так как предположил Михаил:
В настройках проекта в "Маршрутизируемые соединения-Фильтр соединений" выбираем свойство которое будет "фильтром" и задаем в строках несколько значений, ну к примеру как у вас "осн" и "рез"
1_small.png
Далее на электрич. схеме одним соединениям в Доп.поле1 (к примеру, то что я выбрал выше) указываем "осн", остальным соединениям "рез", и далее на плане расположения уже сегментам маршрутизации указываем так же где должны идти соединения "осн", а где "рез"
2.png
и Ё сам раскидает все по нужным трассам...