Здравствуйте.
Необходимо ли ставить Ex блок питания на дискретные датчики типа сухой контакт, с блоками искрозащиты? Есть ли в этом смысловая или какая либо необходимость или БП в этом случае используется как избыточное средство защиты от короткого замыкания?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ex БП + БИЗ ?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 23 июл 2008, 23:30
- Имя: Иванов Павел Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Ex БП + БИЗ ?
Я некорректно задал вопрос или это действительно сложный момент?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3974
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 230 раз
Re: Ex БП + БИЗ ?
Вопрос не то чтоб некорректный.. Смущает формулировка "датчик с блоком искрозащиты"...
Если искрозащита вынесена и в зоне только безопасные цепи - я, например, смысла не вижу.
Если искрозащита вынесена и в зоне только безопасные цепи - я, например, смысла не вижу.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
- Имя: Алексей
- Страна: Роисся
- город/регион: Волгодонск
Re: Ex БП + БИЗ ?
А зачем БП? Мы ставили повторитель состояния контактного датчика: http://gminternationalsrl.com/?pid=D1032Q - им отдельный блок питания не нужен.
Но правда получилось так, что пачка этих гальванических развязок стоила больше чем контроллер сименц...
Но правда получилось так, что пачка этих гальванических развязок стоила больше чем контроллер сименц...