Ex БП + БИЗ ?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить

Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 22:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Ex БП + БИЗ ?

Сообщение Useful »

Здравствуйте.
Необходимо ли ставить Ex блок питания на дискретные датчики типа сухой контакт, с блоками искрозащиты? Есть ли в этом смысловая или какая либо необходимость или БП в этом случае используется как избыточное средство защиты от короткого замыкания?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором


Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 22:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Ex БП + БИЗ ?

Сообщение Useful »

Я некорректно задал вопрос или это действительно сложный момент?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3431
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 142 раза

Re: Ex БП + БИЗ ?

Сообщение Никита »

Вопрос не то чтоб некорректный.. Смущает формулировка "датчик с блоком искрозащиты"...
Если искрозащита вынесена и в зоне только безопасные цепи - я, например, смысла не вижу.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

green_3mii
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 14:30
Имя: Алексей
Страна: Роисся
город/регион: Волгодонск

Re: Ex БП + БИЗ ?

Сообщение green_3mii »

А зачем БП? Мы ставили повторитель состояния контактного датчика: http://gminternationalsrl.com/?pid=D1032Q - им отдельный блок питания не нужен.
Но правда получилось так, что пачка этих гальванических развязок стоила больше чем контроллер сименц...