Энергонезависимость на ПР200

Ответить

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Энергонезависимость на ПР200

Сообщение machox222 »

Коллеги, здравствуйте. Необходимо, чтоб при отключении питания ПР200, если был активен выход, а затем при включении питания он (выход) оставался активен. Возможно ли это сделать? Пробовал подавать выход RS-триггера на промежуточную переменную (которую делал энергонезависимой), а ее уже, в свою очередь, подавал на выход. Но я так понимаю при пропадании питания сбрасывается в ноль сам триггер.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Энергонезависимость на ПР200

Сообщение dtv »

За счёт какой энергии должен оставаться активным требуемый выход при отключении питания? Кроме как организовать для ПР аварийный источник питания на аккумуляторе я других вариантов не вижу.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Энергонезависимость на ПР200

Сообщение pkl58 »

ТС другое имел в виду. Тот выход , который был включен при снятии питания с ПР, должен включиться при подаче питания.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Энергонезависимость на ПР200

Сообщение dtv »

При первом же проходе через программу при восстановлении питания, триггер перезапишет актуальное значение в переменную test и, соответственно, без разницы какое её значение было сохранено в энергонезависимой памяти.

Отправлено спустя 25 минут 26 секунд:
Попробуйте так сделать. В эмуляторе работает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
machox222
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 авг 2020, 16:33
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Энергонезависимость на ПР200

Сообщение machox222 »

Удалось вчера решить таким образом - выход с счетчика при достижении единицы не сбрасывает при возобновлении питания. Но ваш вариант тоже опробую. Спасибо