200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда

Ответить

Автор темы
MaksimS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 11:51
Имя: C Максим Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Korolev
Благодарил (а): 1 раз

200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда

Сообщение MaksimS »

Добрый день! На шильдике электродвигателя написано 200-240 Δ / 345-415 Y.
Подскажите, что имеется ввиду при подключении двигателя в треугольник 200-240В? Это трехфазное или однофазное напряжение (200-240В), есть ли примеры подключения (фото, схемы)? Что будет если подключить этот двигатель в треугольник с напряжением 380В?
ASC0140-1MT131-6 (заказное номер).

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда

Сообщение pkl58 »

MaksimS писал(а): 07 ноя 2022, 14:58 Что будет если подключить этот двигатель в треугольник с напряжением 380В?
ASC0140-1MT131-6 (заказное номер).
Сгорит.
MaksimS писал(а): 07 ноя 2022, 14:58 Подскажите, что имеется ввиду при подключении двигателя в треугольник 200-240В? Это трехфазное или однофазное напряжение (200-240В), есть ли примеры подключения (фото, схемы)?
Это трехфазное напряжение.
Подключайте на 400 В в звезду. Ну или если есть возможность получить 3 фазное напряжение 200 - 240 В то в треугольник. ( Такое подключение имеет место при питании двигателя через однофазный ПЧ на 220 В.)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда

Сообщение Ryzhij »

Для начала немного терминологии:
Фазное напряжение — это напряжение между фазой и нулевым проводом
Линейное или межфазное напряжение — это напряжение между двумя разными фазными проводами одной трехфазной сети
На шильдике указаны ЛИНЕЙНЫЕ напряжения.
В России в обычной сети фазное 230 В, а линейное - 400 В.
MaksimS писал(а): 07 ноя 2022, 14:58 Что будет если подключить этот двигатель в треугольник с напряжением 380В?
Или защиту выбьет, или движок сгорит.
Всего и делов-то.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 281 раз
Поблагодарили: 260 раз

200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда

Сообщение kirillio »

MaksimS писал(а): 07 ноя 2022, 14:58 есть ли примеры подключения (фото, схемы)?
гугл знает. см. стр. 7 https://bas.ru/docs/espa-hsc_1911.pdf, схему "HIGH VOLTAGE"
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда

Сообщение Jackson »

pkl58 писал(а): 07 ноя 2022, 15:09 Это трехфазное напряжение.
Это когда ни автор вопроса ни отвечающий не используют правильную терминологию. Каждый может понимать что-то своё. Эдак вы друг другу такого можете насоветовать...
Ryzhij писал(а): 07 ноя 2022, 15:14Или защиту выбьет, или движок сгорит. Всего и делов-то.
Ага, этим и заканчиваются обычно подобные разъяснения. :ext_dont_ment:

Не бывает ни трёхфазного напряжения, ни восьмифазного, ни однофазного. Напряжение бывает фазное и линейное. А трёхфазными бывают сети и цепи. На бардаке в терминологии базируется бардак повсеместный, к хорошему не приводит.

Многополярность и плюрализм мнений, как это сейчас модно, в физике - не годится. :)