Всем привет! Подскажите про режимы работы контроллеров. Есть три режима:
1) RUN - выполнение программы и невозможность ее редактирования в онлайне
2) REMRUN - удаленный доступ. Открывается возможность редактирования рангов в онлайне
3) PROG - контроллер в режиме программирования. Дает возможность редактировать ранги, блоки (вкл/выкл элементы видимости блока и т.п. ) в онлайне. Выполнение программы прекращается на время режима PROG??
Правильно ли я понимаю? спасибо за ответы.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Режимы работы контроллера
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
- Имя: Александр Дубинин
- Страна: Россия
- город/регион: Абинск
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 2 раза
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 349
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 60 раз
Режимы работы контроллера
RUN - плк в работе, входа\выхода работают как в программе. Нельзя через программу для программирования переключить в PROG. Заливать не даст.
REM - интересная вещь. Есть REM RUN и REM PROG - то же все самое, только через программу для программирования можно переключать между режимами работы и редактировать программу "на лету".
PROG - плк в стопе, входа\выхода не работают. Нельзя через программу для программирования переключить в RUN. Заливать даст.
REM - интересная вещь. Есть REM RUN и REM PROG - то же все самое, только через программу для программирования можно переключать между режимами работы и редактировать программу "на лету".