Получение аналоговых данных PIW и IW

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
GRAN_PLC
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 22:07
Имя: Александр
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Получение аналоговых данных PIW и IW

Сообщение GRAN_PLC »

День добрый.
Нужна помощь начинающему. Задача получить аналоговые данные.
Имею конфигурацию CPU VIPA 313-6CF03 + SM331 AI8*13bit. Используя WinPLC7 пытаюсь получить данные из аналоговых входов - в итоге по адресам IM нули, по адресам PIM данные есть все в порядке. Пытаюсь работать с этим же оборудованием в TIA Portal 15.1 - по итогу по адресам IW нули, адреса PIW не поддерживаются в последних версиях ПО.
Вопрос - как мне получить аналоговые данные в Tia Portal ?
Заранее благодарен.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Получение аналоговых данных PIW и IW

Сообщение Roman_33 »

GRAN_PLC писал(а): 02 ноя 2022, 22:29 Вопрос - как мне получить аналоговые данные в Tia Portal ?
%IW256:P попробуйте так непосредственно к входу обратиться.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
GRAN_PLC
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 22:07
Имя: Александр
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Получение аналоговых данных PIW и IW

Сообщение GRAN_PLC »

Roman_33 писал(а): 03 ноя 2022, 08:16 %IW256:P попробуйте так непосредственно к входу обратиться.
Уже пробовал, увы не проходит. TIA Portal на такой адрес сообщает : "Syntax error in address". :affliction:

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 16 раз

Получение аналоговых данных PIW и IW

Сообщение AlexandrGr »

GRAN_PLC писал(а): 03 ноя 2022, 17:18 TIA Portal на такой адрес сообщает : "Syntax error in address".
В каком месте это сообщение?

Автор темы
GRAN_PLC
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 22:07
Имя: Александр
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Получение аналоговых данных PIW и IW

Сообщение GRAN_PLC »

AlexandrGr писал(а): 03 ноя 2022, 17:57 В каком месте это сообщение?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

masvel12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 15 раз

Получение аналоговых данных PIW и IW

Сообщение masvel12 »

GRAN_PLC писал(а): 03 ноя 2022, 21:09
AlexandrGr писал(а): 03 ноя 2022, 17:57 В каком месте это сообщение?

У Вас обращение правильно было надо только тип данных поменять на Int
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 16 раз

Получение аналоговых данных PIW и IW

Сообщение AlexandrGr »

Попробуйте так "Tag_6":P

Автор темы
GRAN_PLC
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 22:07
Имя: Александр
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Получение аналоговых данных PIW и IW

Сообщение GRAN_PLC »

Всем спасибо кто отозвался. Проблему решил.
Мониторить напрямую адрес %PIW256 (%IW256:P) через таблицу tag-ов TIA Portal не дает. Удалось получить доступ к аналоговому входу через функцию "MOVE". Далее с новой переменной можно работать (обрабатывать через FC105 или просто мониторить через таблицу Tag-ов).
P.S. Для информации может кому пригодиться :
CPU VIPA корректно работает только с конфигурацией переданной из WinPLC7. При записи в CPU конфигурации из Tia Portal работает только процессорный модуль, а модуль AI вообще не получает данные со входов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.