День добрый.
Нужна помощь начинающему. Задача получить аналоговые данные.
Имею конфигурацию CPU VIPA 313-6CF03 + SM331 AI8*13bit. Используя WinPLC7 пытаюсь получить данные из аналоговых входов - в итоге по адресам IM нули, по адресам PIM данные есть все в порядке. Пытаюсь работать с этим же оборудованием в TIA Portal 15.1 - по итогу по адресам IW нули, адреса PIW не поддерживаются в последних версиях ПО.
Вопрос - как мне получить аналоговые данные в Tia Portal ?
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Получение аналоговых данных PIW и IW
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Получение аналоговых данных PIW и IW
%IW256:P попробуйте так непосредственно к входу обратиться.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 22:07
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Получение аналоговых данных PIW и IW
Уже пробовал, увы не проходит. TIA Portal на такой адрес сообщает : "Syntax error in address".
-
- освоился
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 16 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 22:07
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Получение аналоговых данных PIW и IW
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 15 раз
Получение аналоговых данных PIW и IW
У Вас обращение правильно было надо только тип данных поменять на Int
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 16 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 22:07
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Получение аналоговых данных PIW и IW
Всем спасибо кто отозвался. Проблему решил.
Мониторить напрямую адрес %PIW256 (%IW256:P) через таблицу tag-ов TIA Portal не дает. Удалось получить доступ к аналоговому входу через функцию "MOVE". Далее с новой переменной можно работать (обрабатывать через FC105 или просто мониторить через таблицу Tag-ов).
P.S. Для информации может кому пригодиться :
CPU VIPA корректно работает только с конфигурацией переданной из WinPLC7. При записи в CPU конфигурации из Tia Portal работает только процессорный модуль, а модуль AI вообще не получает данные со входов.
Мониторить напрямую адрес %PIW256 (%IW256:P) через таблицу tag-ов TIA Portal не дает. Удалось получить доступ к аналоговому входу через функцию "MOVE". Далее с новой переменной можно работать (обрабатывать через FC105 или просто мониторить через таблицу Tag-ов).
P.S. Для информации может кому пригодиться :
CPU VIPA корректно работает только с конфигурацией переданной из WinPLC7. При записи в CPU конфигурации из Tia Portal работает только процессорный модуль, а модуль AI вообще не получает данные со входов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.