15 модбас-устройств

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

15 модбас-устройств

Сообщение Technic4 »

Добрый день, коллеги.
Необходимо реализовать систему сбора данных, подключить 15 модбас датчиков по RS-485 и вывести их в вышестоящую систему.
Уточнение, датчики невозможно собрать в шину, все концы приходят в операторную с разных сторон установки.

На каком отечественном оборудовании можно сделать систему?
Возможно применить какие-либо отечественные мультиплексоры для подключения датчиков?

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

15 модбас-устройств

Сообщение VaBo »


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

15 модбас-устройств

Сообщение Ryzhij »

VaBo писал(а): 02 ноя 2022, 11:23 https://owen.ru/product/owen_as5
Для кошерного соединения с полной развязкой понадобится 8 таких или аналогичных повторителей RS-485. Для полу-колхоза - 7.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

15 модбас-устройств

Сообщение VaBo »

Ryzhij писал(а): 02 ноя 2022, 11:43 Для кошерного соединения с полной развязкой понадобится 8 таких или аналогичных повторителей RS-485. Для полу-колхоза - 7.
Я после удвоения ценников "отечественного производителя" использую вот это:
https://aliexpress.ru/item/400031121138 ... 1664429847
В шесть раз дешевле, хоть 15 ставь.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1179
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

15 модбас-устройств

Сообщение kirillio »

как гипотетический вариант: пару коммутаторов 485 на 8 портов.
[+]
если прям отечественных-отечественных - не встречал. есть https://www.iecon.ru/catalog/seti/kommutatory/8-portov/
но с оглядкой, т.к. качество пластика и отсутствие сертификатов предписывает быть осторожным.
Зри в корень!

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

15 модбас-устройств

Сообщение VaBo »

kirillio писал(а): 02 ноя 2022, 12:13 как гипотетический вариант: пару коммутаторов 485 на 8 портов.
Ну да...
https://aliexpress.ru/item/400011193184 ... 0289231317
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1179
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

15 модбас-устройств

Сообщение kirillio »

VaBo писал(а): 02 ноя 2022, 12:20
kirillio писал(а): 02 ноя 2022, 12:13 как гипотетический вариант: пару коммутаторов 485 на 8 портов.
Ну да...
https://aliexpress.ru/item/400011193184 ... 0289231317
Да, но... у этого "отечество" - не наше :) А запрос был на отечественный стафф.

о, вспомнил про НЕВОД! есть вариант
[+]
https://www.geolink.ru/nevodpr.html
по отзывам коллег, нормальное железо кстати.
Последний раз редактировалось kirillio 02 ноя 2022, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

15 модбас-устройств

Сообщение alex45 »


rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

15 модбас-устройств

Сообщение rwg »

Technic4 писал(а): 02 ноя 2022, 11:11 подключить 15 модбас датчиков по RS-485 , все концы приходят в операторную с разных сторон установки.
Теоретики обычно считают это недопустимым, но практики рассказывают, что если кабеля недлинные, а скорость невысокая, то будет работать и соединение звездой. Во всяком случае экспериментаторы хвастались, что при длинах кабелей 10-15 метров, без оконечных резисторов и на скорости 9600 всё работает без сбоев.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

15 модбас-устройств

Сообщение Sokolov_Dmitry »


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

15 модбас-устройств

Сообщение Ryzhij »

rwg писал(а): 02 ноя 2022, 17:05 на скорости 9600 всё работает без сбоев.
А связь пешими посыльными ещё более устойчива.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

15 модбас-устройств

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а): 02 ноя 2022, 20:48 А связь пешими посыльными ещё более устойчива.
Зачем пешком, когда есть голубиная почта:
IP over Avian Carriers RFC 1149 описывает способ передачи IP-пакетов с помощью голубей. Опубликован 1 апреля 1990 организацией Internet Engineering Task Force. В 2011 вышел RFC 6214, содержащий адаптацию RFC 1149 для IPv6. :)
Может быть она и на 115200 была бы устойчивой, просто экспериментаторам это не нужно было.

Crucifix
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 авг 2022, 09:28
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Томск
Поблагодарили: 3 раза

15 модбас-устройств

Сообщение Crucifix »

ЭНКС-3м
https://enip2.ru/ENIP2ru_price.pdf
Правда не знаю, насколько это бюджетное решение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

15 модбас-устройств

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): 02 ноя 2022, 17:05 Теоретики обычно считают это недопустимым, но практики рассказывают, что если кабеля недлинные, а скорость невысокая, то будет работать и соединение звездой. Во всяком случае экспериментаторы хвастались, что при длинах кабелей 10-15 метров, без оконечных резисторов и на скорости 9600 всё работает без сбоев.
Так по спецификации длина луча без повторителя - до 10 метров. :)

А вопрос был не про топологию, а про железо. И ВСЁ! Зачем лезть в то, чего не спрашивали?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

15 модбас-устройств

Сообщение rwg »

Jackson писал(а): 03 ноя 2022, 05:09 Так по спецификации длина луча без повторителя - до 10 метров.
Не знал, думал что стандарт не допускает ответвлений и все руководствуются только опытом и инженерным расчётом.
Jackson писал(а): 03 ноя 2022, 05:09 А вопрос был не про топологию, а про железо. И ВСЁ! Зачем лезть в то, чего не спрашивали
Виноват, привычка рассматривать все варианты в поисках оптимального.

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Кстати, обсуждение "звезды":
viewtopic.php?t=2545
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

15 модбас-устройств

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): 03 ноя 2022, 07:14 Виноват, привычка рассматривать все варианты в поисках оптимального.
Так нужно же сначала все исходные данные получить, а никто тут не знает, там у автора 15 СОМ-портов или один порт всего, или два, или вообще ни одного.

Когда тратится время на формирование решения на основании неполных данных - верняк что Вы потратите ещё время на то чтобы скорректировать решение, когда данные будут получены. Плюс заказчика Вы успеете ввести в заблуждение своим решением, и потом ещё тратить время на его разубеждение. Зачем?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

15 модбас-устройств

Сообщение rwg »

Jackson писал(а): 03 ноя 2022, 08:19Зачем?
Только для того, чтобы он потом не спросил: "А разве так можно было?"
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

15 модбас-устройств

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): 03 ноя 2022, 09:42 Только для того, чтобы он потом не спросил: "А разве так можно было?"
Этот вопрос можно просто игнорировать. :) Он риторический и выражает удивление в результате приобретения новых знаний или опыта. Задал вопрос - получил ответ. Иначе раз он считает что ему виднее как можно а как нельзя, значит и спрашивать было не надо.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

15 модбас-устройств

Сообщение alex-tec »

Technic4 писал(а): 02 ноя 2022, 11:11 Добрый день, коллеги.
Необходимо реализовать систему сбора данных, подключить 15 модбас датчиков по RS-485 и вывести их в вышестоящую систему.
Уточнение, датчики невозможно собрать в шину, все концы приходят в операторную с разных сторон установки.

На каком отечественном оборудовании можно сделать систему?
Возможно применить какие-либо отечественные мультиплексоры для подключения датчиков?
Количество каналов RS-485/422: До 18 (с поканальной гальванической изоляцией)
https://www.sm1820.ru/2018/01/04/bpi-2/
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

15 модбас-устройств

Сообщение Jackson »

alex-tec писал(а): 08 ноя 2022, 09:51 Количество каналов RS-485/422: До 18 (с поканальной гальванической изоляцией)
https://www.sm1820.ru/2018/01/04/bpi-2/
Аналог NPort 5600 от Моксы? Насколько он покупаем?

А Почему Вы решили что автору вопроса надо 15 портов? Возможно и одного достаточно. :)

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Между прочим, автор, задав свой вопрос, ни разу на форум больше не зашёл. :) Так что тему можно закрывать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

15 модбас-устройств

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 08 ноя 2022, 10:07 А Почему Вы решили что автору вопроса надо 15 портов? Возможно и одного достаточно. :)
ну так ТС же спрашивал за мультиплексоры..
Jackson писал(а): 08 ноя 2022, 10:07 Между прочим, автор, задав свой вопрос, ни разу на форум больше не зашёл. :) Так что тему можно закрывать.
значит так надо)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

15 модбас-устройств

Сообщение Jackson »

alex-tec писал(а): 08 ноя 2022, 10:33ну так ТС же спрашивал за мультиплексоры..
Я не видел в его вопросе подобных слов. :) Вопрос был про то, как это в принципе сделать и на чём. А сделать по-разному можно. Хотя, даже "как" не спросил и ничего не уточнил. Может датчики у него в 5 метрах от шкафа стоят - мы ж не знаем.
Technic4 писал(а): 02 ноя 2022, 11:11 Необходимо реализовать систему сбора данных, подключить 15 модбас датчиков по RS-485 и вывести их в вышестоящую систему.
Уточнение, датчики невозможно собрать в шину, все концы приходят в операторную с разных сторон установки.

На каком отечественном оборудовании можно сделать систему?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

15 модбас-устройств

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 08 ноя 2022, 10:39
alex-tec писал(а): 08 ноя 2022, 10:33ну так ТС же спрашивал за мультиплексоры..
Я не видел в его вопросе подобных слов. :) Вопрос был про то, как это в принципе сделать и на чём. А сделать по-разному можно.
Technic4 писал(а): 02 ноя 2022, 11:11 Необходимо реализовать систему сбора данных, подключить 15 модбас датчиков по RS-485 и вывести их в вышестоящую систему.
Уточнение, датчики невозможно собрать в шину, все концы приходят в операторную с разных сторон установки.

На каком отечественном оборудовании можно сделать систему?
а как же
На каком отечественном оборудовании можно сделать систему?
Возможно применить какие-либо отечественные мультиплексоры для подключения датчиков?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

15 модбас-устройств

Сообщение Jackson »

alex-tec писал(а): 08 ноя 2022, 10:44а как же
Совсем неочевидно. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

15 модбас-устройств

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 08 ноя 2022, 10:57
alex-tec писал(а): 08 ноя 2022, 10:44а как же
Совсем неочевидно. :)
ок, не будем додумывать за ТСа..)