1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

simatic PROTOOL

Ответить

Автор темы
Gorn+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:00
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

simatic PROTOOL

Сообщение Gorn+ »

Здравствуйте. Возникла проблема при выгрузке проекта из s7-300, ругается на PROTOOL. The configuration contains objects from the optional package PROTOOL which could not be loaded, because the optional package is not installed or is an older version. На просторах интернета нашел только PROTOOL Pro 6.0 SP3 ставил на Windows 10. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

ProTool Pro v6.0 SP3 HF3 последняя версия.
Gorn+ писал(а): 27 окт 2022, 09:43 Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
С какой именно проблемой?
Установка на Вин10 - это вряд ли. Там с Вин7 уже могут вопросы быть (обычно работало). А так до Вин ХР.
И зачем ее ставить на Вин10?

Конвертируйте проект хотя бы до WinCC flexible. Если панель его поддерживает. Кстати, какая панель в проекте - можно посмотреть глазками в дереве проекта.
Или откройте проект на системе с ProTool, удалите панель и сделайте save с реорганизацией - сообщение исчезнет.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

simatic PROTOOL

Сообщение v0v »

Добавлю. Для конвертации в WinCC Flex. используйте WinCC Flex. SP2.

Автор темы
Gorn+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:00
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

simatic PROTOOL

Сообщение Gorn+ »

Панель МР277 10 Touch.
Стоит задача слить проект с оборудования (с разработчиком связи нет), под руками только Вин 10. С сименсом практики мало.

Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Правильно ли я понял, что на вин 10 даже в режиме совместимости, с protool будут проблемы?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

В панели нет проекта, так только бакап можно сделать и ресторе в точно такую же панель - даже версии должны совпадать.
А откуда вы тогда сообщение получаете, значит проект у вас есть?

Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Gorn+ писал(а): 27 окт 2022, 11:01 на вин 10 даже в режиме совместимости, с protool будут проблемы
Ни разу не пробовал съесть слона такого. Зачем - у меня есть и старые системы и старый софт? В крайнем случае есть виртуальные машины.

Автор темы
Gorn+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:00
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

simatic PROTOOL

Сообщение Gorn+ »

Сообщение получаю при выгрузке проекта через step 7.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

Может быть в панели были использованы DirectKey. Если да, то step7 может видеть, что там есть панель, панель сименса, а протула у вас нет. Она у вас на MPI или PROFIBUS DP висит?
Сообщение получили и что? выгрузка прервана? если нет, то что в хардвари после выгрузки?

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Цель всех этих действий какая? Backup?

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Судя по панели системе более 10 лет. Туда надо старым софтом лезть. Какая Win10?

Автор темы
Gorn+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:00
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

simatic PROTOOL

Сообщение Gorn+ »

Панель висит на PROFIBUS DP. После сообщения можно выгрузить проект, но хардваре не полный , панели в нем нет.
Цель Backup, и еще, отлетел один модуль аналогово ввода, необходима замена.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
системе действительно более 10 лет. Windows 10 для образовательных учреждений 21H2.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

Gorn+ писал(а): 27 окт 2022, 11:29 анели в нем нет
И не будет - нужен степ7 с протулом или флексиблом (в зависимости от того чем делали панель, эта версия вроде была и там и там, пишу по памяти)
Gorn+ писал(а): 27 окт 2022, 11:29 отлетел один модуль аналогово ввода
для замены модуля на аналогичный бакап не нужен. для замены модуля на другой нужен безупречно скаченный хардваре.
Gorn+ писал(а): 27 окт 2022, 11:29 Windows 10 для образовательных учреждений 21H2
Эта вроде вообще не сертифицирована для симатика - смотреть надо совместимость.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Еще раз, если ваш адаптер для связи с симатиком позволяет проброс в виртуальную машину, ищите весь старый софт и ставьте его на виртуалку.

Автор темы
Gorn+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:00
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

simatic PROTOOL

Сообщение Gorn+ »

подскажи какой step лучше ставить?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

Gorn+ писал(а): 27 окт 2022, 11:46 подскажи какой step лучше ставить?
тот что совместим с тем протулом.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

simatic PROTOOL

Сообщение v0v »

Если у Вас есть проект в step7 с интегрированным протулом а самого протула нет то при открытии проекта step7 будет ругаться. Установите WinCC Flex. SP2 из в папки проекта (папка OP) конвертируйте в WinCC. Если проекта нет то снять можно только не редактируемый бекап с помощью программы ProSave.

Автор темы
Gorn+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:00
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

simatic PROTOOL

Сообщение Gorn+ »

Поставил виртуальную машину с ХР выгружаю по MPI выдает ошибку, игнорируя ошибку хардвар сливается не полностью, отсутствует панель оператора.Изображение

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

Protool интегрирован в step7?
Версии установленного ПО приведите.
А какая еще периферия подключена к DP, может проблема не в панели.

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Сделайте на пробу простой проект - вставьте ваш контроллер и вашу панель. Получилось?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

simatic PROTOOL

Сообщение v0v »

Gorn+ писал(а): 28 окт 2022, 14:56 игнорируя ошибку хардвар сливается не полностью, отсутствует панель оператора
Судя по этому проекта у Вас нет. Вы не сможете выгрузить программу из панели только сделать бекап или делать новую программу на панель.

Автор темы
Gorn+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:00
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

simatic PROTOOL

Сообщение Gorn+ »

Изображение

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
к DP подключено 4 датчика линейных перемещений и панель

Отправлено спустя 13 минут 46 секунд:
Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

Про интеграцию ничего не написали.
ProTool /Pro CS V6.0+SP3 совместим с STEP 7 V5.5 только на Windows XP SP1/SP2. Это официально.
Я бы использовал связку с step7 v5.4 с последними паками. И может быть даже под Win2000 sp4 или ХР SP2.
Я надеюсь система английская и в имени компа, пользователя, пути к проекту кирилицы нет.

Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Я бы еще нашел gsd файлы от вашего железа и установил их. А то может это сообщение не очень про панель. Бывало такое.

Автор темы
Gorn+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:00
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

simatic PROTOOL

Сообщение Gorn+ »

Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

Учитывайте, что я написал в предыдущем посте, но...
А может вообще не туда копаем. У вас точно мр277 - это же панель эпохи флексибла. Может его не хватает. Тут правда есть вопрос какую версию ставить. Если у вас есть выход в панель управления панели там можно посмотреть чем делали панель.
И на protool надо hf3 накатить, что то мне не нравиться комментарий в его сопровождении про мр370 - они почти одноклассники с вашей.
GSD файлы от ваших измерителей ищите.

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Кстати, бакап панели prosave сделали? Если да, то через какой интерфейс?

Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Еще вариант - может ему чего-то типа ProAgent не хватает - это для диагностики состояний оборудования - буржуи очень любили в те годы. Часть грузиться в плк, часть в панель. Но вот чтобы так проявлялось, я не видел.

Автор темы
Gorn+
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:00
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

simatic PROTOOL

Сообщение Gorn+ »

Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

Славно. Ну так обойдите все пункты, панель то у вас. Думаю OP или System. Я такую лет 15 назад запускал - недавно переделал на портальную, а память уже не та, извините. Как вживую выглядит на панели установленный ProAgent я не помню, а сам его не использовал, смотрел в свое время, на предмет применимости в моих задачах.

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 29 раз

simatic PROTOOL

Сообщение zromz »

А кто сказал, что в хардваре должна быть видна панель ? В нетпро - да, если установлен софт - тот же протул , в хардваре , по крайней мере в моих проектах я не видел панелей. И еще - я как то ставил опыт - подтыкал OP17 по очереди то к DP, то к MPI порту, разумеется адреса на портах были одинаковы. Так вот, панелька прекрасно общалась с ЦПУ в обоих случаях, что заставляет задуматься над тем, что синхронизация панели нужна только для проекта, а не для работы. Например у меня weintek сидит на DP. симатик даже не подозревает об его существовании и все работает. По большому счету для siemens панели нужны настройки сети . адрес ПЛК и адреса данных.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

simatic PROTOOL

Сообщение POV »

Как ни странно, но в этом случае на DP сидит панель, отконфигурирована в хардвари, поэтому для корректной выгрузки нужен был WinCC flexible нужной версии. Панель была сделана на ней. Диагностика с упоминанием ProTool была немного ложная - трактовать надо было как наличие HMI от сименса на DP.
В общем случае, если не пихать панель в хардварь, то я с вами, zromz, полностью согласен. А DP это или MPI не важно.
Факт подключения ее в нетпро тоже не особо важен. Имеем интересный случай, скорее исключение, сам так никогда не делал, да и в чужих проектах вроде не встречал.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»