Входящие связи MasterScada 4d

Ответить

Автор темы
Miriann
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2022, 18:55
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Входящие связи MasterScada 4d

Сообщение Miriann »

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, ни как не могу сообразить. Как можно в MasterScada 4D, Несколько выходов с FBD блока привязать в одну выходную переменную? :ges_help: :ges_help: :ges_help:
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1618
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Входящие связи MasterScada 4d

Сообщение petr2off »

В зависимости от того, что нужно например через логическое И, ИЛИ, исключающее ИЛИ.

Автор темы
Miriann
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2022, 18:55
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Входящие связи MasterScada 4d

Сообщение Miriann »

Нужно ИЛИ, ничего лучше не придумал,как написать код в ST программе на 56 входов и на 2 выхода.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1618
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Входящие связи MasterScada 4d

Сообщение petr2off »

Во первых, не обязательно SТ. FBD тоже имеет логические блоки на произвольное число входов.
Во вторых, не обязательно ИЛИ, я на вскидку вспоминаю варианты:
1) Сборка условий запуска (логическое И) - для запуска ПЭН нужно было соблюдение почти 2-х десятков условий.
2) Сборка условий алармов (логическое ИЛИ) - с топливной галереи снималось полтора десятка значений температуры, и при приближение к точке воспламенения хотя бы в зоне одного датчика - Тревога.

А вот еще более экзотический вариант - с 3-х датчиков снимается уровень. Тут аналоговый параметр, логические блоки ни как не применишь, был сделан блок 2 из 3-х. Для отбраковки неработающего датчика. Причем, во всех случаях ST не использовался.

Первична все таки задача.

Автор темы
Miriann
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2022, 18:55
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Входящие связи MasterScada 4d

Сообщение Miriann »

В MS блок ИЛИ имеет 2 входа и не более. В сапорте ответили, что для таких целей можно создать новый блок с несколькими входами. Спасибо за помощь. Вопрос считаю закрытым.