1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Hyptec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 окт 2022, 15:10
Имя: Виктор

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение Hyptec »

Есть ЧП INVT GD350A, двигатель обычный асинхронник - вентилятор в вентустановке.
Режимы работы.
1) От щита автоматики
Уставка частоты AI1 0-10V
Команда старт дискретный вход S1

2) Локально с пульта управления в случае если необходимо вывести щит автоматики из работы на длительное время.

Первичную настройку провел, номиналы вбил, в локальном режиме работает, НО не могу разобраться как менять с клавиатуры уставку частоты.
По идее после пуска стрелка вправо, попадаем в меню уставки и стрелками вверх или вниз меняем уставку, но не работает.

В режиме управления от клемм управления не хочет стартовать, уставку видит только ту что забита в панель управления.

Раньше настраивал ЧП ABB никаких проблем не было, с первого раза все заводилось, техподдержка вся в командировках на запросы не отвечает ((

Изображение
Изображение

Изображение
Изображение

Изображение
Изображение

Изображение

Если что можно писать в телегу @c0rvv

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение paradoxxx »

Добрый день.
Документацию изучали?

Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Hyptec писал(а): 21 окт 2022, 15:21 По идее после пуска стрелка вправо, попадаем в меню уставки и стрелками вверх или вниз меняем уставку, но не работает.
Исходя из того, что написано в мануале и не должно (меняется стиль отображения)...
Стиль отображения.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Hyptec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 окт 2022, 15:10
Имя: Виктор

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение Hyptec »

Мануал изучал как без этого, по поводу стиля отображения согласен, однако если переключиться на этот экран то отображаются стрелки вверх и вниз и в саппорте сказали что так можно уставку менять. Когда я спросил ЧЯНД сказали ХЗ сбросьте ЧП в дефолт и попробуйте занова.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение M3f »

Hyptec, уставка частоты для клавиатуры задается в параметре Р00.10.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Hyptec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 окт 2022, 15:10
Имя: Виктор

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение Hyptec »

M3f писал(а): 24 окт 2022, 12:41 Hyptec, уставка частоты для клавиатуры задается в параметре Р00.10.
Это частота с которой ЧП будет стартовать.
Прикол вот какой.
P00.06 A – Выбор задания частоты (Допустим AI1 0-10V)
P00.07 В – Выбор задания частоты (Допустим Панель управления)
Выбираться уставка частоты будет так как выбрано в пункте
P00.09 Сочетание типа и задания частоты
Выбрано А будет смотреть аналоговый вход даже в местом режиме управления, выбрано В будет плясать от базовой уставки Р00.10 с возможностью изменения уставки с клавиатуры.
Как сделать чтобы в локале работало от клавы а в режиме управления от клемм от AI без изменения параметра P00.09 пока понять не могу. В саппорте чут курнули и предложили задействовать дополнительные сценарии завязанные на DI и подключить к ним тумблер который бы менять таким образом источник уставки.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение M3f »

Hyptec, вы сами себе противоречите:
Hyptec писал(а): 25 окт 2022, 10:04 Это частота с которой ЧП будет стартовать.
Hyptec писал(а): 25 окт 2022, 10:04 выбрано В будет плясать от базовой уставки Р00.10 с возможностью изменения уставки с клавиатуры
Параметр Р00.10 отвечает только за заданную частоту с клавиатуры, а не за стартовую частоту ПЧ. Вот цитата из мануала (даю на английском, так как на русском есть ошибки перевода):
P00.10 - Set frequency via keypad
When A and B frequency commands are set by keypad, the value is the initial digital set value of the VFD frequency.
Setting range: 0.00 Hz–P00.03 (Max. output
frequency)
По вашему вопросу, а с чего вы взяли, что у GD350 есть локальный (местный) режим управления как у ABB? У INVT GD350 есть только один режим задания частоты (у ABB это дистанционный) в котором есть два варианта А и В.
Вот диаграмма из руководства:
INVT_CTRL.PNG
А надписи "Local = Keypad", "Trml = Terminal" и "Remote = Communication", на панели HMI, показывают только откуда будут приходит команда на запуск/останов (согласно параметра P00.01), а не задание частоты.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Hyptec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 окт 2022, 15:10
Имя: Виктор

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение Hyptec »

Я не противоречу, вы в параметре 00.10 задаете частоту которая по умолчанию будет забита при режиме выбора уставки в локальном режиме, если выберете источник задания В то ее можно будет менять с клавиатуры не набивая уставку с нуля а сразу с 10.

Вот цитата из руководства.
Когда команды частоты A и B задаются с панели управления, значение является начальным цифровым заданным значением частоты преобразователя.

Отправлено спустя 39 минут 3 секунды:
UDP У меня забита стартовая частота для панеля управления 10, забыл написать сразу...

Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение Schalk »

Hyptec писал(а): 21 окт 2022, 15:21 Первичную настройку провел, номиналы вбил, в локальном режиме работает, НО не могу разобраться как менять с клавиатуры уставку частоты.
По идее после пуска стрелка вправо, попадаем в меню уставки и стрелками вверх или вниз меняем уставку, но не работает.

В режиме управления от клемм управления не хочет стартовать, уставку видит только ту что забита в панель управления.
не скажу конкретно по этому ЧП, но сам принцип такой, если в настройках прописано что частота задается с аналогового входа, то он на кнопки и не будет реагировать, т.к. источник теперь другой. Но можно поискать в параметрах дополнительный источник задания частоты, возможно там удастся выбрать, правда там бывают разные режимы.

Что про управление с клемм включением/ выключением возможно там подключение не совпадает с выбранным режимом PNP/NPN, у меня так с ЧП Дельта было, только почитайте на эту тему мануал повнимательнее чтоб ничего не сжечь)

Автор темы
Hyptec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 окт 2022, 15:10
Имя: Виктор

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение Hyptec »

Schalk писал(а): 25 окт 2022, 16:44 Что про управление с клемм включением/ выключением возможно там подключение не совпадает с выбранным режимом PNP/NPN, у меня так с ЧП Дельта было, только почитайте на эту тему мануал повнимательнее чтоб ничего не сжечь)
Разобрался, косяк был в заводской перемычке +24 и СОМ DI, поправил все поехало, тупо команда старт не проходила.
Вообще масса мутных моментов в ЧП, завтра целую простыню настрочу.

Автор темы
Hyptec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 окт 2022, 15:10
Имя: Виктор

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение Hyptec »

В общем похоже что вариант с внешней кнопкой для быстрой смены источника уставки это единственный вариант.
Запрогал S2 (DI) на смену источника уставки, проверил, работает, но ИМХО это дичь.

Так же при выключении питания и повторном включении ЧП забывает в каком режиме работал последний раз и переходит в режим местного управления (написал в саппорт, надеюсь на решение этой проблемы)

Так же есть такой неприятный момент, предположим ЧП работает в режиме управления от клемм (получая уставку и команду от щита автоматики), переводим его в режим местного управления, останавливает, снова переводим в режим работы от клемм (уставка и команда идут) а он не стартует. Для старта надо отменить команду на старт и подать снова.

По дефолту в ЧП режим старта выбран стартовать с нулевой частоты, т.е. если вентилятор или насос без обратного клапана раскручивает в противоположную сторону или просто раскручивает потоком воздуха или водой в трубах то при старте он сначала резко остановится, в моем случае улитку в венткамере неслабо так тряхнуло, ремни не порвало но очко схлопнулось в точку.
После изучания вопроса перевел в режим отслеживания скорости и направления вращения при старте, не понятно почему это не заводская настройка.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком

Сообщение Jackson »

Hyptec писал(а): 26 окт 2022, 16:00 В общем похоже что вариант с внешней кнопкой для быстрой смены источника уставки это единственный вариант.
Запрогал S2 (DI) на смену источника уставки, проверил, работает, но ИМХО это дичь.
Никакой дичи. В других местах так делаю давно, удобно и практично.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»