1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Viktor51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
Имя: Виктор Абросимов
Благодарил (а): 4 раза

Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек

Сообщение Viktor51 »

Здравствуйте.
Как правильно заменить батарейки в карте TSXMRPP224K так чтобы "неслетела" программа в ПЛК ?
С какой периодичностью батарейки нужно менять в этой карте?
Есть неудачный опыт.
Менял так:
-снял питание с ПЛК;
-вытащил карту из ПЛК;
-вытащил большую батарейку и вставил новую батарейку вместо старой;
-вытащил малую батарейку и вставил новую батарейку вместо старой;
-вставил карту в ПЛК;
-включил питание на ПЛК.
В итоге программа удалилась из ПЛК.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек

Сообщение Andreyit »

Есть мануал. В нём нарисовано, что пока есть хоть одна батарейка - все останется. На сколько лет хватает тоже табличка есть - зависит от внешней температуры, сколько времени плк во включенном состоянии. Самое минимальное время - 6 месяцев.
Либо вы что-то неправильно сделали (не то напряжение у батареек), либо одна из батареек уже была севшей.

Автор темы
Viktor51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
Имя: Виктор Абросимов
Благодарил (а): 4 раза

Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек

Сообщение Viktor51 »

ПЛК установлен на котельной, по этому работает всегда.Температура снаружи шкафа б 20-30 град.
Получается, батарейки менять надо примерно раз в год не дожидаясь когда какая-либо из них совсем сядет?
Перед последней заменой батарейки менял года два назад.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Исходники - наше всё.
Судя по всему - были, что хорошо. На всякий случай перед заменой батарей сделайте Upload Project from PLC и Save data from PLC to file - если нужно сохранить текущие значения переменных из ОЗУ
2. Можно (и нужно) использовать системные биты %S67 и %S75 для диагностики состояния основных батарей PCMCIA-карт памяти, вывести значение этих битов на панель оператора, SCADA, аварийную лампу и т.д.
3. Обратите внимание, что индикаторов для вспомогательной батареи (AUX) НЕТ. В вашем случае быстрее всего именно она была разряжена вместе с основной. Она должна меняться профилактически каждые 1-1,5 года. Начинайте замену с резервной (малой) батареи, одна батарея должна быть в карте. Конечно, заряженная
4. Сделайте отметку времени, когда установили основную (большую) батарею PCMCIA-карт памяти. Засеките период, когда появится бит %S67 или %S75, менять основную батарею нужно заблаговременно ДО этого периода (0,7*период разряда)
5. Исходники - наше всё
СВ

Автор темы
Viktor51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
Имя: Виктор Абросимов
Благодарил (а): 4 раза

Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек

Сообщение Viktor51 »

Спасибо за дельные советы.Тема закрыта.
Ответить