Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Есть Электромагнитный тормоз FAT 20, к нему рекомендуют блок управления за штуку евро

POWERBLOCK04 + (Merobel)

Input voltage [V] DC 24 to 35V DC
Max output current [A] 400 mAmp
Output load (resistance [ohm] 20 to 400
Max power consumption [VA] 20
Remote voltage control [V] 0 to 10 DC
Ambient temperature [°C] +10 .... +40

Нет ли возможности управлять им с контроллер S7-1200 аналоговым сигналом?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Универсал »

Если с паяльником дружите, можете даже сами спаять. Операционник типа LM358, на вход через делитель напряжения подаёте 0-10В. Схема даже в инструкции приведена:
Screenshot_2022-10-20-18-23-55-518.jpeg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Универсал писал(а): 20 окт 2022, 18:48 Если с паяльником дружите, можете даже сами спаять. Операционник типа LM358, на вход через делитель напряжения подаёте 0-10В. Схема даже в инструкции приведена:
Screenshot_2022-10-20-18-23-55-518.jpeg
делаю не для себя, есть контроллер и тормоз, можете пояснить чем не подходит сигнал с аналогового выхода напрямую? там тоже можно задавать от 1-10 вольт, или тока будет недостаточно?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Универсал »

Schalk писал(а): 21 окт 2022, 08:18 тока будет недостаточно
Именно так.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Универсал писал(а): 21 окт 2022, 08:46
Schalk писал(а): 21 окт 2022, 08:18 тока будет недостаточно
Именно так.
Изображение

вот схему что нашел, с паяльником более менее, но вот в схемах не очень пока) как ее подключать? насколько я понял схема 358 двухканальная и нужен только 1 канал. 4 и 8 ноги это - и +, 1 это в сторону тормоза сигнал управляющий, 2 и 3 как то с контроллером связаны выходит

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Универсал »

Используйте один операционный усилитель. На вход лучше подавать не полностью 10 вольт, а через делитель, например, 1:5, т.е. 0-2В. Например, 10 кОм и 39 кОм. Тогда на резисторе Shunt падение напряжения будет меняться в тех же пределах, значит, чтобы получить регулировку тока от 0 до 400 мА, резистор нужен R=U/I, 2В/0,4А=5 Ом. Мощность резистора 1 Вт.
На IN1+ операционника подаёте с делителя напряжения 0-2 вольта, вход IN2- подключаете к резистору Shunt и катушке клапана. Out1 подключаете к базе транзистора, Vss к +24В, GND к -24В.
Транзистор любой средней или большой мощности NPN типа с допустимым напряжением не менее 50 вольт и на ток пару ампер. Лучше выбрать с коэффициентом усиления побольше, от 100 и выше. Лучше использовать транзистор структуры Дарлингтон, например, КТ972, КТ829 и т.п.
На сайте Чип и Дип есть фильтр для подбора транзисторов по параметрам.
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... Q&x.11=JeT
Для наладки вместо клапана для наглядности лучше подключить лампу накаливания на 24 вольта соответствующей мощности.
Транзистор будет греться, надо установить его на небольшой радиатор.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Универсал писал(а): 21 окт 2022, 09:41 Используйте один операционный усилитель. На вход лучше подавать не полностью 10 вольт, а через делитель, например, 1:5, т.е. 0-2В. Например, 10 кОм и 39 кОм. Тогда на резисторе Shunt падение напряжения будет меняться в тех же пределах, значит, чтобы получить регулировку тока от 0 до 400 мА, резистор нужен R=U/I, 2В/0,4А=5 Ом. Мощность резистора 1 Вт.
На IN1+ операционника подаёте с делителя напряжения 0-2 вольта, вход IN2- подключаете к резистору Shunt и катушке клапана. Out1 подключаете к базе транзистора, Vss к +24В, GND к -24В.
Транзистор любой средней или большой мощности NPN типа с допустимым напряжением не менее 50 вольт и на ток пару ампер. Лучше выбрать с коэффициентом усиления побольше, от 100 и выше.
На сайте Чип и Дип есть фильтр для подбора транзисторов по параметрам.
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... Q&x.11=JeT
Для наладки вместо клапана для наглядности лучше подключить лампу накаливания на 24 вольта соответствующей мощности.
Транзистор будет греться, надо установить его на небольшой радиатор.
а изменение входного сигнала на In1+ же идет с аналогового выхода контроллера, то есть будет плавно меняться от 0 до 10 и обратно в зависимости от логики программы, все равно необходим делитель?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Универсал »

Да, желательно подавать на вход ОУ поменьше. Ведь напряжение на шунте будет повторять входное, тогда при входном 10 вольт на резисторе шунта мощность будет 10В х 0,4А = 4 Вт. а это уже приличный проволочный резистор. Кроме того, из 24 вольт питания на резисторе будет падать 10 вольт, плюс на транзисторе сколько-то, хватит ли на катушку клапана? Сопротивление её мне неизвестно.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Универсал писал(а): 21 окт 2022, 10:20 Да, желательно подавать на вход ОУ поменьше. Ведь напряжение на шунте будет повторять входное, тогда при входном 10 вольт на резисторе шунта мощность будет 10В х 0,4А = 4 Вт. а это уже приличный проволочный резистор. Кроме того, из 24 вольт питания на резисторе будет падать 10 вольт, плюс на транзисторе сколько-то, хватит ли на катушку клапана? Сопротивление её мне неизвестно.
там не клапан, это тормоз порошковый, у меня под рукой только FAT120, у него 24 Om сопротивление без питания, 8v от аккумуляторов 2 штук 18650В хватает чтоб он зажимал вал на максимум практически, Fat20 должен быть еще компактнее

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Универсал »

Ну всё равно, тепло лучше рассеять на радиаторе транзистора, чем резистор будет греться как паяльник.
А работать будет одинаково, что 10 вольт подавать на вход, что 2 вольта. Ток-то будет определяться сопротивлением шунта. При 10 вольтах шунт придётся ставить 25 Ом, при 2 вольтах 5 Ом. Закон Ома.

Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
В принципе, если точность зависимости тока от напряжения не важна, можно обойтись одним транзистором, например КТ829. Включить его эмиттерным повторителем.
R - это катушка тормоза.
эмиттерный повторитель.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 2 lb.ft 1.5
Rated current Courant nominal A 0.40 Amp 0.40
Residual torque Couple résiduel Nm 0.04 lb.ft 0.03
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 0.08 lb.ft 0.06
Coil resistance (2) Impédance de la bobine (2) 24
Rotor inertia Inertie du rotor kg.m2 16.10-6
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-1 rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn-1 rpm 3000
Rated housing Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate housing Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120

это то что по тормозу нашел.


по LM358 нашел такую платку LC-LM358-PWM2V Изображение, она подойдет? или это не совсем то?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Универсал »

Это преобразователь ШИМ (PWM, pulse-width modulation, широтно-импульсно модулированный) сигнала в сигнал 0-10 вольт. Для данной задачи это устройство непригодно.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Ясно) нашел КТ829

такой вопрос по схеме Изображение точки эти просто для измерения? там же если R - тормоз уже некуда контакты вести

Сам тормоз имеет такой вид Изображение

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Универсал »

Да, считайте, что эти точки для измерения. Тормоз подключайте просто вместо R. Неплохо бы тормоз зашунтировать встречно включенным диодом. Катод к эмиттеру транзистора, анод к минусу питания. Это защитит транзистор от ЭДС самоиндукции в случае отключения питания в процессе работы. Диод подойдёт любой на ток от 1 ампера, даже 1N4007, 1N4001.

Даниил Кацман
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 17:10
Имя: Кацман Даниил Борисович
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Даниил Кацман »

Уже писал по подобному поводу (см. про гидроклапан). Такие преобразователи сделать самому можно, и точно дешевле 1K.USD, но есть и разработчики, готовые сделать и продать вполне готовое изделие. В Питере просто куча вполне разумных инженер-паяльщиков. Если нет процессора в девайсе, то мне проще всего было общаться с Элтимом, если с процессором, то лучше с Пантесом. От заказов не отбрыкиваются.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Даниил Кацман писал(а): 24 окт 2022, 23:37 Уже писал по подобному поводу (см. про гидроклапан). Такие преобразователи сделать самому можно, и точно дешевле 1K.USD, но есть и разработчики, готовые сделать и продать вполне готовое изделие. В Питере просто куча вполне разумных инженер-паяльщиков. Если нет процессора в девайсе, то мне проще всего было общаться с Элтимом, если с процессором, то лучше с Пантесом. От заказов не отбрыкиваются.
а можно в личку на них ссылочки? а то в гугле по названию очень много выдает фирм с этим названием)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Jackson »

Schalk писал(а): 20 окт 2022, 16:57 Нет ли возможности управлять им с контроллер S7-1200 аналоговым сигналом?
Я уверен, что им можно управлять даже без контроллера вообще.
Универсал писал(а): 20 окт 2022, 18:48 Если с паяльником дружите
А можно даже без паяльника, если найдёте нужный усилитель/преобразователь уже готовый, и будет фабричное изделие, а не кустарное - персонал за это спасибо скажет, если получится.

Отправлено спустя 27 секунд:
Schalk писал(а): 25 окт 2022, 08:06 а можно в личку на них ссылочки?
А почему в личку? Жалко чтоли? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Jackson писал(а): 25 окт 2022, 12:13
Schalk писал(а): 20 окт 2022, 16:57 Нет ли возможности управлять им с контроллер S7-1200 аналоговым сигналом?
Я уверен, что им можно управлять даже без контроллера вообще.

Отправлено спустя 27 секунд:
Schalk писал(а): 25 окт 2022, 08:06 а можно в личку на них ссылочки?
А почему в личку? Жалко чтоли? :)
там роботизированный комплекс, мне надо именно с контроллера управлять, а ссылки просто не знал, можно ли сюда, поэтому попросил в личку) Пантесу уже отправил запрос, их легко найти) конечно хочется без самопала, но самопал я попробую на б/у шном тормозе, компоненты заказал, для интереса просто)

Welder
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
Имя: Роберт
Страна: Казань
город/регион: Республика Татарстан
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 11 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Welder »

В соседней теме уже нашли готовый усилитель с входом 4-20 мА или 0-10В и выходом до 3 А (диапазон настраивается). В промышленном исполнении, рассчитанный на индуктивные нагрузки. Можно с ПЛК управлять.

Я им звонил. Делают в РФ производят 50-60 дней. http://www.zaovip.ru/product/komponenty ... dravlikoy/
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Jackson »

Welder писал(а): 26 окт 2022, 11:46 В соседней теме уже нашли готовый усилитель с входом 4-20 мА или 0-10В и выходом до 3 А (диапазон настраивается). В промышленном исполнении, рассчитанный на индуктивные нагрузки. Можно с ПЛК управлять.

Я им звонил. Делают в РФ производят 50-60 дней. http://www.zaovip.ru/product/komponenty ... dravlikoy/
Цитирую из описания по ссылке:
Электронные двухканальные усилители предназначены для преобразования слаботочных управляющих сигналов от органов управления: пульты, джойстики и педали (0…5 В, 0…10 В, 0…20 мА, 4…20 мА) в силовые ШИМ сигналы (0…3А)
Автору разве ШИМ нужен?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Универсал »

Индуктивной нагрузке без разницы. Даже УНЧ с ШИМ делают. Класс Д.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Welder писал(а): 26 окт 2022, 11:46 В соседней теме уже нашли готовый усилитель с входом 4-20 мА или 0-10В и выходом до 3 А (диапазон настраивается). В промышленном исполнении, рассчитанный на индуктивные нагрузки. Можно с ПЛК управлять.

Я им звонил. Делают в РФ производят 50-60 дней. http://www.zaovip.ru/product/komponenty ... dravlikoy/
да, я читал, но срок очень большой к тому же ШИМ, я выше кидал плату для ШИМ, сказали в моем случае не подойдет ШИМ

Welder
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
Имя: Роберт
Страна: Казань
город/регион: Республика Татарстан
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 11 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Welder »

Для таких нагрузок обычно ШИМ и используют.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Schalk »

Welder писал(а): 26 окт 2022, 14:49 Для таких нагрузок обычно ШИМ и используют.
тогда выходит плата LC-LM358-PWM2V ссылку на которую кидал выше, все ж таки подходит?https://youtu.be/dt09OkopU6c совсем запутали)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление

Сообщение Универсал »

Эта плата работает совсем наоборот, на входе ШИМ, на выходе 0-10В. А вам нужно 0-10В преобразовать в силовой выход , можно и ШИМ.
Даже название об этом говорит: PWM2V - Pulse-Width Modulation to Voltage.
Ответить