1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

MICROMASTER 440

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
satrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 21:02
Имя: Азат
Благодарил (а): 10 раз

MICROMASTER 440

Сообщение satrew »

Добрый день.
На предприятии что я работаю есть передвижная платформа с управлением от частотного преобразователя и энкодера.
проблема заключается в том что физически все там уже поизносилось знатно, люфт на ход платформы, рельсы. Беда сами понимаете и вот кто же виноват. ну тут тоже как обычно "это тут с железками все хорошо это у вас электроника не работает" :crazy0to:
ладно проехали все как обычно.
теперь смотрите получается при приближении к заданной позиции на расстоянии 20/30 см от конечной точки начинается прямо пропорциональное уменьшение частоты вращения и гашение импульса. периодически импульс не удается загасить и платформа переезжает позицию на 3-4 сантиметра, но поскольку расстояние слишком мало и частота тоже около 5-6 Герц он не может сдвинуться с места. или же бывает платформа не может доехать до точки на пару сантиметров т.к. ей не хватает мощи. Ведь чем ниже частота тем ниже мощность двигателя.
И Вот вопрос Можно ли как то на это повлиять что бы при низкой частоте он мог создавать достаточное усилие чтобы платформа могла дойти ровно до заданной точки не перелетая или не долетая до неё.
двигатель простой асинхронный на 7,5 кило ватт с тормозом, частотник MICROMASTER 440 на 15 кило ватт. управление по сети профибас.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

MICROMASTER 440

Сообщение SMax »

А режим управления какой?
(Значение параметра P1300)
Аватара пользователя

Автор темы
satrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 21:02
Имя: Азат
Благодарил (а): 10 раз

MICROMASTER 440

Сообщение satrew »

SMax писал(а): 19 окт 2022, 14:52 А режим управления какой?
(Значение параметра P1300)
а вот с этого момента пожалуйста поподробнее
честно говоря не понимаю я что там написано

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

MICROMASTER 440

Сообщение SMax »

0001.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
satrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 21:02
Имя: Азат
Благодарил (а): 10 раз

MICROMASTER 440

Сообщение satrew »

зная тех кто это собирал могу точно сказать что стоит по умолчанию как понимаю № 1 подходит лучшим образом а еще есть какие либо еще настройки

Отправлено спустя 13 минут 24 секунды:
но все же по мануалу на эту характеристику много чего завязано при её смене не повлияет ли это на общий проект и какие еще параметры нужно будет сменить и не исключая возможности что она уже выставлена на оптимальный вариант что еще можно сделать

Отправлено спустя 24 минуты 42 секунды:
так же не дают покоя параметры с Вольтдобавкой (хз может слово понравилось) на слух как будто что то полезное, как понимаю помогает при пуске двигателя а при гашении скорости что то непонятно

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

MICROMASTER 440

Сообщение SMax »

Чтобы двигатель на 5 герцах имел близкий к номинальному момент, нужно векторное управление P1300 = 20
Также, для векторного управления потребуется сделать идентификацию двигателя P1910 = 1, чтобы частотник правильно рассчитывал параметры для векторной модели.
satrew писал(а): 19 окт 2022, 20:13 зная тех кто это собирал
А что их привлечь к решению данной задачи не получиться?

Sevas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 авг 2022, 12:29
Имя: Сева

MICROMASTER 440

Сообщение Sevas »

Можно пробовать с настройками P1310, P1311, P1312 поиграть.
Аватара пользователя

Автор темы
satrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 21:02
Имя: Азат
Благодарил (а): 10 раз

MICROMASTER 440

Сообщение satrew »

SMax писал(а): 20 окт 2022, 06:46 Чтобы двигатель на 5 герцах имел близкий к номинальному момент, нужно векторное управление P1300 = 20
Также, для векторного управления потребуется сделать идентификацию двигателя P1910 = 1, чтобы частотник правильно рассчитывал параметры для векторной модели.
satrew писал(а): 19 окт 2022, 20:13 зная тех кто это собирал
А что их привлечь к решению данной задачи не получиться?
15 лет уже прошло

voronovichd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 16:17
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно

MICROMASTER 440

Сообщение voronovichd »

Поделюсь опытом. Для того, чтобы поднять момент двигателя на низких оборотах (При работе в режиме U/f) необходимо при программировании U/f характеристики начальные точки сделать с большим напряжением.
Пример: Максимальная точка U/f характеристики стандартного двигателя k=U/f=380V/50Hz=7,6. Для повышенного начального/конечного момента делаем k=9 (можем чуть больше/меньше), допустим минимальная частота работы двигателя 3Hz,тогда напряжение минимальное берём: U=3x9=27V. Нужно помнить, что при изменении начального напряжения (увеличении начального момента) возрастёт ток. Есть опасность спалить эл. двигатель, нужно контролировать ток, температуру!
Ответить